Ich habe mal die 16.6 installiert, und nun das Problem dass ich nur noch mit 20A / 1000W laden kann. Das BMS meldet keine Alarme oder Fehler, SOC ca. 40%.
CVL, CCL und DCL werden vom Victron korrekt ausgelesen (58,4V - 75A - 150A) aber aus irgendeinem Grund fließen maximal 20A in den Akku.
Wie finde ich raus, ob der Victron oder der Seplos bremst? Bis zur Installation der neuen Firmware wurde problemlos mit höherem Strom geladen, das kann ich in Home Assistent gut nachvollziehen.
Danke für alle Hinweise.
Hast du in VenusOS unter DVCC irgendwelche Begrenzungen eingestellt?
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.
Hast du in VenusOS unter DVCC irgendwelche Begrenzungen eingestellt?
Nein, hatte ich nicht. Ich bin mittlerweile weiter:
Nachdem ich alles kontrolliert habe und keine Fehler finden konnte, habe ich versucht, die Firmware 16.6 auf "eine" Firmware 16.7 zu updaten. Ob diese Firmware nun wirklich für mein 10E war, konnte ich nicht zu 100% verifizieren. Mutig gewesen, und dann kräftig geschwitzt: Firmware Update schlägt fehl, BMS läuft nicht mehr an ("Abnormal Communication"). Nach mehreren Versuchen, die 16.6 erneut einzuspielen, ist der Download irgendwann durchgelaufen.
Im Anschluss ging dann wieder alles - inklusive vollem Ladestrom.
Irgendwie sehr seltsam und unbefriedigend - aber zumindest geht es jetzt wieder.
Woher hattest du die 16.7? Hab bisher davon nichts gelesen.
Woher hattest du die 16.7? Hab bisher davon nichts gelesen.
Ich glaube von hier, aber wie gesagt war das vielleicht nicht die "richtige" 16.7.
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms-faq-sammlung/paged/3/#post-151319
@tobox Bist Du sicher, das der bis auf 58,4 Volt laden soll? Ist Dir das nicht zu hoch? Wenn ich mir das so anschaue, wird meistens bis 55-56 Volt geladen um die Zellen nicht so zu stressen, das das Seplos ja auch in der Absorption bleibt und wenn der Akku am Mittag schon voll ist, wird den ganzen Nachmittag über Stunden die 58,4 Volt gehalten. Ist Dir das Bewußt das dies nicht besonders Akku freundlich ist?
Schön das jetzt alles wieder läuft.
Was hat sich denn mit der 16.6 verbessert? Gibt es einen Changelog dazu?
Grüße
benötige aber diese Spannung, damit der NEEY Balancer vernünftig arbeiten kann.
Wo hast du denn den Unsinn her?.. dem Neey ist die Spannung total egal, stell ein, dass er ab 3,40V bis zu deiner maximalen Spannung (z.B. 3,45V) balanced und gut ist.
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.
dem Neey ist die Spannung total egal, stell ein, dass er ab 3,40V bis zu deiner maximalen Spannung (z.B. 3,45V)
Da widersprichst dich jetzt aber.... egal ist im die Spannung nun mal nicht, aber 55,2V sollten reichen.
Wieso widersprechen?.. der Neey balanced in dem Spannungsbereich, den ich über die Einstellungen festlege, ob der nun gut, schlecht oder Sinn macht ist egal, er zieht Energie aus Zelle A und schiebt sie in Zelle B. fertig.. ob nun bei 2,9V, 3,40V oder 3,60V das ist dem Neey an sich egal..
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.
so meinst das mit egal...
Hi and ie Runde! Hat jemand bei den neuesten 16.6er Versionen schonmal gravierend abweichende Entladeströme bei parallelen Packs mit dem 10E BMS mit bestehender Kommunikation beobachtet?
Habe 2 Packs mit 16.06. 10E seit 9 Monaten am Laufen. Die Ströme weichen unter 3% von einander ab. Egal welcher Ladezustand zwischen 10 und 99%. Haben keine Auffälligkeiten.
Hallo in die Runde
Hatte zwei Amy Wan Packs mit seplos 16E und Software Version 16.4. Habe Bluetoth switch auf Auto adressing und die beiden Packs haben wunderbar funktioniert als Multipack. Nun habe ich zwei weitere dazugeschaltet, die aber schon Version 16.6 hatten. Fortan hat nix mehr funktioniert. Selbst die beiden die bisher funktioniert haben sind nun wieder im Single Modus. Dabei ist völlig egal was ich dan Dip Schaltern einstelle.
Habe dann mit einiger Mühe 🙁 die Packs alle auf die unter den FAQs im forum gepostetet Firmware 16.6.5 gebracht.
Allerdings kommunizieren sie immer noch nicht miteinander.
Ich habe in allen 4 bms auf autoadressing gestellt die dipschalter alle auf 0 und am ersten Pack per Can bus auf den Victron. Leider werden alle 4 Packs im bluetooth auf dem Tablet als einzelne single Boxen angezeigt. Dann habe ich die dipschalter wie hier im Forum für Can Kommunikation eingestellt, gleicher effekt. Alle agieren einzeln.
Nun die Frage. Muss ich autoadressing abschalten in den einzelnen bms und dann werden die Dipschalter genommen ? warum funktioniert in der 16.6 das autoadressing nicht mehr was bei den beiden Packs mit 16.4 software mit alle Dipschalter auf null wunderbar funktioniert hat.
Oder mache oder verstehe ich grundsätzlich was falsch?
bin für jede hilfe dankbar
Stefan
@stefanelo Verbindung immer links-> rechts? Also Master links geht in Slave 1 rechts, Slave 1 links geht in Slave 2 rechts usw