Seriell balancieren von Akkus - Howto

398 Beiträge
68 Benutzer
62 Likes
35.8 K Ansichten
(@simon1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 8
 

Danke! Das war nochmal eindeutig. Finde ich gut, denn wie oft gibt es Missverständnisse oder dass Zweie aneinander vorbeireden, so wie: "Das Glas ist halb voll, nein halb leer, Quatsch, genauso voll wie leer.."..😉 und diskutieren, obwohl sie gar nicht soweit auseinander sind 😂

Danke @carolus und @mdkeil


   
Carolus reacted
AntwortZitat
(@simon1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 8
 

Hat "top" funktioniert! 😉

DVCC Stück für Stück hochgesetzt und ab 3.4V pro Zelle hat der Neey gearbeitet und ich habe mit der Glühbirne nachgeholfen. Bis 3.6V pro Zelle.

Nur als Mitteilung an alle, die meinen es ginge nicht oder so.

Danke!


   
Carolus and mdkeil reacted
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Und bestimmt hasst du auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie der Spannungsanstieg und die Kapazität sich verhalten. Wird dir helfen, zukünftige kleine Abweichungen zu beurteilen.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@simon1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 8
 

@carolus Das stimmt absolut! 🙂👍 Danke!


   
AntwortZitat
(@pultdachstromer)
Newbie
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo zusammen,

lese ich aus einem der letzten Beiträge richtig, dass hier das Top-Balancing mit dem Multiplus durchgeführt wurde, das BMS überwacht und mit Aktive Balancer sowie Verbraucher nachgeholfen wurde? Unabhängig von diesem Beitrag kam mir das ebenfalls in den Sinn. Es wäre ja auch die eleganteste Variante, man muss nicht mit Labornetzteilen arbeiten etc. Oder gibt es auch einen richtigen Nachteil?

 

Veröffentlicht von: @simon1

Ich lade mit einem MP2 48 5000, aktuell noch mit 5, 2, 1Ampere, bzw. das was das Seplos BMS (200a/10e) noch zulässt... und das ist nach abschalten der ersten Zelle die über 3.6v geht lange Nichts.

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @pultdachstromer

Es wäre ja auch die eleganteste Variante, man muss nicht mit Labornetzteilen arbeiten etc. Oder gibt es auch einen richtigen Nachteil?

Wenn du es richt benutzt - Nein.

Richtig heißt, du gibst eine nach aktueller Situation eine Spannung vor, und den maximalen Strom.

 

Und richtige Spannung heißt zum Beispiel max 0, 2 V mehr, als was der Akku gerade hat: weil ein wegrennen der Zellen dann fast unmöglich wird.

Zusätzliche Sicherheit.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@pultdachstromer)
Newbie
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 3
 

Ja perfekt, so war auch mein Gedanke. Spannung langsam auf bspw. mal 3,45V hochziehen und den Strom auf 15A begrenzen. Danach mal schauen ob BMS+Aktiva-Balancer es packen. Danke !

Nur ein wenig komisch weil man über diese Variante fast nichts liest.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @pultdachstromer

Ja perfekt, so war auch mein Gedanke. Spannung langsam auf bspw. mal 3,45V hochziehen und den Strom auf 15A begrenzen. Danach mal schauen ob BMS+Aktiva-Balancer es packen. Danke !

Aber bitte doch nicht gleich 15 A.... allenfalls wenn die Akkus ziemlich leer sind. Denke daran, dass idR die Verbinder noch nicht ordentlich sind oder Überprüft, usw.

Bleib mal schön unter 10, besser unter 5. Ich verwende für 100 Ah max 1 A. Das geht auch, gibt dem Thema Ruhe, und man lernt was.

Balancer können nur dann schön arbeiten, wenn der  ladestrom unterm balancerstrom liegt.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Veröffentlicht von: @carolus

Und richtige Spannung heißt zum Beispiel max 0, 2 V mehr, als was der Akku gerade hat: weil ein wegrennen der Zellen dann fast unmöglich wird.

Zusätzliche Sicherheit.

Das wäre mal ein tolles ladegerät, noch besser wenns der WR so machen würde. mal ganz blöde gefragt gibt es solche laderäte die das so machen? Da mein BMS nicht mit dem WR spricht wäre das mal ein anfang

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Nein, automatisch ohne Verbindung zum BMS geht das nicht, hier ist ja der Mensch die Verbindung bzw. Rückkopplung des "Regelkreises".

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

@carolus , danke:)

leider hat mein bms keine direkte verbindungsmöglichkeit und die bastellösung bekomme ich nicht zum laufen dafür bin ich einfach zu dumm und die ganze hardware zum testen ist zu weit weg von mir wenn ich das im haus hätte würd ich mich mehr spielen. 

als ich das letzte mal ins log des bms gesehen habe waren die zellen 0,003-0,005v auseinander. auch hier leider klappt das Monitoring der Zellen nicht um das aus der ferne zu überwachen

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) SWS


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @concierge

als ich das letzte mal ins log des bms gesehen habe waren die zellen 0,003-0,005v auseinander. auch hier leider klappt das Monitoring der Zellen nicht um das aus der ferne zu überwachen

Denke bitte daran, dass das NUR dann Aussagekraft hat, wenn die Spannung über 3,4 V pro Zelle ist.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
lshb
 lshb
(@lshb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 13
 

@carolus Danke für die Anleitung. Habe ein 2p8s gebaut aus zwei 8s. Verschaltet als 2x 2p4s an einem Daly 8s. Der eine Pack besteht aus den neuen 8 Zellen. Beim Toppen den einen Block  mit 12V und 100mv Schritten auf Spur gebracht. Jetzt entlädt das Teil so. Ich denke bei dem Strom ist die Differenz in Ordnung.

Ideale sind wie andere Sterne, für Menschen unerreichbar aber man kann sich sehr gut daran orientieren.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6948
Themenstarter  

Bei dem Strom ist die Differenz wurscht.

Sie ist nur ohne Strom und über 3,4 V bedeutsam.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@helge2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 20
 

@ carolus, tausend Dank für deine ausführliche Erklärung und meinen allergrößten Respekt mit welcher Geduld du die Zusammenhänge 3,4,5,x- mal erklärst, hat mir sehr geholfen!


   