(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 144
 

Veröffentlicht von: @solar_bastler

Die Grenze für "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus" ergibt sich aus dem Saisonbetrieb. Wenn du den Saisonbetrieb deaktivierst, wird er auf deine Konfigurierten Prozente fahren.

Okay, werd ich gleich mal anpassen und beobachten, vielen Dank!

Bin noch grad schnell die Seplos-BMS Einstellungen durchgegangen. Hier ist bei mir ein remaining capacity Alarmwert von 15% eingestellt. Könnte auch daran liegen!? Was habt ihr dort für einen Wert?

Die Messbereichsverletzung kommt vom Seplos. Das Seplos schickt über CAN die Grenzen an den SI. Hier vielleicht was falsch Konfiguriert? Ist ja nicht einfach zu verstehen mit dem Pressure Alarms usw..

Hast du bei CAN auch SMA-Sofar als Protokoll ausgewählt?

 Habe folgende Grenzwerte im BMS:

-- attachment is not available -- -- attachment is not available --

SMA-Sofar Protokoll ist aktiviert.

 

Remaining Capacity Alarm kannst du per Schiebeschalter deaktivieren, das übernimmt ja der Sunny Island.

Was mir bei deinen Einstellungen auffällt:

Du hast eine Ladespannung von 56V eingestellt, den Alarm aber auf 3.5V pro Zelle gesetzt. 16x 3.5V sind 56V. Also bei erreich von der Ladeschlussspannung geht das BMS in die Warnung wegen der Zellenspannung?

 


   
AntwortZitat
(@solar_bastler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

Bei mir läuft das System, Fehlermeldung kam die letzten Tage nicht mehr, warum auch immer. Habe nichts groß geändert.

Habe aber eine grundsätzliche Frage: Der SI stoppt das Entladen, wenn mein im SI eingestellter Eigenvebrauchsbereich erreicht ist (bei mir aktuell 90%, also Stop bei 10%). So weit so  gut. Wann stoppt der SI  aber das Laden des Speichers? Beim Erreichen des vom BMS übermittelten SOC von 100% oder gibt es in einem der Einstellungsmenüs noch eine dementsprechende Eintragung (Max Spannung oder ähnliches)? Oder "hört" er hier nur auf das BMS und wartet bis eine Überspannung auf Zell- oder Package-Ebene auftritt und dieser das Laden abbricht? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. 


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 144
 

Veröffentlicht von: @solar_bastler

Bei mir läuft das System, Fehlermeldung kam die letzten Tage nicht mehr, warum auch immer. Habe nichts groß geändert.

Habe aber eine grundsätzliche Frage: Der SI stoppt das Entladen, wenn mein im SI eingestellter Eigenvebrauchsbereich erreicht ist (bei mir aktuell 90%, also Stop bei 10%). So weit so  gut. Wann stoppt der SI  aber das Laden des Speichers? Beim Erreichen des vom BMS übermittelten SOC von 100% oder gibt es in einem der Einstellungsmenüs noch eine dementsprechende Eintragung (Max Spannung oder ähnliches)? Oder "hört" er hier nur auf das BMS und wartet bis eine Überspannung auf Zell- oder Package-Ebene auftritt und dieser das Laden abbricht? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. 

Der Sunny Island lädt immer den maximalen Strom den das BMS erlaubt, bis es Physikalisch nicht mehr geht (Z.b. alle Zellen in blanace bei 3.5V, 56V Ladeschluss) Dann kann auch kein Strom mehr fließen.

Eine Intelligente Ladestromregelung findet hier nicht statt.

Das BMS kann aber allerdings auf 10A runter gehen wenn eine Warnung anliegt (Welche genau weiß ich leider auch nicht da ich gerade vor dem selben Problem stehe)

 


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@meisterq

Veröffentlicht von: @meisterq

Das BMS kann aber allerdings auf 10A runter gehen wenn eine Warnung anliegt (Welche genau weiß ich leider auch nicht da ich gerade vor dem selben Problem stehe)

Sollten eigentlich alle Alarmmeldungen (zumindest Charge) diese 10A Begrenzung auslösen. Kommt auf das Kommunikations Protokoll an SMA-Sofar kann man im BMS zwar Einstellen, aber was ist dahinter? Ich habe hier das SMA CAN Protokoll gefunden wenn sich Seplos daran gehalten hat, müsste alles funktionieren. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@gwl2022)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@meisterq

Hallo, habe gerade einen Speicher mit 16x230Ah und Seplos BMS mit dem SI06-H-11 in Betrieb genommen. Die Datenübertragung über den CAN-Bus funktioniert auf Anhieb. Der SI06-H-11 hat firmware 4.100. Hat wer eine Liste aller einzustellenden Parameter im Sunny Remote Control verfügbar? Würde mir einige Zeit ersparen.


   
AntwortZitat
Sigis
(@sigis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 84
 

Veröffentlicht von: @vaglupo

Super Danke für die Tipps das werde ich machen bzw versuchen.
Ich berichte!

Und wo ist deine Antwort, hier ist viel berichtet, aber die Bestätigung von dir fehlt noch?

Wäre doch gut, dafür ist doch das Forum da, dass man sich austauscht wissen gegenseitig.

 


   
Boone reacted
AntwortZitat
(@wiki_59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

@gwl2022 

Moin,

ich bin auch gerade dabei einen SI6.0h-11 mit derselben Firmware für ein EEL mit Seplos 16.4 zu konfigurieren.

So wie es aussieht, kann der -11 nix vernünftig regeln. Der alte Kerl scheint sich völlig darauf zu verlassen, dass das BMS alles macht.

Von daher wäre ich persönlich immens dankbar für eine Quelle, an der die Einstellungen des Seplos mal komprimiert erklärt werden, genau das fehlt mir im Moment.

 

[edit]

Hab nach unendlichen Versuchen die richtige Version der Bluetooth App gefunden, die das Seplos (EEL) BMS tatsächlich findet und verbindet. Jetzt kann ich die Beschreibungen der einzelnen Parameter tatsächlich lesen, auf dem Laptop waren nur Fragmente zu sehen.
Jetzt kann icvh mit der Übersicht aus dem Seplos-Sammelthread etwas anfangen. Werde berichten.

[/edit]


   
AntwortZitat
(@mb4331)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@gwl2022 
Hast du mittlerweile eine Übersicht der einzustellenden Parameter im Sunny Remote Control?
Bei mir steht die Inbetriebnahme auch nächste woche mit einem 16x280Ah-Akku und einem SI6.0-11 an.


   
AntwortZitat
(@wiki_59)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 31
 

@mb4331 

Moin,

soll jetzt keine Werbung sein, aber vllt. hilft es Dir: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/129906/


   
AntwortZitat
(@gwl2022)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@mb4331 Hallo, kommt etwas spät: man soll ein Neues Sytem erstellen. Beschreibung im SI Handbuch "Inbetriebnahme". Lt. SMA-Service ist nur ggfs. das BatSystem "Li-Ion" zu wählen. Alle anderen Daten werden vom BMS übernommen.

Ich habe nur noch das Problem zuverstehen, nach welcher Logik das Laden des Speichers erfolgt. Eine vernünftige Erklärung habe ich bisher nicht von SMA erhalten. Ich habe jetzt einen Laptop am Seplos über die COM-Schnittstelle angeschlossen und gehe mit Ethernet in mein Home-Netz. Dadurch kann ich alle Daten überwachen und bequem von meinem Server am Arbeitsplatz konfigurieren. Da erst mal alles läuft kann ich mir Zeit lassen mit den Feinheiten.


   
AntwortZitat
 PVH
(@pvh)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 145
 

Mit dem alten SI ist das gar nicht so einfach. Ich bin auch gerade dabei vernünftige Einstellungen zu finden.

Die meisten habe ich jetzt einfach so von Elektrofix und voltmeter übernommen.

 

Bei einer Einstellung stimme ich aber nicht zu. Bei den Schaltern sollten wir folgende einschalten, da der SI diese nicht regelt. Hier muss das BMS steuern bzw. abschalten.

 


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

@pvh Die Warnungen braucht der SI nicht unbedingt, denn durch ICF sollte er selber anfangen den Strom zu drosseln. Wenn die ICF nicht eingeschaltet ist, dann kommt immer ein Protektion und macht einen harten Ausstieg. Der SI meldet dann immer Batteriefehler.

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@josef-zeller)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 35
 

Ich habe gestern meinen SI6.0h-13 mit 150A Seplos BMS (10E), 16 Stück 280Ah Zellen und NEEY Balancer in Betrieb genommen. Die Werkseinstellungen beim Seplos und SI habe ich beibehalten. Heute habe ich das erste mal mit Solarstrom ganz vollgeladen, wodurch auch der SOC% Wert richtig auf 100% gesetzt wurde.

 

Was ich vermisse ist eine Laderegelung, d.h. sobald eine eingestellte Ladeschlussspannung erreicht wird, müsste der Ladestrom doch stetig so weit herunter geregelt werden, bis die Ladeschlussspannung nicht überschritten wird. Dazu müsste das Seplos BMS nach meinem Verständnis laufend Daten mit dem maximalen Ladestrom per CAN-Bus an den SI schicken.

 

Was dagegen passiert ist, dass der SI mit vollen 4,6kVA lädt und bei der Meldung "Monomer high voltage alert" schlagartig auf ca. 9,6A herunter geschaltet hat. Danach kamen die weiteren Meldungen "Total pressure high pressure alarm" und "Total voltage overvotage". Danach hat er wohl die Ladung abgebrochen und "intermittet power supply waiting" ausgegeben. Nach meinem Verständis sind diese meisten dieser Meldungen/Alarme für einen etwaigen Fehlerfall da.

 

Jetzt frage ich mich, ob die Alarme zu niedrig eingestellt sind und der SI gar nicht dazu kommt bei erreichen der Ladeschlussspannung den Ladestrom stetig zu reduzieren? Oder ob eine Laderegelung schlichtweg gar nicht vorhanden ist?

 

Wie macht das Seplos BMS die Ladung eigentlich bei einem Victron?


   
AntwortZitat
(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 43
 

Frage in die Runde. Meine Batterie > Ladung Standardeinstellungen für Konstantladespannung/Absorpotion im SI scheinen völlig daneben für mein LiFePo4-Zellen Pack (meine Referenz ist dieser Artikel). Werden diese Einstellungen bei Batterietyp Lithium-Ionen (Li-Ion) nicht berücksichtigt? Sonst würde meine Anlage ja gar nicht laufen mit den Zell-Spannungswerten.


   
AntwortZitat
(@mikim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 43
 

Fehlalarm, die Einstellungen gelten nur für Bleibatterie. Stand geschrieben nur habe ich es nicht gelesen.


   
AntwortZitat