Benachrichtigungen
Alles löschen

JKBMS - welche Version kaufen?

189 Beiträge
42 Benutzer
0 Likes
34.4 K Ansichten
(@achim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 35
 

ich bin immer noch noch auf der Suche, wie man günstig einen Sunny Island anbinden kann... stelle mir sowas wie "man in the middle" vor, Daten per CAN oder 485 vom BMS mit einem ESP32 in CAN für SMA übersetzen...

2x SB2100 und 1x SB 1.5 mit EEG Volleinspeisung
SMA HomeManeger
Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung: SI 4.4, 2x 11kWh LiFePo4, SB 3.6 mit 7+5 410W Hyundai Module, 4x 410 an Deye 1600W Mikrowechselrichter


   
AntwortZitat
(@ruebraun)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

Hallo und einen frohes neues Jahr,

da stellt sich mir die Frage wie soll denn nun ein 48V System aufgebaut sein?

Die unterschiedlichen BMS Anbieter sprechen hier von 12 bis 16 Zellen. Ist hier nicht maßgeblich der Eingangsspannungsbereich des Wechselrichter von Bedeutung?

Bei 3,7V und z.B. 14 Zellen liegt die Eingangsspannung schon bei 51,8V oder einer Ladeschlußspannung von 4,2 V je Zelle bei 58,8V.
Mein Wechselrichter hat eine max. zulässige DC Eingangsspannung von 54V also maximal 13 Zellen.

Wie verhält sich das bei Lithium Polymer Akkus?
Mfg


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Die unterschiedlichen BMS Anbieter sprechen hier von 12 bis 16 Zellen. Ist hier nicht maßgeblich der Eingangsspannungsbereich des Wechselrichter von Bedeutung?

maßgeblich ist, in welchen Spannungsgrenzen Du Deinen Wechselrichter betreibst. Du kannst / musst im WR immer eine
- maximale Ladespannung
- minimale Entladespannung
festlegen.

Wenn Du dort beispielsweise 46,0V als tiefste und 56,0V als höchste Spannung einträgst dann kannst Du damit weiter rechnen

46,0V / 12 Zellen = 3,83V je Zelle als niedrigsten Wert -> würde passen wobei Du hier Kapazität verschenken würdest
56,0V / 12 Zellen = 4,66V je Zelle = viel zu hoch für LiIon

Sprich: innerhalb des Spannungsbereiches, den der Wechselrichter abdecken kann hast Du die Freiheit, Dein 48V System so zusammen zu stellen, wie Du es für sinnvoll hälst.

In kompakten Systemen, wo es auf Leistung pro Gewicht und VOlumen ankommt wird man beispielsweise eher ein 13S System wählen, wo dann die Zellen eher an ihre Leistungsgrenzen kommen.
In der Powerwall, wo man Platz genug hat und die Zellen eher schonen und nicht an den Grenzen betreiben möchte geht man dann bei LiIon in der Regel auf 14S und etwa 3,3 bis 4,0V je Zelle

3,3V x 14 Zellen = 46,2V als tiefste Entladespannung, die im WR einzutragen ist
4,0V x 14 Zellen = 56,0V als Ladeschlussspannung

Das musst Du dann bei anderen Zelltypen wie Li-Po oder LiFePo4 jedes mal neu berechnen, da jede Batterietechnologie andere Spannungsbereiche hat.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@ruebraun)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

maßgeblich ist, in welchen Spannungsgrenzen Du Deinen Wechselrichter betreibst. Du kannst / musst im WR immer eine
- maximale Ladespannung
- minimale Entladespannung
festlegen.

Danke für die Ausführung.
Ich warte stündlich auf meinen Wechselrichter und bin deshalb von den Daten des Leistungsschild ausgegangen.

Für meine Powerwall benutze ich Lithium Polymer Akkus (11Ah/ 200St) als 13S/15P


   
AntwortZitat
(@pvinnds)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Hallo Alle,

ich steige mal von der Seite ein, da meine Frage hier gut hinpasst.

Ich plane meinen Speicher mit 2p16s LIFEPO4 aufzubauen. (48V)
Das ganze entweder mit einem JKBMS oder dalyBMS 250A.

