Benachrichtigungen
Alles löschen

[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

716 Beiträge
108 Benutzer
77 Likes
44.2 K Ansichten
Pedaaa
(@pedaaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 47
 

Eigentlich solltest du das größtenteils Victron-Seitig einstellen.

beim BMS sind Lade-/Entlade Limits hier einzustellen:

Das heißt aber nicht, dass das BMS nicht zeitweise niedrigere CCL-Werte an Victron schickt.

das passiert durchaus häufig sogar. z.B. wenn die Batterie schon fast voll ist, und das BMS keine hohen Ladeströme mehr sehen will.


   
AntwortZitat
tuxedo0801
(@tuxedo0801)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@pedaaa 

Ich kann auf Victron Seite nicht einstellen wie viel Amps ich max. aus der Batterie ziehen will. Ich kann den Ladestrom über die Werte des BMS hinaus begrenzen. Selbes für die Ladespannung. Das war's. Ich "könnte" einstellen wie viel Amps/Watt die Wechselrichter wechselrichten. Das wirkt sich auch direkt auf die Batterie aus. ABER damit würde ich auch die PV Leistung vom Dach limitieren. Und das ist Käse.
Aber vielleicht bin ich auch nur zu blöd den richtigen Eintrag bei Victron zu finden?

Die von dir @Pedaaa gezeigte Einstellung klingt erstmal nur nach einer "Alarmeinstellung" und weniger nach einem echten Limit? Bei mir steht da 145 bzw. 150A drin. Aber auch wenn 8kW vom Dach kommen, nennt das BMS Victron ein Maximum von 72,5A. Dieses Maximum wurde bisher zeitweise nur nach unten geregelt. Aber bisher nie weiter nach oben?

Ich habe noch diese Einstellung hier entdeckt:

 Eine Doku dazu habe ich nicht gefunden. Ein "Read" hat auch keine weitere Anzeige über das hinaus was man im Screenshot sieht ergeben. ABER ich kann da was einstellen. Maximaler Wert sind 100A. Hab ich testweise versucht. Hat aber nix geändert. Any ideas was das soll/ist?

Anyway... Ich hab das Gefühl meine Werkseinstellung der Gobel Batterie mit dem Pace BMS passt vorne wie hinten nicht zusammen. Vielleicht kann mich da noch jemand erhellen und ggf. seine Einstellung posten, damit man's abgleichen kann. Hier mal meine:

Seltsam erscheint mir:

"Pack FullCharge Voltage (V)" steht auf 56V... Klingt okay. Wären 3,5V pro Zelle. ABER: "Cell OV Alarm(V)" steht bei 3,45V. Die 56V zeigt auch Victron an. D.h. es wird versucht auf 56V zu laden und die Batterie schlägt aber bei 16x3,45V=55,2V spätestens Alarm, so dass die 56V nie erreicht werden?! Dazu auch passend "Pack OV Alarm(V)" mit 55,2V (die passen immerhin zu den 3,45V...
Und dass das nicht passt, hat sich beim letzten Sonnenschein auch gezeigt. Alarme ohne Ende: Überspannungsalarm, Zellspannungsabweichungen (rund 80mV statt wie gewohnt <10mV), ... 
Das hat erst aufgehört als ich im DVCC Menü die maximale Ladespannung auf 54V begrenzt habe. "Rechnerisch", basierend auf den Alarm-Settings passt das auch nicht zusammen. Denn 54V = 3,375V pro Zelle. Und das ist nirgends konfiguriert. Bei den aktuellen Alarmeinstellungen im BMS hätte ich 54,4V erwartet. Aber nein, es sind exakt 54V bei denen es zu keinem Alarm mehr kommt. 

 

Hat da jemand ne Idee? Oder eine "gute" Anleitung die die einzelnen Einstellungen hinreichend erklärt? Die grobe Anleitung die es am Anfang des Threads gab ist irgendwie noch zu mager. Bin ja versucht selbst ne Anleitung zu verfassen und es zu dokumentieren, aber so tief drin bin ich noch nicht. 

Gruß
Alex

 

[UPDATE]

Hab mal angefangen aufzuschreiben. Wer möchte und kann, darf ergänzen: https://docs.google.com/document/d/1JqBizjyOrAge02pO-S6asDoAJgEdHV0Ujbs3BCCvXLo/edit?usp=sharing

ggf. auch ne weitere Spalte für andere Batterietypen hinsichtlich der Werkseinstellungen hinzufügen.

Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh

Doku PACE BMS + Einstellungen für Victron


   
Tiberias and ben1984 reacted
AntwortZitat
(@laetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64

   
AntwortZitat
tuxedo0801
(@tuxedo0801)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Die Bilder sind nicht entzifferbar 🙁 Auflösung viel zu schlecht. Sorry.

Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh

Doku PACE BMS + Einstellungen für Victron


   
AntwortZitat
 Pali
(@pali)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 63
 

Leider funktioniert das nicht. Das RS232 Protokoll ist wahrscheinlich nicht identisch mit den Pylontech-Akkus.

Hat jemand vielleicht das RS232-Protokoll für PACE BMS? Mein ist PACE P16S200A-PC1547

 

Veröffentlicht von: @pali

Hallo,

ich würde gerne zumindest den SoC aus meinem neuen Akku (Shenzen Delong) auslesen (mit ioBroker).

Akku: 24V 100Ah LiFePo4 Akku

PACE BMS P16S200A-PC1547

Laut Shenzen Delong, komuniziert BMS mit Pylontech Protokol.

Die Anschlüsse am Frontpanel sehen so aus:

 


   
AntwortZitat
tuxedo0801
(@tuxedo0801)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Schau mal da. Kannst du vielleicht adaptieren: https://github.com/Tertiush/bmspace

Will auch noch die Werte aus meinem Pace BMS auslesen und in eine bestehende InfluxDB stecken und dann mit Grafana visualisieren. Aber das Protokoll ist noch etwas "undurchsichtig" (auch wenn es hier schon eine PDF dazu gab, glaube auf Seite 1?). 
Hat bei mir aber keine große Prio.

Zu meinem Firmware-Problem und der "Vergesslichkeit" des BMS hinsichtlich des Inverter Protokolls: Offenbar war das zurückzuführen auf den Umstand, dass die BMS Software nicht in der Lage war ein paar Temperaturgrenzwerte zu lesen. Schätze beim hochfahren des BMS versucht dies, die eingestellten Werte aus dem EEPROM/Flash zu lesen. Und schlägt dies an einer Stelle fehl, fällt es komplett zurück auf einen hardcodierten Default. Während des Betriebs lassen sich dann vereinzelt Werte einzeln programmieren. Wie auch das CAN Protokoll. Aber das hält nur bis zum nächsten Reboot. 
Nachdem ich die fehlenden Temperaturwerte nachgetragen und auch ins BMS geschrieben habe, kann es sich das CAN Protokoll auf einmal merken. Und die ursprünglich fehlenden Alarmgrenzwerte sind auch noch da. Ergo: Problem ersteinmal gelöst.
--> Vielleicht kann diese Info ja noch jemand gebrauchen... 

Fehlt nur noch die Sache mit dem Ladestrom und der bisherigen Limitierung auf einen Maximalwert von 72,5A. 140A wären technisch laut Datenblatt möglich... So 100-120A wären ausreichend für mich.
Wenn an der Stelle noch jemand eine Info hat... Nur her damit. Vielleicht hat "CHG Current Setting" etwas damit zu tun? Aber die bisher eingestellten "100A" haben noch keinen Effekt gezeigt:

 

Gruß
Alex

Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh

Doku PACE BMS + Einstellungen für Victron


   
Pali reacted
AntwortZitat
tuxedo0801
(@tuxedo0801)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Hab jetzt mal Pace eine Email geschrieben und höflich gefragt ob sie mit ein paar Unterlagen schicken können und auch sagen können ob und wie man den Ladestrom einstellen kann.
Bin gespannt ob ich da Antwort bekomme. Sind wohl nicht so Endkunden-Nah wie man sich das vermutlich wünscht. 

Auf deren Webseite hab ich übrigens nur die 100A Version gefunden: http://www.pacebms.com/en/index.php/shows/33/12.html

Gruß
Alex

[update]
Auf der Suche nach weiteren Quellen mit Details: Hier 100A Version von Pace... die Software im dort gezeigten SCreenshot sieht viel moderner aus. Ist aber ein Pace BMS... https://www.coremax-tech.com/product/16s-lithium-lifepo4-100a-48v-51-2v-solar-energy-storage-paceic-pace-bms/

 

[update]
Bei Pace direkt doch die 200A Version gefunden: http://bms.paceic.com/en/bms/127.html Aber keine wirklichen Details dazu.

Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh

Doku PACE BMS + Einstellungen für Victron


   
AntwortZitat
(@laetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Die Bilder sind nicht entzifferbar 🙁 Auflösung viel zu schlecht. Sorry.

zweiter Versuch..

 

 


   
AntwortZitat
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Hallo Zusammen,

Ich habe meine Sunpok 240Ah Batterie mit PACE 100A BMS erhalten und will sie zusammen mit dem Victron Multiplus 2 GX verbinden. Ich habe sie über den Typ B Kabel verbunden (BMS CAN beim MP2 mit Terminator daneben, CAN-bus BMS auf 500 kbit/s eingestellt) und im VE.Can port sehe ich die Anzahl der RX und TX Pakete. Also physikalisch scheint alles ok zu sein. Das BMS ist aber in der Device-List nicht sichtbar. Pakete werden wohl gesendet und empfangen, doch das BMS wird nicht erkannt.

Nach Durchlesen der hilfreichen Beiträge bin ich unsicher, was hier schief läuft. Laut Hersteller sollte die Batterie wie eine Pylontech konfiguriert sein. Das Kabel kann es ja kaum sein, sonst hätte ich nicht 0% dropped pakets, oder verstehe ich da was falsch ? Oder kann es schlicht sein, dass der Hersteller das BMS nicht konfiguriert hat und es einfach in einer 08/15 Konfiguration läuft. Kann man das irgendwie auf dem Display erkennen ?

Vom Hersteller habe ich eine Art Manual in Chinesisch als PDF erhalten, doch hilft diese nicht wirklich weiter (google Übersetzte funkt aber gut)

Any ideas ?

Danke im Voraus


   
AntwortZitat
tuxedo0801
(@tuxedo0801)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@robby3 Denke da ist das Protokoll im BMS falsch eingestellt und muss korrigiert werden. Hab meine auch mit "Pylontech" bestellt, kam aber eingestellt für Growatt. Habs jetzt auf Victron gestellt und es läuft.
Am Display wirst du das nicht ablesen können. Hast du ein USB Kabel mit dazu bekommen?

 

@Laetscher

Deine Werte sind ja "grenzwertig" und reizen quasi das Limit der Batterie aus. Aber ob es daran liegt dass er meint die Werte wären nicht im erlaubten Rahmen... Keine Ahnung. Von welchem Hersteller ist die Batterie? Frag da mal nach einer Standardeinstellung. 
Theoretisch kannst du auch mal meine Werte probieren. Die sind etwas "konservativer". Aber an der Stelle: Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie. 
Bin selbst noch am auskaspern was welcher Wert tatsächlich macht. Klingt tatsäcjhlich einfacher als es ist. Grund:

Ich bekomme teils "Cell OV" Alarme, obwohl alle Zellen den eingestellten "Cell OV Alarm(V)" Wert noch nicht erreicht haben. 
Und ich erreiche auch noch nicht meine eingestellten 55,2V Pack FullCharge... Er meckert bereits bei 53,6-53,7V dass die Zellen überladen sind und die Zellen nicht mehr "balanced" sind. 
Taste mich jetzt langsam an das Maximum heran und versuche zu notieren, welche Änderung was tatsächlich bewirkt. Vieles ist offensichtlich, aber wie gesagt: Cell OV Alarm obwohl die OV ALarm Spannung noch nicht erreicht ist: Sehr dubios.

Ost+West je 29x 405W JaSolar, Ost+West parallel, 1x Victron MPPT120/20, 3x Victron MPPT150/85, 3x Victron Multiplus II 48/5000-70, DIY 300mm² 12fach Kupfer-Busbar, 2x Gobel Serverrack Batterie mit 15kWh

Doku PACE BMS + Einstellungen für Victron


   
AntwortZitat
(@laetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

@tuxedo0801 

das sind die standard Werte, viel zu hoch, ich will sie ja gerne nach unten stellen, aber egal was ich Einstelle und dann auf write all drücke kommt die Fehlermeldung und die roten Sterne.

Lade zurzeit mit 55V max Ladespannung im DVCC, damit bekomme ich den Akku gut auf 100% ohne OV an den Zellen.

Mein Akku ist der Delong 10kwh stabelbar


   
AntwortZitat
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

@tuxedo0801 Danke für den Tip und nein, leider war kein USB->RS232 Kabel dabei. Dafür ein CAN-Bus Kabel, welches jedoch ein normales LAN-Kabel, 1-1 verdrahtet ist (useless Patch-Kabel). Auch der Lieferant hat mir nun bestätigt, dass es auf Default eingestellt sei und ich es umstellen müsse. Offenbar sind auch die anderen Werte im BMS nicht optimal für die Zellen eingestellt. Ich habe ein USB->RS232 bestellt und werde berichten.

Gibt es eigentlich kein BMS, welches eine Ethernet Schnittstelle (oder gar WLAN) hat ? Damit wäre das Konfigurieren und Steuern/Überwachen über Modbus/TCP sehr einfach. Wohl nur in der Hochpreis-Region zu finden.


   
AntwortZitat
(@svenp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
 

@robby3

Das habe ich gestern gesehen.

https://de.aliexpress.com/item/1005003882655060.html?spm=a2g0o.home.s_00008.12.6aa512e2DGvCRt&gatewayAdapt=glo2deu

UART Seriell zu Ethernet Modul TTL zu RJ45 CDSENET NT1 Modbus TCP ZU RTU MQTT Modbus Gateway

Klingt interessant.

Oder wenn du etwas fertiges haben möchtest dann sollte ein USR w610 auch gehen.

 


   
AntwortZitat
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Läuft PbmsTools auch ohne angeschlossenem USB->RS232 Kabel ? Ich wollte mich schon mal etwas einarbeiten, bevor ich das Kabel bekomme. Doch wenn ich es entpacke und unter Win10 starte, bekomme ich die Fehlermeldung (Anpassungen im Format der Region hab ich gemacht) :


   
AntwortZitat
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

@svenp Ja, das ist ein kleines geniales Ding. Einen Modbus/RTU aus Modbus/TCP Konverter nutze ich Heute bereits, um alle meine Zähler auszulesen.

Ist aber OT: Ich dachte aber eher an ein BMS, das schon eine Ethernet Schnittstelle hat. Eine so ausgestattete Batterie wäre optimal für Integration gerüstet. Da wäre kein Konfig-Tool nötig, da man dies mittels Browser über das Web-Interface steuern und Monitoren könnte.


   
AntwortZitat
Seite 5 / 48
Teilen: