Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS im Winter

105 Beiträge
14 Benutzer
11 Reactions
3,075 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2929
 

Veröffentlicht von: @carolus

Und ich bin sehr froh, dass ich dich - faktisch - schon dabei habe. Gerade weil du verschiedener Meinung bist.

Da bin ich aber bei dir, aber ich sehe das Pragmatischer, der SOC ist für mich optisch damit ich gleich sehe wie der Füllstand ist. Beim BMS habe ich ja auch gleich gesagt und getan, die SOC Steuerung deaktivieren, die bringt nur Ärger, weil nicht korrekt.

Wurde auch geschrieben, viele Geräte haben den SOC als Parameter für ihre Entscheidungen gewählt. Auch nicht unbedingt schlimm, ob da 2% plus oder minus, egal, das BMS schaltet ab, nach Spannung der Zellen. Ob er mir 12% SOC anzeigt und 10% sind drin, eigentlich egal. Wichtig ist doch nur, ein mal im Monat das Pack voll zu laden. Wer zellen gekauft hat, die alle unterschiedlich sind, es nicht mal vorher getestet hat, sorry, selber schuld. Was man bekommt, kann man nicht beeinflussen, ob die aber zusammen passen schon.

Das sich da was ändert glaube ich nicht, denn die Hersteller (DIY CN Händler mal außen vor) nutzen ordentliche Zellen, da wird der SOC nicht so weit von der Realität abweichen, ggf. haben die auch bessere BMS Lösungen, die anhand der Spannungen der Zellen den SOC ermitteln, glaube ich aber nicht, denn gleich gute Zellen brauchen das eher weniger.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6961
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Da bin ich aber bei dir, aber ich sehe das Pragmatischer, der SOC ist für mich optisch damit ich gleich sehe wie der Füllstand ist.

Der SOC ist eine Betrachtungsweise, die dafür bequem ist zu sehen, wie voll der Akku ist. Leider kann man ihn weder messen noch auf die heutige Art zuverlässig rechnen.

Und dann man man auch nichts zuverlässig schalten. Vor allem Sicherheit sfunktionen nicht. 

Unterschiedliche Zellen haben mit SOC nichts zu tun. Niente. Nothing.

 

 

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Habe die Einstellungen von @orbitson gerade mal bei mir ins Seplos eingetragen und zum testen den "alarm monomer low voltage" auf 3,22V gestellt.

Beim normalen entladen vom Akku, wenn dann eine Zelle kurz unter diesen Alarm geht, ging sofort der SOC auf 10% und der SI hat angefangen zu laden. Allerdings lädt er bei mir mit allem was geht --> 4,6kw

Habe den Alarm dann wieder auf 2,95V gestellt. 10% SOC setzen passt mir auch, da ich bei mir bis 14% entlade:

 

 

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Das er mit voller Leistung lädt ist ja nicht wirklich schlimm…

Die SOC Berechnung von den Seplos ist nie ganz korrekt. Vor allem bei kleinen Strömen. Als Nächstes haben fast alle mit China grad A (sind eh alle B) einen neey drin der auch im Standby ein paar Watt braucht. Selbstentladung wird auch nicht gemessen.

perfekt gematchte Zellen kosten bedeutend mehr als alle hier kaufen. Grade A würde man ja auch keinen Neey benötigen. Aber wenn die altern weis man auch nicht ob die dann noch gleich sind.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6961
 

Veröffentlicht von: @orbitson

. Grade A würde man ja auch keinen Neey benötigen. Aber wenn die altern weis man auch nicht ob die dann noch gleich sind

Man braucht auch bei Grade B keinen neey. 

Man braucht einen neey, wenn man Selbstentlader Zellen hat. Und das hat nichts mit Grade b zu tun. 

Und Ärger hat man dann trotz neey, sodass man einen stärkeren NEEy braucht. Und mit dem hat man dann noch mehr Ärger.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 146
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @werbungspam

Habe die Einstellungen von @orbitson gerade mal bei mir ins Seplos eingetragen und zum testen den "alarm monomer low voltage" auf 3,22V gestellt.

Beim normalen entladen vom Akku, wenn dann eine Zelle kurz unter diesen Alarm geht, ging sofort der SOC auf 10% und der SI hat angefangen zu laden. Allerdings lädt er bei mir mit allem was geht --> 4,6kw

Habe den Alarm dann wieder auf 2,95V gestellt. 10% SOC setzen passt mir auch, da ich bei mir bis 14% entlade:

-- attachment is not available --

 

 

 

Du hast ja auch 100 - 15% Eigenverbrauch, dann 15 - 11% Ladezustanderhaltung -> und ab da Tiefenentladeschutzbereich bis 5%.

Wenn er auf 10% Kalbriert, bist du im Tiefenentladeschutzbereich, also lädt er mit P-Nenn bis Ladezustanderhaltungsbereich (11%) erreicht ist, und sollte dann auf 700W runter gehen und noch ein paar Prozent rein drücken.

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @orbitson

. Grade A würde man ja auch keinen Neey benötigen. Aber wenn die altern weis man auch nicht ob die dann noch gleich sind

Man braucht auch bei Grade B keinen neey. 

Man braucht einen neey, wenn man Selbstentlader Zellen hat. Und das hat nichts mit Grade b zu tun. 

Und Ärger hat man dann trotz neey, sodass man einen stärkeren NEEy braucht. Und mit dem hat man dann noch mehr Ärger.

 

 

Ich hab Grade A Zellen, habe den Neey 2 bis 3x genutzt, und dann abgeschaltet. Eine ausführliche Diskussion dazu gibts ja im Seriell Balacieren Thread.

Danke dafür nochmal @Carolus

 


   
werbungspam reacted
AntwortZitat
(@uksubs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Interessanter thread- hatte mit dem seplos bms als SOC Entladegroesse für den Multiplus Schwierigkeiten, da es faktisch Einzelne Zellen in die Tiefentladung getrieben hat und dann einen Alarm / Abwurf erzeugt.

Mit dem shunt von Victron funktioniert die soc Reglung tadelos. Parallel zeigt mir das seplos bms 60% Soc während der shunt bei 17% hängt.

der soc vom seplos schaukelt sich im Winter wenn man die „Kalibrierspannung“ nicht mehr erreicht langsam auf. das führt dann zur tiefentladung und dem Abwurf der Batterie.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

So... Über nacht bin ich eigentlich unter meine Schwelle von 2,95V gekommen.

Passiert ist..... trommelwirbel ..... nix 🙁

 

Also quasi gleches Prblem wie @MeisterQ , nur dass es gestern beim testen funktioniert hat... 🙄

PS: Seplos 16.4 mit CAN:SMA_SOFAR

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @uksubs

Mit dem shunt von Victron funktioniert die soc Reglung tadelos. Parallel zeigt mir das seplos bms 60% Soc während der shunt bei 17% hängt.

der soc vom seplos schaukelt sich im Winter wenn man die „Kalibrierspannung“ nicht mehr erreicht langsam auf. das führt dann zur tiefentladung und dem Abwurf der Batterie.

 

Glaube die china bms sind generell nicht soo genau. Habe wo anderst ein Daly-bms und einen Victron shunt. Der Victron shunt driftet zwar auch ganz langsam, liegt aber so nach 6 Monaten nur um 10% falsch, während da das Daly schon kompletten murks anzeigt 

Eigentlich sollte ich das Seplos auch mal durch was anderes ersetzen. Bin aktuell aber zu faul und zu geizig dazu. Ausgleichsladung alle 10 Tage funktioniert "eigentlich" auch. Cooler wäre aber natürlich das kalibrieren vom SOC auf 10% bzw "leer". Oder halt eben doch andere BMS... 😖

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Bei mir ist auf allen BMS die 16.6 drauf.

habe heute mal getestet ob allein der SOC das nachladen anfordert indem ich ihn noch niedriger gesetzt habe ohne das der Sunny Island es sieht (den SOC der andern erhöht)

Ergebnis: BMS stellt zwar den SOC aber sendet eine Anforderung für das laden nach zellspannung. Also beim erreichen von Zelle Alarm lädt der SI zuerst mit voller Leistung und dann der Hälfte bis Zelle recovery erreicht ist. ( der SOC dieses packs stand danach noch auf 13% und hatte noch Alarm Kapazität)

wenn der SOC niedriger ist als vom SI zugelassen läd natürlich der SI selbständig nach… das hat aber ja nichts mit der Regelung des Seplos zu tun

 

warum wollt ihr alle runter bis 2,9V?

wenn man nach Hersteller Datenblatt geht empfohlener Nutzungsbereich 15-95% bei 2,9V ist müsste das in etwa 5% sein.

 

was auch wichtig ist was laut EEL Standard ist aber bisher bei allen genau anderesherum war: Switch bei manuell charge aus und bei Automatik an!!!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Orbitson

   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

hier die Standard Einstellung. Diese muss genau andersherum sein


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6961
 

Veröffentlicht von: @werbungspam

Glaube die china bms sind generell nicht soo genau.

Schade, dass das so unspezifisch immer falsch weitergegeben wird.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

@orbitson hast du die SOC-Alarme aktiv bei dir? 

Remaining capacity alarm und remaining capacity protection steht bei mir auf aus

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @orbitson

-- attachment is not available --

hier die Standard Einstellung. Diese muss genau andersherum sein

 

Du meinst die beiden unter "activation"?

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Ach ich bekomme die Krise solangsam... Hab es jetzt mehrmals reproduziert:

Wenn ich den SOC so hoch setze, dass der SI noch am entladen ist wenn das Seplos in den "Monomer low voltage" Alarm rein läuft, wird der SOC auf 9,9% gesetzt und der SI wechselt ins Laden.

Hat der SI das Entladen aber schon gestoppt (weil der SOC in meinem Fall <15%) dann zieht der SI ja weiterhin ein paar W aus dem Akku. Wenn dann - irgendwann - während das BMS auf "Standby" steht eine Zelle unter das Limit fällt, passiert einfach gar nix:

Bei Zelle 7 und 9 hier, habe ich mit einer kleinen Glühbirne etwas nachgeholfen, damit die beiden langsam unter 3V fallen während das BMS im Standby ist. Dem BMS ist das in dem Moment dann aber komplett egal. 

Mache ich kurz den Schalter für "Monomer Low pressure" alarm an, steht der Alarm auch in der Software drin. Also aktiv wird er. Nur das mit dem SOC Kalibrieren wird irgendwie nur gemacht wenn der SI auch aktiv am entladen ist.

Ich verstehe das BMS einfach nicht... Hätte wohl doch damals ein REC kaufen sollen 😖

 

@orbitson wegen deiner frage mit den 2,9V.

Ich entlade ja bis ca. 15%. Das sind dann normalerweise so ca. 3,17V Ruhespannung.

Dieses "SOC auf leer kalibrieren" soll ja eigentlich nicht der Normalfall sein. Außerdem kalibriert das BMS auf 9,9%, was ca. 2,95V/Zelle entspricht. Deswegen der Gedanke den monomer low voltage alarm auch in den Bereich zu setzen.

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
Seite 5 / 7
Teilen: