Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.

244 Beiträge
61 Benutzer
37 Reactions
15.4 K Ansichten
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@crazyd Ja, das habe ich gelesen und auch so umgesetzt. Es ist ja auch in Ordnung wenn das BMS den Ladestrom regelt, aber doch nicht bei der Hälfte der Kapazität schon auf 5A. Da brauch ich ja 100 Jahre bis der irgendwann mal voll wird (ist ein 280Ah Akku).


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

Ich kann morgen gerne mal meine config Posten. 

bei dem bms machen Kleine Änderungen sehr viel aus.

bevor ich die Werte alle hatte bin ich immer zwischen 70A und 10A gesprungen, jetzt regelt es schön runter 


   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@crazyd Das wäre wirklich extrem hilfreich, danke!


   
AntwortZitat
(@plusninp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

@linuxdep Zellspannung wird übermittelt.

SOC am DEYE 10% (wird wohl der Mittelwert sein), auch zeigt der Deye mir 560ah Kapazität an wobei ich nicht sicher bin ob das ein manuell gesetzter Wert ist. Das die beiden Packs im Einzel SOC abweichen halte ich nicht für kritisch, vor allem sehe ich 1% nicht als "stark" an.


   
leinadw reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2955
Themenstarter  

@plusninp das schaut gut aus, kannst das mit der Verkabelung noch mal etwas besser Darstellen, das mit den Zahlen vorne verstehe ich nicht was du damit meinst. Mein zweiter Pack dauert zwar noch etwas, aber gut zu lesen das es funktioniert. Abweichungen zwischen den Packs wird es eh nur bis zum nächsten voll laden geben, wenn ein Pack mal aus war, sonst sollten die ja beide gleich laufen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@plusninp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

Mit den Zahlen meine ich die Pins der RJ45s, in der Bedienungsanleitung der 100A Version ist folgendes für den CAN-Port zu finden: 

in der Bedienungsanleitung der 200A (meine) Version sieht es jedoch so aus:

trotzdem finden auf Pin 1 u 2 zugreifen (9600 Baudrate). 

 

Das heißt Pin 1 u. 2 von Pack zu Pack bis zum ESP durchschleifen, Pin 4 u 5 (nur des Masterpacks) zum Wechselrichter.  Auch bei meinen Deye liegt die Rs485 Schnittstelle auf Pin 1 u. 2 die sollte sich nicht mit dem Datenstrom der Seplos kreuzen. Bei mir lief das zumindest nicht.    


   
AntwortZitat
(@frank04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 70
 

Hallo,

habe meines gerade in Betrieb genommen. Soweit so gut. Habe 16 x 280 AH EVE Zellen dran. 

Leider steht im Display nach der Verbindung mit der Software eine gelbe Warn Meldung "Button switch invalidation"

Am Anfang dieses Threads habt ihr euch schon über den Inner-Switch Anschluss ausgetauscht.

Bei meiner Bestellung fehlten erst die Balancer Kabel. In der Nachsemdung war dann auch ein Schalter mit zwei Adern und dem passenden Stecker fürs Board.

Habe ihn auch angeschlossen. Nur scheint er keine Wirkung zu haben... Könnte der für die Warnung verantwortlich sein?

Es stand bei der "Total capacity" auch 200, nicht 280 AH. Nach der Anmeldung konnte ich den Wert über Upload Parameter ändern.

Hat jemand eine Idee wie die Warnung weg bekomme?

 

Gruß

Frank


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@plusninp 

Sehr interessante Erkenntnis, danke dafür. Ich habe auch einen Deye12k in Kombination mit SEPLOS BMS. Zum RS485 stelle ich mir die Frage ob SEPLOS intern den BUS noch mal aufteilt, sprich der CAN Anschluss, der zur Kommunikation zum WR gedacht ist und der interne RS485 Port (der doppelt auf dem BMS vorhanden ist) der für die Kommunikation zwischen den Packs gedacht ist. 

Den die Kommunikation zwischen den Packs erfolgt mit mit 19200 Baudrate. 

P.S.: du kannst auch gerne in diesen Thread  https://www.akkudoktor.net/forum/postid/93026/ mit deinem Anliegen kommen, denke das passt ganz gut. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@plusninp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

Die Ports werden sicher verschieden behandelt da die Belegung der RS485 ausschlaggebend für die automatische Adressierung ist. Für die Datenabfrage aber eher irrelevant, ich kann auf allen drei Ports den PC verbinden und mit dem Batterymonitor arbeiten, auf dem CAN Port mit 9600 Baudrate und auf den beiden RS485 mit 19200.  


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

@cwuetscher Hast Du Pylontech Batterien ausgewählt? dann läuft das so, weil die nur 15 Zellen haben und mit der von Dir angegebenen Spannung voll sind.


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

@plusninp Mich würde mal ein stark herein zoomen am Ende der Ladekurve interessieren, kommt es zu kleinen Entladungen/Ladungen im 1 Ah Bereich?


   
AntwortZitat
(@plusninp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 16
 

So sah es beim letzten voll laden aus:

ab 15:20 wurde der Totalovervoltage-Alarm getriggert, das führte zu einem komischem hin und her. Um 15:45 habe ich den in den Seplossetting deaktiviert. 

um Ca. 16:47 wurde dann Totalovervoltage-Protection ausgelöst (56V), bis dahin hatte der Ladestrom langsam abgenommen. 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2955
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

P.S.: du kannst auch gerne in diesen Thread  > https://www.akkudoktor.net/forum/postid/93026/ < mit deinem Anliegen kommen, denke das passt ganz gut. 

Sorry, da geht es aber um ESPhome Anbindung des WR Deye 12k, nicht um BMS Themen... bitte nicht immer alles vermischen, findest sich keine Sau mehr durch. danke.

 

Veröffentlicht von: @plusninp

ab 15:20 wurde der Totalovervoltage-Alarm getriggert, das führte zu einem komischem hin und her.

Ja, dann senkt er den Ladestrom, wenn der Balancer die Zellen wieder zusammen hat, geht er wieder hoch... nix wildes. Liegt wohl auch an der Zellen, meine sind recht dicht beisammen, fast immer unter 10mV Differenz. So wird aber der Strom begrenzt im oberen SOC Bereich und der Akku läd noch voll. Müsstest womöglich etwas mit den Spannungswerten spielen, ab wann die Alarme und Protektion auslösen. Leider gerade wenig Sonne, habe mal auf 100% laden gestellt, vorher wird nicht entladen. Mal sehen wann etwas mehr Sonne kommt, die Vorhersage schaut aber schlecht aus... Schnee.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Was jemand zufällig von euch welche Einstellung im Seplos meinen WR (Deye12k) die Entladung blockiert. Ich muss mal kurz ausholen, wenn ich den WR den Battery Mode auf "Use Batt. V" stelle, sprich keine Kommunikation mit dem BMS, der WR regelt alles. Funktioniert alles wie es soll, Batterie wird gem. Hausverbrauch entladen. 

Sobald ich aber die Kommunikation zum BMS (via CAN) aufbaue, geht nichts mehr. Der WR empfängt aber alle Daten vom BMS (SOC, Temp. Spannung .....) und es sind keine Warnungen oder Alarme aktiv, daher vermute ich das irgend ein Schalter (von den gefühlt 100 😊 ) das verhindert. 

Hatte jemand von euch diese Phänomen auch schon mal? 

 

neuer Thread zu diesem Thema hier

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/112567/

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2955
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

Was jemand zufällig von euch welche Einstellung im Seplos meinen WR (Deye12k) die Entladung blockiert. Ich muss mal kurz ausholen, wenn ich den WR den Battery Mode auf "Use Batt. V" stelle, sprich keine Kommunikation mit dem BMS, der WR regelt alles. Funktioniert alles wie es soll, Batterie wird gem. Hausverbrauch entladen. 

Sobald ich aber die Kommunikation zum BMS (via CAN) aufbaue, geht nichts mehr. Der WR empfängt aber alle Daten vom BMS (SOC, Temp. Spannung .....) und es sind keine Warnungen oder Alarme aktiv, daher vermute ich das irgend ein Schalter (von den gefühlt 100 😊 ) das verhindert. 

Hatte jemand von euch diese Phänomen auch schon mal? 

Mach bitte neuen Beitrag dazu auf, dazu poste mal Bilder vom Deye unter Battery. Ist doch recht speziell sonst kommt alles durcheinander.

 