[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

716 Beiträge
107 Benutzer
77 Likes
44.7 K Ansichten
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

@gisbert aber der Akku kann laut Doku und den Empfehlungen die, ich so kenne problemlos 1C - wieso sollte man den noch niedriger begrenzen? Ich lade auch gerne mit 4kW, was gerade mal unter 0,5C sind bei einem 200aH Akku.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 41
 

@Eugenius ... gerade bei

---------%<------ added 14.08. ---------%<------

86.61% soc, 53.95v, 3mv drift

97.61% soc, 53.34v, 14mv drift

99.49% soc, 54.43v, 43mv drift

99.73% soc, 54.43v, 78mv drift

99.86% soc, 54.46v, 82mv drift  --- und hier ist auch mit dem laden schluss Deye zeigt 54.6v

 

eigentlich betrifft es immer nur 2 Zellen 6 hat zu wenig und Zelle 14 zuviel

--------->%--------------->%--------------->%------

also aktuell schaut's so mit Voltage bei mir aus:

 

DEYE zeigt mir 54.6V

settings am Deye

Batt Capacity 200A

Max A Charge 50A

Max Discharge 190A

 

BMS zeigt ...

Volt 54.46

SOC 99,98% / 199.9ah

 

Zellen drifften ab so 90-100

 

Lithium mach ich schon nicht mehr. Meines erachtens einfach nicht gemacht für den Deye 😉

 

Heute hatte ich mal ein Verbrauch load ca. 15kw. Der größte Teil wurde von PV abgedeckt und auch von Teils Batterie.

Schade nur, das die 10KW "nur" mit ca. 7,2KW entladen hat. Müsste ca. 130-140a gewesen sein. Obwohl ja Max Discharge auf 190A gesetzt ist.

Sehr komisch das ganze.


   
AntwortZitat
(@web75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 10
 

@foomoo

ich gehe mal davon aus, du hast einen Deye 12kw Hybrid, der kann AC seitig nur 12 kw liefern, wenn du 15 kw verbrauchts kommen ca. 3 kw übers Netz.

In deinem Fall hat die PV dann ca. 5-6 kw geliefert und das wurde noch mit 7 kw Batteriestrom aufgefüllt.

Wenn du mehr als 12 kw benötigst kannst du 2 Deye oder auch mehr parallel schalten. Es ist aber auch besser dann mehrere Batterien parallel zu schalten.

Ich selbst habe 2 Deye 12 kw und 3 x 10kwh Speicher parallel in Betrieb, läuft seit ca. 3 Monaten sehr gut. Ich nutze allerdings den Lithium Modus vom Deye.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 41
 

@web75  fair point. stimmt 🙄 das hatte ich vor lauter Batterie hysterie übersehen. Dann passt es. 

ja Lithium Mode macht mir zuviele entladungen/laden am Ende. Es gibt auch von anderen Usern Lösungen mit dem HA, das kurz vor 100% SOC auf Lithium stellen und dann wieder unter 100% Lithium Mode. 


   
AntwortZitat
(@softmaster)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Hallo an alle,

ich bin nun auch Besitzer zweier 48V-200AH China-Fertig-Akkus mit integriertem Pace BMS und möchte diese an meinem Deye 12K betreiben. Schließe ich einen an, Jumper entsprechend gesetzt, bekomme ich am Deye die korrekten Daten und der Deye verrichtet seine Dinge. Schließe ich den zweiten mit an, bekomme ich die Werte des ersten (Jumper bei beiden entsprechend gesetzt) richtig angezeigt, beim zweiten Akku der SOC und der Energy Wert mit 0 angezeigt und der Deye tut so, als wäre die Akkus leer bzw. nicht nutzbar. Das Spiel habe ich natürlich auch umgekehrt gemacht und getestet, sprich Wechsel zwischen Master und Slave. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?

Beste Grüße

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Softmaster

   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 41
 

Wenn dann am besten hier mal fragen. Bisher wurde jedem geholfen egal welches Thema.

Deye WhatsApp Support Gruppe DACH

https://chat.whatsapp.com/KUrcK1TVrBm0rTaB7m616T

 

Und die Zubehör Gruppe 

https://chat.whatsapp.com/EeG7IV4E1hNKPuHjQhpZIR


   
ΘeoLI reacted
AntwortZitat
(@pdp1173)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Für alle, die das auch versuchen wollen:

PaceBMS (P16S100A) an SOLAR-Assistant auf OrangePI anschliessen geht wirkich gut. 

Habe 2x Basen 48V 200Ah 16er Batterien an Growatt SPH 3600, Anschluss via VPP RS485 (USB0) und die Batterie RS-232 (USB1).  Das Protokoll muss auf USB serial RS232 stehen. Dann geht es sofort. Der CAN Bus ist mit dem Growatt verbunden, die beiden Akkus mit RS485. Das sieht dann so aus:

Der Solar-Assistant schickt die beiden Akkus und deren Daten ins MQTT , sodass man einfach das ganze wieder an die Smart-Home Software übermitteln kann.

Das ganze ist wirklich Echtzeit und nicht die 5 Minuten warten bei Growatt.

Werte im MQTT sind:

Die USB Adapter sind von Amazon, der OrangePI von Aliexpress. Alles in allem waren die ca. 50 EUR für die SA Software gut investiert.

In FHEM kann man dann mit MQTT auch so was schnell machen , obwohl die Oberfläche von Solar-Assistant wirklich auch sehr schön ist:

Damit man ggf. auf das BasenBMS zugreifen kann, habe ich die Software "ser2net" auf dem Orange-PI 3.0 LTS nachinstalliert, dazu muss man allerdings den ROOT login freilegen (google, DIY Forum), dann kann man mit dem Knopf CONNECT die Verbindung zum SA trennen und auf Win10/Win11 die Software "com2tcp" starten. Damit kann man auf dem virtuellen COM Port (z.B. COM4) das PaceBMS Programm starten und hat Zugriff auf die Akkus, ohne umstecken zu müssen.

Am Ende einfach die Windows Software stoppen und den Connect Button wieder drücken, und alles läuft wieder via MQTT/SA .

Die Konfig sieht z.B. bei mir so aus:

# Config des SER2NET auf Linux/SA
# SA-IP = 192.168.188.243  das PaceBMS auf /dev/ttyUSB1 (RS232 Adapter)


root@orangepi3-lts# cat /etc/ser2net.yaml:
connection: &con1096
    accepter: tcp,2001
    enable: on
    options:
      banner: *banner
      kickolduser: true
      telnet-brk-on-sync: true
    connector: serialdev,
              /dev/ttyUSB1,
              9600n81,local


#Auf Windoof:

# Paket "com2tcp" und "hub4com" in ein Verzeichnis installieren:
 Verzeichnis von C:\pacebms\PbmsTools V2.5(??00407-1) 2020-7-17\hub4com-2.1.0.0-386

27.02.2023  16:09    <DIR>          .
27.02.2023  16:09    <DIR>          ..
08.12.2011  11:20             7.419 com2tcp-rfc2217.bat
05.12.2008  16:31             5.298 com2tcp.bat
18.06.2012  12:38           409.600 hub4com.exe
20.05.2011  11:13             9.043 multiplexer.bat
02.06.2012  21:44            15.975 ReadMe.txt
12.08.2023  14:02                65 start_bms.cmd

# Starten Win11 Verbindung zum BMS
start /min "BMS" com2tcp-rfc2217.bat COM4: 192.168.188.243:2001


# PaceBMS Programm starten und Verbinden
C:\PaceBMS\PaceBMS.exe


Einen Firmware Update habe ich allerdings (noch) nicht gewagt, da ich bisher mit der Balance recht zufrieden bin (die Basen Akkus sind max 1-2mV auseinander). Nur einmal wurde die Kapazität von 200000mAh  auf 167120 spontan runtergesetzt. Dann stimmen die SOCs nicht mehr. Nach Korrektur mit dem PaceBMS Programm zurück auf 200000mAh stimmt wieder alles.

Vielen Dank an alle, die diese Infos zu PaceBMS gesammelt haben.


   
Dono reacted
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@pdp1173

Warum hast du SA+Hardware gekauft und das nicht mit FHEM gelöst wenn es eh schon da ist? Eventuell noch Hardware für das Anbinden wäre zu besorgen gewesen.

Was war der Grund?


   
AntwortZitat
(@pdp1173)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@mrkask 

Redundanz. Das FHEM hat sich auf Raspi 4B schon mehrfach aufgehangen , und das PERL ist mir , ehrlich gesagt , zu wenig freundlich bei Fehlern und in FHEM ohne Debugger sehr mühsam. Ausserdem hätte das bedeutet, wieder alle Dokumente von Growatt für den SPH zusammenzuführen. Da sind die paar Euronen günstiger gewesen. Und die PaceBMS auszulesen ist auch ein paar Stunden Arbeit.

Klar, kann man wie beim Kuchen machen "der ist selbst gebacken". Aber manchmal ist die Backmischung halt schneller.... Laughing Out Loud  

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von pdp1173

   
Dono reacted
AntwortZitat
(@teoli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @pcmaik

Veröffentlicht von: @disaster123

anbei die Delong FW für die 200A Batterie in Version 2.05

-- attachment is not available --

 

Ich habe diese Version nach Rücksprache mit dem Titan Solar Support eingespielt.

Der Akku wird nun nicht mehr als PYLON Akku im Deye angezeigt. Auf der Adresse 00 funktioniert er aber trotzdem wie bisher.

Im PBMS Tool  steht nun 1. Deye als Übertragungsprotokoll. Eventuell ist die 2.05 Firmware also speziell für die Deye Wechselrichter?

 

 

 

Ja, also bei der modifizierten Firmware v2.5 wird ebenfalls statt PYLON, 00 angezeigt.

Interessantes Verhalten: Wenn die BMS mit der FW v2.5 als master an den WR angeschlossen wird und zwei Batterien sind in Parallel angeschlossen, dann zeigt der Inverter in LI-BMS ein Mittelwert-SOC an (und beide werden nur als eine Batterie angesehen). Das ist bei der alten FW nicht der Fall, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.

Ich habe überhaupt gerade probleme mit der SOC-Berechnung. Anscheinend sind die BMS nicht richtig/gleich kalibriert, weil bei der selben Spannung zeigen beide BMS unterschiedliche SOCs an. Einer zeigt, 14% und der andere 50%. Weißt wer wie man das wieder kalibriert?

 


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@teoli

Das mit dem Kalibrieren steht irgend wo auf den ersten beiden Seiten hier im Thread.


   
AntwortZitat
(@teoli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 17
 

Danke, werde ich mal suchen. 
Sagt mal, wieso gibt es eigentlich keine Topic Suchfunktion hier in Forum? Wäre echt hilfreich 😏 


   
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
 

@pdp1173 

Wie kann man denn beim SA System den shell-root Zugang freischalten?

Das suche ich schon seit langem.

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
(@portl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Hallo,

 

ich habe 2 x Delong 200 Ah Wandspeicher mit einem Victron MP2 48/5000 am laufen.

Irgendwie bekomme ich jedoch den SOC nicht in ein vernünftiges Fenster. Die Zellen sind geladen, das BMS sagt dem MP jedoch, dass nur 26% verfügbar sind.

Das Update der FW lässt sich auch nicht realisiere, das System sagt mir: "bin file error". Auch neues entpacken der zip Datei hat nicht geholfen.

Ich würde das gerne mal komplett zum laufen bringen, ohne dass es immer neue Fragen aufwirft.

Falls jemand Ideen hat, dann gerne her damit.


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 88
 

@portl

Die RemainCapacity sagt das du noch 51920 mAh hast und keine 200000 mAh im Pack1. 100% SoC / 200000mAh * 51920mAh= 25.96% SoC

Und was das BMS dem Victron sagt, sagt dir auch PBMS-Tools. Finde den Fehler!

Und für mich ist das Pack(1) nicht 100% voll.

Als Idee würde ich Vorschlagen das du dir mal die vorherigen Seiten durchliest. Könnte helfen, wird dir sogar helfen.

20 Seiten sind ja schon überschaubar wenn man mal ein Problem selber lösen will. Ich Wette mit dir dann bekommst du dein Problem in den Griff (Sofern kein SW Problem) und bekommst auf alle deine Fragen Antworten. Wurde alles schon geschildert und auch gelöst.


   
AntwortZitat