Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Veröffentlicht von: @uli

Die SEPLOS Einstellungen sind mir noch nicht so ganz klar. Kannst du mir mal deine Einstellungen senden.

 

Hallo

 

Nein, das mache ich ungern. Es sind meine individuellen Einstellungen, die für mein System (Batterie/Wechselrichter/PV Anlage) funktionieren. Meine Einstellungen kannst da also nicht 1:1 übernehmen, weil die Zuamensetzung bei dir vermutlich anders aussieht.

Ich habe mich an den Einstellungen aus den Seplos BMS Beiträgen orientiert und dann nach meinem Wunsch etwas mehr oder weniger Reserve in den Spannungen eingebaut. Die Grundeinstellung vom Seplos BMS ist brauchbar und muss nur nach Bedarf leicht angepasst werden.

Wenn es dir um eine bestimmte Einstellung geht, dann frag gern konkret danach.

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@giulup)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Hallo zusammen, 

Ich glaube ich habe das gleiche Problem. Mein Neey scheint die schwächere Zelle zu entladen und damit die Zelle mit der höchsten Spannung weiter zu laden.

 

Hat das Problem sonst keiner gehabt und gelöst?


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Veröffentlicht von: @giulup

Hat das Problem sonst keiner gehabt....?

 

Nein. Auch beim TE hat es (das Problem) sich in Luft aufgelöst und war wohl nur falsch/zu voreilig interpretiert. Bei korrektem Anschluss und korrekter Einstellung sollte der Neey funktionieren.

 

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3741
 

Veröffentlicht von: @chris-n

Hallo

Ist es ein NEEY gen 1-3, oder die neue V4?

Der Andy (offgridgarage) hat die alle durchgetestet. Erst der in Zusammenarbeit mit Ihm entwickelte V4 arbeitete korrekt. Die Versionen davor taugen als Briefbeschwerer.

Ich habe Seplos mit Neey v4. Bei mir funktioniert das Konstrukt. Evtl. spendierst du uns ein paar screenshots deiner Einstellungen beim Neey?

Sorry aber das ist so nicht richtig, ist habe auch ältere Versionen in Betrieb die absolut einwandfrei funktionieren.

Meine Neeys sind im Keller, und ich habe auch im 1. OG mit einem Samsung Handy empfang.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@giulup)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

@chris-n 

Na gut. Dann warte ich noch ab. Beim live beobachten sehe ich nur die Zelldifferenz immer weiter steigen.


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

.... ist habe auch ältere Versionen in Betrieb die absolut einwandfrei funktionieren.

 

Wir wissen es bereits, Stromsparer99

 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Ich weis ja nicht was der Andy getestet hat, ich habe hier einen in der HW Version 2.8 seit einem Jahr in Betrieb und der funktioniert einwandfrei.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Veröffentlicht von: @giulup

Beim live beobachten sehe ich nur die Zelldifferenz immer weiter steigen.

Ja, das ist normal. Je höher die Spannung umso größer wird die Zelldifferenz. Bei schlecht balancierten Packs kann es schon mal Tage bis Wochen dauern, bis die Zelldifferenz angeglichen ist. Lies mal den Link aus dem dritten Beitrag dieses Thread durch. Balancing braucht Zeit, je nach Balancer und Batterienutzung viel Zeit.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6879
 

Veröffentlicht von: @giulup

@chris-n 

Na gut. Dann warte ich noch ab. Beim live beobachten sehe ich nur die Zelldifferenz immer weiter steigen.

Ja. Wenn noch Ladestrom fliesst, kann das eine weile lang auch vollkommen richtig sein.

 

PS: Chris war schneller.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@gargamel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

klemmt ihr das NEEY einfach parallel zum Seplos an die Zellen mit dran? 


   
AntwortZitat
(@tom_2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 22
 

@gargamel Ja, genau so sollte es sein! Bei einem BMS mit integriertem Balancer ist das ja auch so...

Und das ist auch der Punkt, wo ich mich frage, was das BMS noch so tut???

Wenn der NEEY V4 alles über jede Zelle weiß und auf 1mV genau arbeitet, wozu brauche ich dann noch ein BMS?

Im Neey programmiere ich Zell-Über- und Zell-Unter-Spannung als Alarm und verknüpfe das mit einem der Relais.
Dort kommt dann so ein riesiges Kilovolt 500A Relais dran ( wie bei REC ), mit dem der Akku hart abgeschaltet werden kann.

Braucht es sonst noch was? Habe ich was vergessen?

Grüße tom

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von tom_2

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1692
 

hast das Neey auch die Ladesperre bei Temperaturen unter Null, die Temperaturabhängige  Laderegelung, die Kurzschlusserkennung, die Ermittlung des SOC, die Kommunikation mit dem WR drauf?

Oder ist das nur ein One-Trick Pony?


   
AntwortZitat
(@stefankstnz)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @virtez

Hallo zusammen,

ich versuche nun seit Wochen meinen Pack Top zu Balancen.

Mein BMS ist ein Seplos und ich habe den Active Balancer von Neey.
Akkus sind 16x 280 Ah.
Ladegerät ist der Victron Multi 2 5k

nun habe ich heute mein Akku mal wieder auf 56V mit 30A geladen.

bis ca 55V hatte ich einen Zellendrift von 0,03 V
bei 56 ist er dann etwas gestiegen auf ca 0,05V

Nun steht der Akku auf 56 V aber die Zellen driften immer weiter auseinander. ich habe das Gefühl der Neey entläd die schwachen Zellen.

eigentlich sollte doch die Starke Zelle entladen werden und dann in die Schwache geladen werden oder?

übrigens kann ich meinem NEEY nicht sagen das es 280 Ah Zellen sind. es gehen maximal 200 AH einzustellen

Hi,

ich habe mir die letzten Tage auch einen Neey gekauft und hatte das selbe Problem. Die vollste Zelle hat er auf 3.36V leergesaugt während die anderen bei 3.42V waren. Die beiden Werte „RunVol“ und „StopVol“ waren einfach zu nah beinander.

Nachdem ich mir das ganze Zinober über Bluetooth einen halben Tag angeschaut habe habe ich festgestellt, dass das an der Einstellung „StopVol(V)“ liegt.

Sobald eine Zelle unter diesen Wert kommt, wird diese Zelle dann meines Erachtens einfach intern ausgeblendet und er balanciert nur die verbleibenden Zellen, während er spannungstechnisch die schwächste Zelle leider immer leerer saugt. In meinen Augen ist das ein Programmierfehler.

Meine Abhilfe war, den Wert in „StopVol“ einfach auf 3.300V zu setzen, „RunVol“ habe ich bei 4.000V.

Ist zwar etwas spät, da der Thread im Februar begonnen hat, aber vielleicht hat ja noch jemand das selbe Problem irgendwann.

 

Gruss und ruhige Ostern

 

Edit: Der Thread ist schon 2 Jahre alt 😃

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von StefanKstnz

   
AntwortZitat