Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,653 Beiträge
333 Benutzer
423 Likes
234.9 K Ansichten
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 279
 

Danke für den informativen Beitrag.

Bzgl. Messfehler der Batteriespannung: Hab das bei meinen beiden FSP's auch gesehen, als ich mit BMS angefangen hab - je höher der Strom, desto größer der "Messfehler".
Nach div. Messungen direkt an der Batterie/BMS und am WR stimmen diese Werte aber - es liegt also wohl eher am Spannungsabfall am Kabel (ohmsches Gesetz).
Hab selbst ca. 1m 50mm² Kabel und einen NH00 Trenner zwischen WR und Batterie, die liegen im höheren Lastbereich 0,15-0,2V aus einander.
Bei meiner 2. Batterie mit 70mm² Kabel ist das zwar einen Tick besser, aber halt auch nicht optimal.

Die BMS-WR Kommunikation ist also gerade bei LV-Batterien auch enorm wichtig.
Die Hochvolt Teile haben an dieser Stelle natürlich einen Vorteil.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   
AntwortZitat
Solarhanse
(@solarhanse)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Moin,
1. hat jemand Erfahrung mit dem Deye12KW und Daly BMS ? oder ein anderes BMS (muß abwer ca. 400A können).
2. Anschlußerfahrung einer Wallbox an den Deye12KW ?

Danke für eine Antwort, Gruß aus dem Norden


   
AntwortZitat
MaHott
(@mahott)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 117
 

Nach 2 Wochen Erfahrung mit dem 12kW:
Der Standby Verbrauch beträgt 90-95W. Das kann man sowohl messen wenn der Wechselrichter nur aus der Batterie versorgt ohne Load wird als auch als Differenz zwischen Netzbezug und Loadausgang wenn nix von der Batterie kommt.
Der MPPT ist vernünftig implementiert wenn es um einen String geht der gleichmäßig bestrahlt wird. Sobald ein oder mehrere Module komplett verschattet werden, die Globalstrahlung aber trotzdem die Modulspannung auf Nennspannung bringt, geht der Tracker auf max Voltage und den Strom, den das verschattete Modul liefern kann.
Als Beispiel stellt sich der MPPT auf ca 500V bei 1A vs MPP bei 320V bei 6A ein --> gut ein Viertel des eigentlichen MPPs. Das Ganze ist auch etwas getrieben von der Richtung, in die der MPP wandert. Langsam nach links kann er tracken, schnelle Sprünge nicht und er wandert eher in die Gegenrichtung. Finde ich sehr schade. Zugang zur FW um das zu optimieren gibts leider nicht.
Der Messfehler der Batteriestrommessung ist für Ströme <50A unter 1%, wenn die Ströme größer sind geht der Messfehler auf ein paar Prozent.
Ansonsten ist er ganz brauchbar.

Was würden da Tigo, s bringen?

Ich werde auch diese Probleme im Winter haben.

Ost/West je 7x410w Anlage hinterm Hauptsache. Zusätzlich wird dann noch eine Südanlage 10x410w kommen.

LG Matthias


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Gute Frage. Ich sinniere auch schon, ob ich Optimierer an die 4-5 Module hängen soll. Allerdings tendiere ich mehr zu einem 1,6kW Microwechselrichter für die Beschatteten und den µWR dann an den Generatoreingang. Mir ist bisweilen nicht klar, wie die Optimierer den Arbeitspunkt finden, wenn nicht alle Moddule im String einen Optimierer haben. Schließlich stellen diese den Strom auch nur nach dem Nachbarn ein/ was der Wechselrichter gerne für seinen "MPP" hätte. Und wenn der Wechselrichter nicht mehr Strom will weil er mit dem MPP bei der maximalen Spannung hängt, drücken die Optimierer auch nicht mehr Strom in den String. Korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mein Konzept umgestellt.
Aktuell würde der MPP auch wieder nur 500V bei 0,8A einstellen obwohl der MPP bei 370V und 3,5A liegt...


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Vielleicht lohnt es sich ja die mpp Probleme mal mit dem Service zu besprechen?

Ich bin im großen und ganzen zufrieden, hab aber sonst nur Erfahrungen mit meinem alten growatt WR.

Grüße


   
AntwortZitat
(@elcapo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Vielleicht lohnt es sich ja die mpp Probleme mal mit dem Service zu besprechen?

Ich bin im großen und ganzen zufrieden, hab aber sonst nur Erfahrungen mit meinem alten growatt WR.

Grüße

Hab den Support dazu schon angeschrieben, ich erhoffe mir aber nicht wirklich was davon.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?

Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.

In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.


