Hallo zusammen, mein JK BMS B2A24S20P angeschlossen an mein 16S 280 Ah ESS System schaltet sich nach ein paar Minuten einfach ab.
Ich habe ein Labornetzteil angeschlossen und angefangen mit 3A zu laden und die Sicherungen geprüft (Jedes Kabel hat eine).
Leider habe ich noch nicht die Ursache gefunden. Was mich sehr wundert ist das im Fehlerlog kein Eintrag ist.
Für mich deutet es somit darauf hin das es ein Stromunterbrechung/Kurzschluss geben muss (Da kein Eintrag im Log).
(Zelle 9 wurde kurzzeitig zur Fehlersuche entfernt. Deshalb eine andere Spannung)
Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
Ich habe ein Labornetzteil angeschlossen und angefangen mit 3A zu laden und die Sicherungen geprüft (Jedes Kabel hat eine).
Bei den Kabeln mit den Sicherungen.
Hast du die in den BMS Sense Leitungen?
Macht man nicht.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Ich habe ein Labornetzteil angeschlossen und angefangen mit 3A zu laden und die Sicherungen geprüft (Jedes Kabel hat eine).
Bei den Kabeln mit den Sicherungen.
Hast du die in den BMS Sense Leitungen?
Macht man nicht.
Ja habe ich.
Würdest du das JK BMS gar nicht extra absichern? (Es lief bei mir 1 Jahr ohne Probleme)
Es ist vollkommen unüblich, in die zur bms Funktion gehörenden Leitungen Sicherungen einzusetzen.
Ausnahme ist einzig und alleine die geschaltete Leitung zur Last.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.