Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1772
 

Es gibt da draussen genügend User die auf Pylontech reingefallen sind... die nehmen so eine 15S Batterie gerne  (duckundweg)


   
AntwortZitat
(@frank04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 70
Themenstarter  

Vollzug.

Seite einer Woche läuft nun der 10 kWh Akku parallel zum 14,4er.

Für die Verbindung der beiden Akkus habe ich nicht die 16er Kabel verwendet, sondern neue 25er angefertigt. Diese habe ich dann schon beide am 10 kWh Akku angeschlossen und auf der Ösen-Seite jeweils eine Plastiktüte drüber gezogen, damit nichts Dummes passiert.

Nun habe ich

meinen Mut zusammen genommen und morgens, nachdem die PV die meiste Last schon übernommen hat, die Schraube vom Pluspol gelöst und mit der linken Hand das Kabel am Pol fest gehalten. Dann mit der anderen Hand die Schraube durch die Öse des 10er Akku-Kabels geführt und das Kabel über dem Hauptkabel festgezogen.

Danach das Minuskabel mit etwas Schweiß auf der Stirn genauso angeklemmt. Hat reibungslos ohne Funkenbildung geklappt.

Es floss kurz ein Ausgleichsstrom zwischen den Akkus. Dann hat auch schon die PV eingesetzt und beide geladen.

Vor der Verbindung war der größere Akku ungefähr bei 40% SOC und der Kleinere bei 60%.

Beim Laden flossen dann 2/3 bis 3/4 mehr Strom in den größeren Akku.

Es ist nur der große Akku über CAN mit dem Deye verbunden. Im Deye habe ich zwar auf 480 AH Bat. Capacity gestellt aber ich denke das kann man sich auch sparen.

Beide Akkus werden unterschiedlich entladen. Heute morgen waren es bei 14,4 - 75% und bei 10 - 82%.

So schaut's jetzt aus.

Bisher läuft alles wie gewünscht. Toi, toi, toi.

 


   