Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
134.2 K Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6951
 

Veröffentlicht von: @werbungspam

Am einfachsten wäre es wenn das BMS auch Ströme bis runter auf z.b. 100mA messen würde... 

Klare Frage der Messgrenze durch Dynamikumfang.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 144
 

Veröffentlicht von: @nefetz

Nabend! Dann versuche ich hier mal mein Glück.

Ich suche nach einer Möglichkeit meine EEL Kiste mit Seplos BMS und meinem Raspberry VenusOS USB zu verbinden. Gibt es da was?

 

 Bei meinem EEL Case war ein USB - RS485 Kabel dabei. Der letzte Comment hier besagt, dass man mit diesem Kabel das Seplos BMS mit Venus OS auf dem Raspi connected bekommt. Hierzu ist das VeCanBus Package zu installieren: https://github.com/kwindrem/VeCanSetup

 

Alles gemacht. Bei mir klappts aber nicht. Bei jemand anderem?

Was ist der unterschied zu von VeCanBus zu https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery ?


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 144
 

Veröffentlicht von: @blackmarlin

@carolus, Beim Seplos BMS 10E ist es ja so, dass der SOC nur auf 100% gesetzt wird, wenn die konfigurierte Zellen- oder Batterie-Überspannungsschwelle überschritten wird. Die Recovery Schwellen habe ich sehr nah an den Abschaltschwellen, dass ich nicht lange im Zustand mit inaktiven Discharge FET bin.

 

Viele Grüße

 

Scheinbar gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich habe den Fehler gemacht und während dem Vollladen des Akkus über ein Labornetzteil mich auf dem Active Balancer einzuloggen und diesen anzuschalten. Das Laden hat abgebrochen. Das BMS ist in den Error Modus und der Akku ist von 92% auf 100% geswitcht. Schön blöd.. jetzt muss ich gucken wie ich das wieder fixe.

 


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 144
 

Gibt es eigentlich irgendwo fertige NodeRed Scripte für so eine Kombi Seplos - Venus OS - Victron Wechselrichter - SMA Wechselrichter, sodass man nicht alles selber aufsetzen muss? Oder Templates, in die man nur seine eigenen Objekte austauschen muss.


   
AntwortZitat
(@spliffsta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 15
 

Gibt es eine Möglichkeit, dass der Ladestrom im Deye nicht halbiert wird? 

Also bms Ladestrom ist ja immer die Hälfte des maximal möglichen Ladestroms (bzw des alarm Stroms). 

Pace löst es ja bissle komfortabler. Da ist (Charge  current Limit) = (alarm current) - 10a.

Seplos:

(Alarm current)/2= Charge current Limit. 

Mein Problem ist dass ich die beiden BMS parallel am deye hab. Nun sind 100a für beide doch relativ wenig (50/50). 

 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 415
 

Das würde nur gehen, bei 2x SEPLOS parallel.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@spliffsta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Das würde nur gehen, bei 2x SEPLOS parallel.

 

Ich habe das 200a seplos bms. Hätte gedacht dass ich dann mit 200a laden kann?! 

 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 415
 

Schau Dir am besten mal die Übersicht an mit den Berechnungen zu CCL und Co.. du musst dann einfach die Werte in den Settings verdoppeln, bei zwei parallelen Packs.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

Hallo zusammen,

Mein System:

 

ich hatte heute ein komisches Problem, heute Nacht um 3:30Uhr  meldete das BMS Zellungleichgewicht und dann Zellspannung hoch.

Wie ich das heute bemerkt habe und in der History nachgeschaut habe, ist da ein einziger Ausschlag, welchem ein kleinerer voraus ging und dann alles wieder gut,

nur in einem der beiden Batteriespeicher hat sich der SOC von 55 auf 75% gestellt.

Alles geprüft, nichts was auffällig war, auch die Zellspannungen nicht, Balancer alles ok Zellspannungen alles ok Zellungleichgewicht unter 20mV.

Hattet Ihr so was schon mal? Ich habe alles geprüft, alles tip top.

Ein Bug? Ich hatte das Shunt vor 2 Wochen als Batteriewächter im Cerbo eingestellt, vielleicht lag es daran, habe jetzt wieder das BMS eingetragen, da hatte ich sowas nicht.

Idee was da los war??

Gruß

 

 


   
AntwortZitat
(@svenw)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @genscher

Hallo!

Weiß jemand, ob es eine App für iOS gibt, mit der man das SEPLOS BMS mit Bluetooth konfigurieren kann? 

Hat sich geklärt. Falls jemand auch die Lösung sucht: "EN BMS" im App Store.

 

Wie lautet denn der User und das PW für die EN BMS App?

 


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

Ab wann kalibriert das BMS eigentlich den SOC auf 0% runter?

Muss dafür die Total pressure low pressure, oder die Monomer low pressure erfüllt sein?

Wenn ja, wie viele Zellen müssen die Monomer low pressure Spannung haben? Ich hatte jetzt ca 50% der Zellen unter dem Wert, aber der SOC wurde nicht auf 0% kalibriert.


   
AntwortZitat
(@gabylein)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Moin zusammen

Habe Probleme beim "Lesen" u.a Cell-Daten.

Ich kann mit dem BatteryManger 2.19 problemlos auf die Rosen 10kW zugreifen.

Wenn ich versuche z.B. die Upload Parameter von Cell01 auszulesen - dann bekomme ich einen Timeout

Unter BMS Information steht auch was "anderes" als bei anderen , die Bilder veröffentlicht haben.

GINLONG wäre u.a. SOLIS ... alles etwas komisch .

Ich gehe davon aus das Rosen, was geändert hat und ich nicht ohne weiteres Werte / Firmware ändern kann.

hat jemand ne Idee was ich tun kann

gabylein

3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW


   
AntwortZitat
(@solar_bastler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

Veröffentlicht von: @meisterq

@carolus 

So ist es. Mein Island zieht im Standby 400mA mit dem Netz verbunden, oder 150mA mit getrenntem AC Netz.
Das kann das BMS nicht ermitteln und somit zählt es den SOC nicht runter. Wenn die Spannung nun fällt korrigiert das BMS nicht den SOC nach unten oder?

Anders kann mein Sunny Island sonst auch keine Notladung vornehmen, da dieser nur auf den SOC schaut.

Das könnte die Erklärung für meine leeren Zellen sein. Der SOC wurde bei mir mit ca. 12% angezeigt bzw. vom Seplos berechnet, tatsächlich muss er jedoch schon deutlich drunter gelegen haben, die Zellen liefen mit der Zeit (nach ein paar trüben Tagen) sogar in die undervoltage protection. Der Sunny Island (SI 4.4-13) hat bei mir NICHT aus dem Netz nachgeladen (was er ab einer Unterschreitung von 12% hätte tun müssen). Wie lässt sich sowas jetzt im Winterhalbjahr verhindern? Manuell sicherheitshalber regelmäßíg nachladen?

 


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

@solartester 

ein ähnliches Phänomen hatte ich auch. Bei mir war es zeitlich nicht so eng begrenzt. Dann und wann (meistens nachts) baute sich über eine gewisse Zeit ein enormes Ungleichgewicht zwischen den Zellen auf nur um dann wieder zu verschwinden. In dieser Zeit hat es ebenfalls keine besonderen Vorkommnisse gegeben, die Last war mit ca. 250W auch nichts Welt bewegendes und dran rumgerüttelt hat auch niemand um die Zeit. Letztlich habe ich eine "große Wartung" gemacht, also alle Verbindungen gelöst gesäubert beim externen Balancer alle Kabel neu gecrimpt und seit dem ist alles in Butter. Hast Du da schon mal geschaut?

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
Solartester reacted
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

@gabylein 

sind Deine Packs einzeln oder miteinander verbunden? Wenn sie im Verbund sind dann gibt es Schwierigkeiten über den Battery Monitor darauf zuzugreifen.

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
Seite 88 / 97
Teilen: