Deye 10/12KW DC / AC richtig abgesichert mit Backup- / Smart Load und Notumschalter

73 Beiträge
31 Benutzer
37 Reactions
8,483 Ansichten
(@dessar)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Eine nach der anderen.


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1773
 

Das scheint noch ein Bug in der Deye Firmware zu sein (reine Vermutung..)

Der sollte auch wenn eine Phase fehlt schon auf Notstrom umschalten, wobei Brownouts und Blackouts immer alle drei Phasen betreffen. 

Sollten Phasenausfälle bei Dir öfter vorkommen gibt es dafür aber eine gute Lösung in Form von Phasenüberwachungsrelais die genau das tun.


   
AntwortZitat
(@fudi6489)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Hallo

Mit welchem Programm zeichnet ihr die Schemen um?

Mit Paint wirds etwas kritisch wenn man im Nachgang was ändern will.

 

LG


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@fudi6489 

PowerPoint

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
fudi6489 and Sol@r_Joker reacted
AntwortZitat
(@ritchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

@auric mir erzählte vorgestern ein Händler das wenn mal einzelne phasen schwanken (oder weg fallen) der deye damit probleme hat und dann nach einiger Zeit erst wieder zuschaltet.  Also alle 3 immer gleich trennen? 

Model Y 🤩 , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV 3 Monate extra: https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 323
 

Ich hatte das 2x bei echten Netzausfällen Anfang des Jahres . Der Deye hat sich da mit Fehler F18 für rd. 1 minute verabschiedet und das Haus war dunkel (alles am Load) . Eingeschaltet hat er sich dann wieder von selbst.

Auch als der Elektriker dann die Abnahme machte und nur eine Phase ausgeschaltet hat, ging er in F18. 

Damals noch mit der Firmware 1116.

Habe das gerade vor einigen Tagen nochmal getestet und immer nur eine Phase weggeschaltet, da war alles ok. Da hatte ich die 1130 drauf. 


   
ritchy and Auric reacted
AntwortZitat
(@ritchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Ich hatte das 2x bei echten Netzausfällen Anfang des Jahres . Der Deye hat sich da mit Fehler F18 für rd. 1 minute verabschiedet und das Haus war dunkel (alles am Load) . Eingeschaltet hat er sich dann wieder von selbst.

Auch als der Elektriker dann die Abnahme machte und nur eine Phase ausgeschaltet hat, ging er in F18. 

Damals noch mit der Firmware 1116.

Habe das gerade vor einigen Tagen nochmal getestet und immer nur eine Phase weggeschaltet, da war alles ok. Da hatte ich die 1130 drauf. 

das wollte ich hören - danke 

 

Model Y 🤩 , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV 3 Monate extra: https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2938
 

Was ich mich die Tage frage, kann man eigentlich am GEN Port, wenn der als µWR konfiguriert wird, auch eine Last dran haben?

Ich habe mein BKW ja im Garten angeschlossen, aber nur eine gemeinsame Leitung in den Keller, da hängen aber Wasserpumpe und alles im Garten mit dran.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 323
 

Gute Frage, die ich vor Monaten auch schon mal gestellt hatte, weil ähnliche Situation. Leider keine Antwort bekommen...


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1773
 

Den Mutigen gehört die Welt!

Was soll passieren? glaubt ihr bei Deye kam noch niemand auf die Idee das auszuprobieren?

Wenn da garantiert was kaputt gehen würde... hätten die es sicherlich ähnlich wie mit dem Erden des PV-Minus beschrieben.


   
AntwortZitat
(@markus26041977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

Hallo zusammen ich habe seit einer Woche die zwei WR Deye Sun 12K parallel in Betrieb. Das Haus häng komplett an Load . Am Gen-Ausgang hängt der Heizstab .Einer der WR ist der Master und der andere der Slave .Wir haben einen Umschalter Im Schaltschrank verbaut der von Netz zu Load und umgekehrt geschaltet werden kann. Der Umschalter steht auf Load. Soweit läuft auch alles.

 

Nur fällt einmal der FI vom WR 1 oder der von der WR2 oder auch beide raus. Oder manchmal halten auch mal beide FI für ein paar Minuten. Wo habe ich das Problem?

 

Sind es die Nullleiter von den drei Ausgängen Netz Gen u. Load die bei beiden Wr zusammen sind?


   
AntwortZitat
(@nik-dem)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

@markus26041977 , Lösung gefunden? Bei mir fliegt FI auch raus, wenn Hausverteiler am "Load" von WR hängt..


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1773
 


   
blablubbb reacted
AntwortZitat
(@ritchy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

wird der island mode eigentlich schon dauerhaft angehakt, auch wenn man einem manuellen Umschalter für den Notstromfall hat und eigentlich immer am grid hängt?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von ritchy

Model Y 🤩 , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV 3 Monate extra: https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2938
 

Veröffentlicht von: @ritchy

wird der island mode eigentlich schon dauerhaft angehakt, auch wenn man einem manuellen Umschalter für den Notstromfall hat und eigentlich immer am grid hängt?

Der Haken wird immer gesetzt, wenn er dann in Notstrom fällt, brückt er PE und N intern, aber nur wenn das GRID weg ist. Das muss auch so sein und ist ganz wichtig!!!

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
ritchy reacted
AntwortZitat