Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @diablovmax1200

Beim „Total pressure low pressure alarm“ schaltet der gleich ab? Der Parameter Protection der kleiner ist macht dann ja wenig Sinn. 

 

Da schaltet der SI das Netzschütz ab und sagt Batteriefehler.

Der andere mit Protection müsste den Entlade-FET auf dem BMS und das komplette BMS abschalten. So ist es zumindest bei Monomer undervoltage protection.

(Monomer undervoltage protection macht das so. vorhin getestet)

 

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 76
 

Ja ok. Das macht Sinn. Bei Alarm macht er dann aber keine Korrektur auf 0%? Bei der oberen Grenze ist das ja so der er dann auf 100% geht. 


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Was macht denn dieser Wert?

 

Weil mir ist gerade aufgefallen, dass das BMS jetzt noch auf Discharge steht und dann auch die 0,5A vom SI misst.

Nur irgendwann geht es in Standby und zeigt dann / misst dann nur noch 0A

 

Edith: ok..hab's gefunden. Zeit bis das BMS auf Off geht wenn es in Standby ist.

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@solar_bastler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Veröffentlicht von: @meisterq

@solar_bastler Die Ausgleichsladung ist einzig für den Blei-Gel Betrieb gedacht. Für Li-Ion ist der nicht verfügbar.

Blöd Beschrieben da, aber so hats mir der Entwickler gesagt

 

Komisch, denn in der aktuellen Anleitung des SI steht das explizit anders. Hier mal ein kleliner Auszug des entsprechenden Punktes in der Anleitung:

 


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 146
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @solar_bastler

Veröffentlicht von: @meisterq

@solar_bastler Die Ausgleichsladung ist einzig für den Blei-Gel Betrieb gedacht. Für Li-Ion ist der nicht verfügbar.

Blöd Beschrieben da, aber so hats mir der Entwickler gesagt

 

Komisch, denn in der aktuellen Anleitung des SI steht das explizit anders. Hier mal ein kleliner Auszug des entsprechenden Punktes in der Anleitung:

-- attachment is not available --

 

 

Da hast du absolut Recht. Aber der Parameter funktioniert nicht bei Li-Ion Betrieb. Da steht ja auch nur bei Inselsystemen ODER Nulleinspeisung.

Ich schätze, dass die Dokumentation nicht stimmig ist.

Du kannst im Endeffekt auch einfach die Eigenverbrauchserhöhung deaktivieren. Dann wird mit PNenn geladen. Modbus Register 40075 mit 1130 beschreiben zum deaktivieren, und 1129 zum aktivieren.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2943
 

Wie lange lässt du den Speicher ohne Ladung stehen? Alles unter 0,5A scheint das BMS nix mehr zu messen und damit den SOC nicht mehr zu verändern.

Wenn du bei 30% das entladen stoppst und in den Standby gehen würdest, 0,499A ziehst und bis 10% runter wären dann etwa 6 Tage.

Interessante Frage, ob mein Akku je im Winter 6 Tage keine Ladung bekommt? Mal schauen. Könnte sich aber hochschaukeln, 5% ohne zu zählen entladen und tagsüber 5% laden, die werden aber gezählt... Da das BMS dann auch nicht unter 10% fällt, fordert es auch keine Zwangsladung an. Wird spannend.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Wie lange lässt du den Speicher ohne Ladung stehen? Alles unter 0,5A scheint das BMS nix mehr zu messen und damit den SOC nicht mehr zu verändern.

Wenn du bei 30% das entladen stoppst und in den Standby gehen würdest, 0,499A ziehst und bis 10% runter wären dann etwa 6 Tage.

Interessante Frage, ob mein Akku je im Winter 6 Tage keine Ladung bekommt? Mal schauen. Könnte sich aber hochschaukeln, 5% ohne zu zählen entladen und tagsüber 5% laden, die werden aber gezählt... Da das BMS dann auch nicht unter 10% fällt, fordert es auch keine Zwangsladung an. Wird spannend.

Bei mir ist es jetzt so, dass der Akku seit über 14 Tage nicht mehr ganz voll geladen werden konnte. Das heißt, das BMS kann sich nicht auf 100% kalibrieren und der "Fehler" akkumuliert sich Stück für Stück.

Bei 30% entladen die Entladung zu stoppen ist für mich keine Lösung. Wenn mal 4h die Sonne scheint ist der Akku wieder voll. Und das hatte ich letzten Winter oft genug. Und dann 20% Akku zu verschenken bin ich zu geizig dazu.

Selbst letztes Jahr mit teilweise Schnee hatte ich nicht einmal 7Tage am Stück wo der Akku nicht voll wurde.

 

Veröffentlicht von: @meisterq

Da hast du absolut Recht. Aber der Parameter funktioniert nicht bei Li-Ion Betrieb. Da steht ja auch nur bei Inselsystemen ODER Nulleinspeisung.

Ich schätze, dass die Dokumentation nicht stimmig ist.

Du kannst im Endeffekt auch einfach die Eigenverbrauchserhöhung deaktivieren. Dann wird mit PNenn geladen. Modbus Register 40075 mit 1130 beschreiben zum deaktivieren, und 1129 zum aktivieren.

