(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 43
 

Der SOC im unteren Bereich scheint nicht meinen Einstellungen zu entsprechen (Zustand 50.9V = 3.18V pro Zelle bei 9% SOC, monomer low pressure eingestellt auf 2.95V). Ich möchte , dass der SI die Batterie bis ca 3V entlädt und deshalb versuche ich das BMS dazu zu bringen, sich im unteren Bereich neu zu kalibrieren und den SOC Wert neu zu setzten (ca. 10% SOC bei 3V je Zelle). Ich kann die Batterie mit dem Sunny Island jedoch nicht weiter entladen, da ich den Eigenverbrauchsbereich im SI nicht höher als 91% setzen kann. Somit entladet der SI die Batterie nicht weiter und ich erreiche den Monomer Low Pressure Wert nicht und der Seplos BMS kalibriert sich deshalb auch nicht neu. Gibts eine Lösung?


   
AntwortZitat
(@imker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Also ich habe (life!) die CAN-Bus protokolle angesehen. Es werden die max-charging-current nicht reduziert und auch nicht auf 0 gesetzt. Die BMS's sollten zuerst über CAN-Bus den maximalen Ladestrom auf 0 setzen, und dann erst die Lade-Mosfets sperren. Dann ist der Sunny Island vorbereitet und schaltet den Ladevorgang ab und es läuft die Ladeenergie der Ladeelektronik nicht so hart gegen eine Mauer ---> Überspannung.

Ich habe eine eigene CAN-Bus Steuerung für den SI mit ESPhome realisiert. Habe damit gute Erfahrungen gesammelt. :d Ist allerdings eine experimentelle DIY Lösungen für PACEbms an der ich mehrere Versuche starte wie:

- eigene Kapazitätsmessung: Reale A auf die Zeit. Daraus abgeleitet sowohl SOC und SOH

- Überwachung der Zellspannung, ab 3.45V Reduzierung des Ladestroms bis auf 2A (passives Balanzieren beginnt)

- Eigener Full-State, wenn alle Zellen über 3,45V liegen.

- nach 4mal laden nur bis 80% SOC,  dann mal Volladen auf 100% SOC. (wegen Ballancing und Kapazitätsreset)

PV9.7kWp, 1 SB15, 1 SB5000SE mit 2kWh Akku, 1 SI6.0-13 mit 9.7kWh Akku LiFePo 48V


   
AntwortZitat
(@junkie84)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Guten Morgen,

vielleicht kann mir spontan jemand bei meinem Problem weiterhelfen:

Ich habe einen Sunny Island 4.4 mit der Seplos Mason DIY Box im Einsatz... läuft soweit alles, bis auf die üblichen, bekannten Problemchen. Jetzt wollte ich allerdings nach der Winterzeit wieder einen größeren Bereich des Akkus nutzen, von 65 % auf 80 %. Also entsprechend die Bereiche des Sunny Islands angepasst. Das Problem ist jetzt allerdings, dass beim Entladen die Anzeige im Sunny Island bei 32 % SOC stehen bleibt, er entlädt aber weiter, was auf dem Seplos Display auch richtig angezeigt wird. Wieso wird hier der richtige SOC nicht übermittelt? Der Sunny Island weiß dann ja nicht, wann er aufhören muss mit Entladen... irgendwann schaltet dann halt das Seplos ab.

Wäre dankbar für Tips hierzu Smile


   
AntwortZitat
(@junkie84)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Veröffentlicht von: @junkie84

Guten Morgen,

vielleicht kann mir spontan jemand bei meinem Problem weiterhelfen:

Ich habe einen Sunny Island 4.4 mit der Seplos Mason DIY Box im Einsatz... läuft soweit alles, bis auf die üblichen, bekannten Problemchen. Jetzt wollte ich allerdings nach der Winterzeit wieder einen größeren Bereich des Akkus nutzen, von 65 % auf 80 %. Also entsprechend die Bereiche des Sunny Islands angepasst. Das Problem ist jetzt allerdings, dass beim Entladen die Anzeige im Sunny Island bei 32 % SOC stehen bleibt, er entlädt aber weiter, was auf dem Seplos Display auch richtig angezeigt wird. Wieso wird hier der richtige SOC nicht übermittelt? Der Sunny Island weiß dann ja nicht, wann er aufhören muss mit Entladen... irgendwann schaltet dann halt das Seplos ab.

Wäre dankbar für Tips hierzu Smile

 

Ich habe den Fehler gefunden: Das Seplos hat, aus welchen Grund auch immer, das Protokoll verstellt... Das richtige wieder ausgewählt und er SOC wird korrekt übermittelt!

 


   
AntwortZitat