Benachrichtigungen
Alles löschen

Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.

235 Beiträge
59 Benutzer
37 Likes
14.3 K Ansichten
(@tobox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

Ich habe mal die 16.6 installiert, und nun das Problem dass ich nur noch mit 20A / 1000W laden kann. Das BMS meldet keine Alarme oder Fehler, SOC ca. 40%.

 

CVL, CCL und DCL werden vom Victron korrekt ausgelesen (58,4V - 75A - 150A) aber aus irgendeinem Grund fließen maximal 20A in den Akku.

 

Wie finde ich raus, ob der Victron oder der Seplos bremst? Bis zur Installation der neuen Firmware wurde problemlos mit höherem Strom geladen, das kann ich in Home Assistent gut nachvollziehen.

 

Danke für alle Hinweise.


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 403
 

Hast du in VenusOS unter DVCC irgendwelche Begrenzungen eingestellt?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@tobox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Hast du in VenusOS unter DVCC irgendwelche Begrenzungen eingestellt?

 

Nein, hatte ich nicht. Ich bin mittlerweile weiter:

Nachdem ich alles kontrolliert habe und keine Fehler finden konnte, habe ich versucht, die Firmware 16.6 auf "eine" Firmware 16.7 zu updaten. Ob diese Firmware nun wirklich für mein 10E war, konnte ich nicht zu 100% verifizieren. Mutig gewesen, und dann kräftig geschwitzt: Firmware Update schlägt fehl, BMS läuft nicht mehr an ("Abnormal Communication"). Nach mehreren Versuchen, die 16.6 erneut einzuspielen, ist der Download irgendwann durchgelaufen.

Im Anschluss ging dann wieder alles - inklusive vollem Ladestrom.

Irgendwie sehr seltsam und unbefriedigend - aber zumindest geht es jetzt wieder.

 

 


   
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

Woher hattest du die 16.7? Hab bisher davon nichts gelesen. 


   
AntwortZitat
(@tobox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @diablovmax1200

Woher hattest du die 16.7? Hab bisher davon nichts gelesen. 

Ich glaube von hier, aber wie gesagt war das vielleicht nicht die "richtige" 16.7.

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms-faq-sammlung/paged/3/#post-151319

 


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 276
 

@tobox Bist Du sicher, das der bis auf 58,4 Volt laden soll? Ist Dir das nicht zu hoch? Wenn ich mir das so anschaue, wird meistens bis 55-56 Volt geladen um die Zellen nicht so zu stressen, das das Seplos ja auch in der Absorption bleibt und wenn der Akku am Mittag schon voll ist, wird den ganzen Nachmittag über Stunden die 58,4 Volt gehalten. Ist Dir das Bewußt das dies nicht besonders Akku freundlich ist?

Schön das jetzt alles wieder läuft.

Was hat sich denn mit der 16.6 verbessert? Gibt es einen Changelog dazu?

Grüße


   
AntwortZitat
(@tobox)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @solartester

@tobox Bist Du sicher, das der bis auf 58,4 Volt laden soll? Ist Dir das nicht zu hoch?

Ich begrenze das noch auf andere Arten - benötige aber diese Spannung, damit der NEEY Balancer vernünftig arbeiten kann.

Sobald einzelne Zellen 3,65V erreichen, wird ebenfalls aufgehört zu laden.

 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 403
 

Veröffentlicht von: @tobox

benötige aber diese Spannung, damit der NEEY Balancer vernünftig arbeiten kann.

Wo hast du denn den Unsinn her?.. dem Neey ist die Spannung total egal, stell ein, dass er ab 3,40V bis zu deiner maximalen Spannung (z.B. 3,45V) balanced und gut ist.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @mdkeil

dem Neey ist die Spannung total egal, stell ein, dass er ab 3,40V bis zu deiner maximalen Spannung (z.B. 3,45V)

Da widersprichst dich jetzt aber.... egal ist im die Spannung nun mal nicht, aber 55,2V sollten reichen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 403
 

Wieso widersprechen?.. der Neey balanced in dem Spannungsbereich, den ich über die Einstellungen festlege, ob der nun gut, schlecht oder Sinn macht ist egal, er zieht Energie aus Zelle A und schiebt sie in Zelle B. fertig.. ob nun bei 2,9V, 3,40V oder 3,60V das ist dem Neey an sich egal..

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894

   
AntwortZitat
(@kirkdis)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Hi and ie Runde! Hat jemand bei den neuesten 16.6er Versionen schonmal gravierend abweichende Entladeströme bei parallelen Packs mit dem 10E BMS mit bestehender Kommunikation beobachtet? 


   
AntwortZitat
(@mworion)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Habe 2 Packs mit 16.06. 10E seit 9 Monaten am Laufen. Die Ströme weichen unter 3% von einander ab. Egal welcher Ladezustand zwischen 10 und 99%. Haben keine Auffälligkeiten.


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 666
 

Hallo in die Runde

Hatte zwei Amy Wan Packs mit seplos 16E und Software Version 16.4. Habe Bluetoth switch auf Auto adressing und die beiden Packs haben wunderbar funktioniert als Multipack. Nun habe ich zwei weitere dazugeschaltet, die aber schon Version 16.6 hatten. Fortan hat nix mehr funktioniert. Selbst die beiden die bisher funktioniert haben sind nun wieder im Single Modus. Dabei ist völlig egal was ich dan Dip Schaltern einstelle.

Habe dann mit einiger Mühe 🙁 die Packs alle auf die unter den FAQs im forum gepostetet Firmware 16.6.5 gebracht.

Allerdings kommunizieren sie immer noch nicht miteinander.

Ich habe in allen 4 bms auf autoadressing gestellt die dipschalter alle auf 0 und am ersten Pack per Can bus auf den Victron. Leider werden alle 4 Packs im bluetooth auf dem Tablet als einzelne single Boxen angezeigt. Dann habe ich die dipschalter wie hier im Forum für Can Kommunikation eingestellt, gleicher effekt. Alle agieren einzeln.

Nun die Frage. Muss ich autoadressing abschalten in den einzelnen bms und dann werden die Dipschalter genommen ? warum funktioniert in der 16.6 das autoadressing nicht mehr was bei den beiden Packs mit 16.4 software mit alle Dipschalter auf null wunderbar funktioniert hat.

Oder mache oder verstehe ich grundsätzlich was falsch?

bin für jede hilfe dankbar

 

Stefan

 


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 149
 

@stefanelo Verbindung immer links-> rechts? Also Master links geht in Slave 1 rechts, Slave 1 links geht in Slave 2 rechts usw

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
Stefanelo reacted
AntwortZitat
Seite 15 / 16