Das ganze scheint auch bei Eigenverbrauchserhöhung zu funktionieren. Zumindest hat der SI bei mir letztens die Entladung gestoppt und eine Meldung gebracht dass er "einmal volladen will wegen der Ausgleichsladung".

Hatte wohl eingestellt, dass er alle 7 Tage eine automatische Ausgleichsladung machen will. Wert steht jetzt auf 14Tage. Mal schauen was in 14Tagen passiert...

Allerdings macht er das dann nur mit PV-Strom. 

Ist dann blöd wenn der Akku 70% hat, er abends um 9 die entladung stoppt und für den nächsten Tag aber viel Sonne angesagt ist.

 

Der Tipp mit dem Modbus-Befehl ist top. Habe den gestern abend kurz getestet. Denke ich werde mir da was bauen dass ich eine Handynachricht bekomme wenn der Akku 14% hat (meine Entladegrenze) und die Spannung aber bei 47V liegt. Mit der Option dann eine manuelle Volladung zu starten. 

Allerdings lädt mein SI6.0 dann mit Vollgas 4,6kw statt den eingestellten Pnen von 2,5kw.

Wäre dann quasi gleich ein Belastungstest. 80A Vollgas über 3h 😅

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl

   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Moin moin, da ich das Problem auch bei 4 Anlagen beobachte habe ich mir Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden die ähnlich dem Blei Prinzip beim SI funktioniert.

alarm-Monomer low voltage: 3,100V 

recovery Monomer low voltage: 3,200V

remain Capacity alarm: 15%

switch:

alarm Monomer low Voltage: Aus

automatic activation charge: an

manual activation charging: aus

 

Ergebnis: erreicht eine Zelle 3,1V springt der SOC auf 9,9% (immer ca 2/3 vom eingestellten remain Capacity alarm wert). Sunny Island beginnt den Akku zu laden bis auf 16%.

Mein Sunny Island ist auf 20 % eingestellt

Hier noch meine gesamte ParameterListe. Funktioniert bei mir ich übernehme aber keine Haftung… Smile

Habe die Liste von den Chinesen überarbeitet also nicht wundern das da noch so hübsche Zeichen drin sind…

würde mich über Feedback freuen

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Orbitson

   
AntwortZitat
(@solar_bastler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

@orbitson 

Interessanter Ansatz, welches Format hat die von dir verlinkte Datei, ich kann sie leider nicht lesbar öffnen!?

Ergebnis: erreicht eine Zelle 3,1V springt der SOC auf 9,9% (immer ca 2/3 vom eingestellten remain Capacity alarm wert). Sunny Island beginnt den Akku zu laden bis auf 16%.

Wie bist du auf diese Zusammehänge gekommen, ist das in der verlinkte Datei dokumentiert?

Bei mir es heute wieder soweit. Der SI hat im Standby dem Speicher über die Tage soviel Energie entzogen, dass das BMS den Monomer low pressure alarm ausgelöst hat. Dies widerum hat den SI dazu veranlasst "Batteriefehler 6609" zu melden und sich dann vom Speicher zu trennen. Wäre cool, wenn deine obige Lösung funktioniert, ich werde es am Wochenende testen!

 


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

Ich habe es so gelöst,  das ich den Shunt als Batteriewächter nutze, der mißt alle Ströme und der SOC wird immer weiter nach unten korrigiert. Hatte vorher das Seplos als Wächter und auch Probleme.

Gruß


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 146
Themenstarter  

@solartester Welchen Shunt? Den vom Sunny Island? Läuft dein Sunny Island auch in der Betriebsart Li-Ion oder Blei/Gel?


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

@meisterq Ich habe einen extra Shunt von Victron verbaut, der mißt alle Ströme, auch kleine. Das BMS erst ab 0,8A.

Geht mit allen WR, egal welche Marke.

Gruß


   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@solar_bastler 

das ist von Apple Numbers habe es jetzt nochmal in ecel umgewandelt.

ich habe mit den Chinesen geschrieben aber keine explizite Antwort bekommen, also so lange probiert bis es meiner Funktion entsprochen hat.

seperater Shunt? Der Sunny Island verlässt sich doch im Lithium Modus nur auf das BMS oder wie hast du den shunt eingebunden das der SI diese Daten nimmt.

Oder änderst du regelmäßig die aktuelle Kapazität im Seplos?


   
PNT and leiner reacted
AntwortZitat
(@solar_bastler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Veröffentlicht von: @orbitson

...

 Ergebnis: erreicht eine Zelle 3,1V springt der SOC auf 9,9% (immer ca 2/3 vom eingestellten remain Capacity alarm wert). Sunny Island beginnt den Akku zu laden bis auf 16%.

Mein Sunny Island ist auf 20 % eingestellt

würde mich über Feedback freuen

 

Hab meinen Speicher nach dem obigen Prinzip konfiguriert. Heute ist er auch bei Erreichen des eingestelten Monover-Alarmwerrtes auf 9,9% SOC gesprungen. Nur leider hat der Sunny Island nicht begonnen zu laden. Jemand vielleicht eine Idee?

 


   
AntwortZitat
(@orbitson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@solar_bastler automatic charge aktiviert und manuell deaktiviert?


   
AntwortZitat