   
AntwortZitat
(@goebi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 99
 

Hallo zusammen,

bin vor kurzem auf die Deye Aufmerksam geworden und schwanke nun zwischen Deye und Victron... hoffe ihr könnt mir etwas helfen Smile

wie kann ich beim 12k im datenblatt bei den MPPT Trackern den Wert von 2/2 1 deuten? Kann ich da (Ich habe Ost+West Seite) An MPPT1 einen String auf Ost und einen West hängen und dann an den 2. Eingang noch einen weiteren String? Also 3 Strings? Oder heißt es einfach nur, dass ich 2 Strings parallel anschließen kann am 1. Eingang? (Dann natürlich gleiche Module und String länge ).

Im Datenblatt steht beim 12k, Ausgangsnennstrom 18,2A -> Ist das die Menge welche er maximal "erzeugen" kann?
Unter Max. Wechselstrom stehen 27,3A -> Ist das die Menge welche er dauerhaft leisten kann? Oder wie darf ich das verstehen?
Dann kommt noch der Wert "max. kontinuierlicher WEchselstrompassthrough -> Er kann also maximal 45A am Load Ausgang leisten? Sind da die 27,3A von oben mit drin? Oder kommen die noch drauf?

Ist die Anlage Schwarzstartfähig? Sprich, der Akku ist voll, alles läuft und die Geräte am Ausgang werden versorgt.... Was ist wen der Akku leer ist? Bei den Victron Komponenten laden die MPPT Regler ja den Akku weiter, auch ohne Netz und bei leerem Akku. Kann das der Deye auch oder bräuchte ich dafür einen extra MPPT Laderegler der den Akku wieder auf ein gewisses Spannungsniveau bringt, damit sich der Deye wieder einschaltet? Laut Datenblatt hat er ja eine DC Ladeleistung von theoretischen 240A.


   
AntwortZitat
(@maschinenbauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.

Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.

Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.

unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).

Hast du einen Schaltplan von dem Schrank mit den Trennschaltern?
Lg
Walter


   
AntwortZitat
(@elcapo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?

Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.

In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.

Das müsste beim Anschluss am GEN-Port doch auch passieren, wenn das Netz ausfällt.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?

Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.

In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.

Das müsste beim Anschluss am GEN-Port doch auch passieren, wenn das Netz ausfällt.

Du kannst ihn so konfigurieren dass der MI am Gen Port weiter läuft.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.

Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.

unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).

Hast du einen Schaltplan von dem Schrank mit den Trennschaltern?
Lg
Walter

Leider noch nicht. Musst du mal aufmalen dann wird es eigentlich klar


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Was ist jetzt nun die Empfehlung zum Anschluss von einem (bestehenden 2,8kWp) WR an Deye?
GEN oder GRID?
Beim GRID und Blackout wird 2,8kWp abgeschaltet, ist klar.
Beim GEN, soll doch der Deye den 2,8kWp WR über die Netzfrequenz regulieren damit es zu keinem Überlast kommt, oder?
Was hat es mit der Batteriespannung in den Einstellungen auf sich? Greift diese nur im Inselbetrieb/Blackoutfall oder auch bei Netzbetrieb? Bei Netzbetrieb + GEN erwarte ich, dass der Überschuss bei voller Batterie ins geht.


   
AntwortZitat
(@elcapo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Was ist jetzt nun die Empfehlung zum Anschluss von einem (bestehenden 2,8kWp) WR an Deye?
GEN oder GRID?
Beim GRID und Blackout wird 2,8kWp abgeschaltet, ist klar.
Beim GEN, soll doch der Deye den 2,8kWp WR über die Netzfrequenz regulieren damit es zu keinem Überlast kommt, oder?
Was hat es mit der Batteriespannung in den Einstellungen auf sich? Greift diese nur im Inselbetrieb/Blackoutfall oder auch bei Netzbetrieb? Bei Netzbetrieb + GEN erwarte ich, dass der Überschuss bei voller Batterie ins geht.

Das ist auch mein Problem.
wenn der zusätzliche WR an GEN hängt, wird er in der Nacht abgeschaltet, im Blackoutfall läuft er aber weiter und kann LOAD bedienen und die Batterie laden.
Hängt er an GRID, bleibt er auch in der Nacht am Netz. Zum laden der Batterie oder zur Versorgung von LOAD muss "laden über GRID" und "Null-Export an CT" zusammenspielen. Wenn das Netz ausfällt, ist er aber auch aus.
Was ist aber wenn der WR mit an LOAD hängt, und die Produktion größer ist als der Verbrauch im LOAD-Strang. Leitet der DEYE die überschüssige Energie einfach auf GRID durch?
Was passiert, wenn in dem Moment GRID ausfällt? Müssen dann die bestehenden WR so angepasst werden, dass sie ihre Leistung reduzieren um Spannung und Frequenz auf LOAD nicht hochzutreiben?
Wenn eine Batterie am DEYE angeschlossen ist, würde diese die Überschüssige Leistung aufnehmen?


   
AntwortZitat
Seite 26 / 177
Teilen: