[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

716 Beiträge
107 Benutzer
77 Likes
44.7 K Ansichten
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@kptkip 

sshd_config?

 


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@teoli 


   
AntwortZitat
(@portl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Veröffentlicht von: @mrkask

@portl

Die RemainCapacity sagt das du noch 51920 mAh hast und keine 200000 mAh im Pack1. 100% SoC / 200000mAh * 51920mAh= 25.96% SoC

Und was das BMS dem Victron sagt, sagt dir auch PBMS-Tools. Finde den Fehler!

Und für mich ist das Pack(1) nicht 100% voll.

Als Idee würde ich Vorschlagen das du dir mal die vorherigen Seiten durchliest. Könnte helfen, wird dir sogar helfen.

20 Seiten sind ja schon überschaubar wenn man mal ein Problem selber lösen will. Ich Wette mit dir dann bekommst du dein Problem in den Griff (Sofern kein SW Problem) und bekommst auf alle deine Fragen Antworten. Wurde alles schon geschildert und auch gelöst.

Vielen Dank, lese den Pfad seit Seite 2 mit ;-).

Habe bereits recht Zeitig die Einstellungen aus dem Google Dokument als Basiseinstellungen verwendet. und es funktioniert soweit auch. Ist aus meiner Sicht ein "optisches Problem, denn in Natura hat das BMS bei Entladung nicht abgeschaltet.

Was ist bei dir 100% voll? Wie fährst du dein System?

Hast du eine Idee hinsichtlich des BIN failure?

 


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88

   
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
 

@mrkask 

Ich glaube, ich kann dir nicht folgen.

SA ist meines Wissens nach ein fertiges Image, bei dem der SSH-ZUGRIFF nicht frei ist.

Wie kann man den von außen mit einem Befehl aktivieren. Es gibt ja keine Konsole sondern nur den Web Access.

Oder habe ich da etwas übersehen?

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

Ich habe SA nicht. Aber nach 2 Minuten Googeln bin ich im DIY-Solar Forum fündig geworden.

Prinzipiell sollte es wie folgt gehen.

SD-Karte an einem anderen Gerät einlegen. (Z.B. einen lauffähigen Raspberry)

Dort das SD-Karten Filesystem mounten/einbinden.

Benötigte Dateien umschreiben bzw. bei nicht vorhanden sein anlegen.

SD-Karte wieder ins SA Gerät und booten.

 

Wofür brauchst du denn den shell root via ssh?


   
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
 

Die Frage ging an @pdp1173

Und ging um das hier beschriebene Thema:

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/147180/

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
(@portl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Veröffentlicht von: @mrkask

 

@portl , und du bist dir sicher das du alles gelesen und vorallem verstanden hast?

Ach egal, ich mache es für dich.

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/pace-bms-informationssammlung/paged/2/#post-73139

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/pace-bms-informationssammlung/paged/16/#post-142859

 

 

Vielen Dank! Eventuell hast du mit dem verstehen durchaus recht.

 

Ich werde den Versuch mit dem Entladen mal angehen. Da ich 2 x 10 kWh nutze, wäre dann auch die Vorgehensweise für beide Batterien sepparat zu machen, oder lässt sich das irgendwie zusammen machen?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von portl

   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@portl

Du musst es einzeln machen damit da was brauchbares raus kommt. Ein BMS wird sonst immer das erste sein.


   
AntwortZitat
(@pdp1173)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@kptkip 

Sorry war offline ...

Ja vom DIY Forum kam der Hinweis, aber ganz so funktioniert es in der aktuellen Version nicht (mehr?). Der Hash für die Shadow Datei stimmt nicht mehr. Daher habe ich nach langem Versuchen einen anderen Weg beschritten. Referenz unter diy : diy***com/threads/solar-assistant-data-logger.21099/page-20

- Auf der SD Card die Änderungen wie im DIY Forum machen (/etc/pam.d/ sshd_config passwd shadow etc.)

- Root login ging trotzdem nicht.

- Das Booten dann den  init auf /bin/bash umgelenkt. Filesystem mit "mount -o remount,rw / "schreibberechtigt einhängen.

- Einen Hilfsuser (name "service") mt adduser angelegt und diesen der Gruppe "sudoers" hinzugefügt.

- Mit "passwd service" dem Hilfsuser ein Passwort gegeben.

- Den SA wieder hochfahren und sich mit dem Hilfsuser anmelden

- Mittels "sudo su" auf root gelangen und dort mit "passwd root" ein Passwort setzen.

- Nun ist die Anmeldung mit "root" via ssh und Console möglich.

 

Ist leider schon eine Weile her , und wegen der vielen Versuche kann es sein, dass es entweder viel einfacher geht oder ganz leicht anders. Jedenfalls läuft der SA mit eigenem "root" Kennwort ohne Probeme bisher. Mit dem "apt install <anwendung>" kann man schön weitere Tools (tcpdump z.B. )nachinstallieren und vor allem die Abhängigkeit von der SD Card eleminieren.

Ist natürlich alles "try it at your own risk". Leider. Dennoch bin ich mit dem SA für den Growatt SPH sehr zufrieden, weil es auf Handy und PC gut und simple läuft. 

 


   
Dono reacted
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
 

@pdp1173 

Bin noch im Urlaub. Probiere den Tipp dann aber gleich aus. Danke 😎

Den Boot vom USB-Stick habe ich ohne root Zugriff gemacht. Hab das Image auf den Stick geflasht - geht aber auch mit ner ext. Ssd.

Das booten von USB kann kenn mit nem nackten Raspian dann in den Raspi reinschreiben

(s. Hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2404241.htm)

Den SA von innen zu sehen/änder, fände ich schon sehr sinnvoll. SA ist bei seiner Entwicklung nicht gerade sehr kundenorientiert. Alle Fehler, Inkonsistenzen und  Vorschläge seitens Kunden werden auf den "St. Nimmer ein Tag" vertröstet. Und das, obwohl maßgeblich OpenSource-Technik verwendet wird. 

Da lege ich dann lieber selbst Hand an.

 

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
(@teoli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @mrkask

@teoli 

-- attachment is not available --

 

Ja, ja, danke 😅. Die allgemeine Suchfunktion kenne ich. Ich meine aber eine Suchfunktion die sich nur auf diesem Topic begrenzt (daher habe ich es al "topic" Suchfunktion gemeint). In anderen Foren gibt es die Option (meistens rechts oben, wenn ich mich richtig erinnere) "suche in diesem Topic" o.ä.

Und ja, ich weiß, über die Advanced Funktion, kann man die Suche noch etwas eingrenzen, aber auf speziell einen Topic kann man es nicht einstellen.
Egaal, off-topic.

Bezüglich kalibrieren nehme ich an, du meinst, diesen Beitrag: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/73139/

Bei Schritt 1. hab versucht ein Schritt weiter zu gehen, weil ich folgendes gemerkt hab:

Als ich versucht habe, die Packs komplett zu entladen, sind einige Zellen stark abgedriftet. Dies führte dazu, dass die BMS das entladen komplett abschaltete (Cell UVP). Jedoch haben die Batterien noch längst nicht SOC 0% erreicht, auch wenn jetzt einige Zellen zu stark entladen wurden. Laut Tabellen online, haben Lifepo4 Batterien erst bei ca. 48V einen SOC von 10%, und nicht bei 50.70v. Wie in Bild zu sehen ist , haben alle Zellen (bis auf Nr. 14) eine Ladung von über 10%.

Was ich dann gemacht habe, ist etwas gefährlich und mit vorsicht zu genießen, weil man da schnell einen Kurzschluss verursacht. Aber, da (1) ich keine Lust hatte alle Batterien auszubauen um sie manuell zu balancieren, (2) der aktive Balancer noch nicht angekommen ist und (3) ich solche Aktionen nicht bei vollem Akku machen wollte, weil ich annehme, das dann die Gefahr noch höher ist; habe ich:

  1. Das Batterie-Pack aufgemacht und zuerst alle zu BMS führenden Stecker und +Pol abgesteckt, somit BMS Spannungslos gemacht.
  2. Die Zelle mit der niedrigsten Spannung (hier Nr.14) und eine mit der höchsten Spannung aus der 16er Serie abgeschraubt (ganz wichtig sonst macht's bum! 😉), und
  3. die zwei Zellen Parallel geschalten. Die Drähte dürfen nicht zu dünn sein, sonst schmelzen sie durch, aber auch nicht zu dick, sonst entlädt sich die eine Batterie in die andere zu schnell. Hängt auch davon ab, wie hoch die Spannungsdifferenz ist. Bei mir war 16mm Querschnitt ganz ok, weil es etwas warm wurde, und somit wie ein widerstand wirkte (Balancer-Prinzip). Ebenso würde ich nicht zu viele geladene Zellen zu der leeren Zelle parallel schalten, sonst wird sie zu schnell aufgeladen, was bekanntlich nicht gesund ist. Wahrscheinlich ist es aber für die Baterie die entladen wird nicht gesund.. weiß ich nicht, ich habs jedenfalls so gemacht
  4. Dabei mit dem Multimeter die Spannungen beobachtet.
  5. Nach einiger Zeit (z.b halbe Stunde) habe ich auf eine andere "geladene" Zelle gewechselt, damit die erste nicht zu stark entladen wird.
  6. Alles wieder wie ursprünglich zusammengeschraubt (BMS + Pol ganz am ende)
  7. Die Baterie weiter entladen, bis eine Zelle wieder aus der Reihe tanzte. Hab die Schritte 1-6 nochmal wiederholt und nochmal entladen. 

Ich konnte so noch ca. 1 kW aus den batterien raus holen, bis ich dann ca 48V Pack-Spannung erreicht habe. Und ich hätte eigentlich noch weiter machen können, weil 48V eigentlich 10% SOC bedeuten. Aber ich war schon müde, und es war schon besser wie davor. Heute werden sie aufgeladen (dabei ist FULL auf einen hohen Wert eingestellt, wie @Pedaaa es vorgeschlagen hat), und am Abend schauen wir dann weiter.

Bei einem Pack ist mir was interessantes aufgefallen. Nachdem ich die Zellen so manuell balanciert habe, und BMS hochfuhr, zeigte er auf einmal 10% SOC an🧐, obwohl davor 0% stand.

Ob meine Vorgehensweise inkorrekt/nutzlos war oder nicht, weiß ich nicht, für mich klingt aber alles logisch... Meinungen? 😅


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 41
 

 

Hallo Leute. 

ich suche das passende PbmsTool wo ich die Werte:

CHG OC Alarm(A)

CHG OC Protect(A)

DSG OG Alarm (A)

DSG OC 1 Protect(A)

auf 200 setzen kann. Leider ist bei den Versionen wo ich gefunden habe bei 150 ist Schluss.

 

wäre cool wenn mir wer einen Tipp geben könnte

 

 


   
AntwortZitat
 Dono
(@dono)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

@foomoo ist da nicht ein Fehler bei deinen Werten: "Cell OV Alarm (V)" und "Cell OV Protection (V)"?

Meiner Meinung nach müsste "Cell OV Protection (V)" größer sein als "Cell OV Alarm (V)".

Also zum Beispiel:

Cell OV Alarm (V) = 3.54

Cell OV Protection (V) = 3.60


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 41
 

Ja da hab ich nur getestet ob’s geht. Die Werte muss mal schauen ob die gleich ein müssen/sollen. Danke für den Hinweis 


   
AntwortZitat