Nun habe ich noch immer nicht herausgefunden wie die Kommunikation vom BMS zum WR funktioniert. Also die Schnittstellen sind mir schon klar (CAN oder RS485) aber ich weis nicht ob mein geplanter WR von SolarEdge überhaupt mit dem BMS sprechen möchte, da mein Eigenbau nicht dem aufgeführten Batteriehersteller BYD oder LG entspricht. Anders gesagt: vielleicht sprechen die auf der Schnittstelle mit einem propäritären Protokoll, das oben genannte BMSs nicht kennen. Und dann befürchte ich, das die Steuerung bzw. das Energiemanagement nicht klappt.

Oder liege ich da falsch und alles ist ganz easy?
Danke für eine Antwort
Burkhard

meine PVAnlage:
18x LG-Mono-Solarmodul - NeON® H LG390N1C-E6 > 7KWp montiert
Hybrid-WR Deye SUN-10K-SG04LP3
48V Speicher (32x LiFePO4 a310Ah) eingebaut in 2xSeplosMASON280 mit BMS3.0


   
AntwortZitat
martin.t
(@martin-t)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 266
 

Ich glaube gelesen zu haben das, dass REC BMS unterstützt wird.

Müsstes Mal googlen

Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

richtig, das JKBMS läuft mit keinem WR nativ zusammen, und bei Solaredge bist Du auf das REC BMS festgelegt.
Bei anderen WR brauchst Du aber im Grunde auch garkeine Kommunikation zwischen WR und BMS, das ist ein Solaredge-Ding

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Hi, wenn ihr alle Erfahrungen mit dem JK BMS habt, in einem Video vom Australier hatte ich gesehen das BMS muss mit +5V mehr Spannung als der Akku gestartet werden??? Wie macht ihr das??? Oder meint der damit nur, wenn ich eine Ladespannung (bei 16S) von 56-58,4V anlege, startet das BMS? Oder braucht das noch mehr zum starten?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

nee, das hast Du wohl falsch verstanden.

Hier die Vorgaben, damit das BMS startet:
- Eingangsspannung muss 40V - 100V sein (zwischen den BMS-Kabeln + und -)
- zum Starten kurz 5V anschließen: Plus an "B-" und Minus an "P-" -> geht auch mit 7,4V
- B- muss auch angeschlossen sein
Achtung: es darf keine Spannung anliegen an P- d.h. Wechselrichter / MPPT Laderegler trennen, evtl. parallele Powerwall trennen

Die 5V sind nur zum Starten, da das BMS keinen Anschalter hat. Ich nehme dazu zwei alte 18650er in Serie = 7,4V in einer Doppel-Plastik-Zellhalterung mit kurzen Kabeln dran, halte die kurz an das BMS wie oben beschrieben und fertig.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

da jk gibts jetz wohl auch mit schalter habe ich gehört?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

da jk gibts jetz wohl auch mit schalter habe ich gehört?

Am Display ja


   
AntwortZitat
(@andysolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Hallo zusammen,
Möchte mir 8x 280Ah Lifepo4 für meine Insel PV Anlage zulegen und suche dazu ein BMS und Balancer (aktiv oder passiv was würded ihr nehmen)?


   
AntwortZitat
(@damianator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 126
 

Sorry meine dumme Zwischenfrage. Aber an in welcher Zeile kann ich erkennen ob der JKBMS auch 48V verträgt?
Bei mir werden ( 16 x3,2 LiFePO4 Zellen) verbaut an dem MPI5k. Frage mich auch welches Model ich dafür nehme. :shifty:

PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh


   
AntwortZitat
(@bartus)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Kannst ans JKBMs 24s Lifepo4 anschließen also bis zu 24x3.6V also 86,4 Volt wenn du weniger als 24 Zellen betreibst lässt du die anderen Kabel einfach weg. 48V also egal bei welcher version möglich. Müsstest dich halt zwischen Balancer Strom und max Stromstärke entscheiden. Das BD2A4S15P reicht in der regel bei einer bank vollkommen

15,525 kWp = 45x Qcell G9 345 0°an 3 x Victron MPPT 250/100
14,070 kWp = ​42x QCell G8 Blk 335 36° Süd an Fronius Symo

3x Victron Multiplus 2 5000

Stromspeicher 43kwh Installiert Eigenbau (3x16 280Ah Calb an 3x Seplos BMS)


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2886
 

Hi, mal ne frage, wie heißen die Steckerchen am JKBMS für RS485 und Co??? Hat da noch einer einen link, wo man die bekommen kann, ggf. auch mit Kabel dran...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 2 / 13
Teilen: