Seriell balancieren...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Seriell balancieren von Akkus - Howto

406 Beiträge
70 Benutzer
67 Likes
36.1 K Ansichten
 Ning
(@ning)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

@mdkeil 

Danke für die schnelle Antwort. Hab mir den Artikel durchgelesen. 

Es wird ein Deye 12kw verwendet.

Werde den Neey dann zum Schluss verwenden. 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908
 

Bau den NEEY einfach mit ein, macht das ganze einfacher und du hast ihn eh da, wenn der richtig eingestellt ist. Dann mit dem Deye mit Strombegrenzung laden, am Anfang kannst schon mal mehr Strom drauf geben, wenn er sich der 3,4V nähert, Strom runter und langsam weiter laden. Am besten mit PV Leistung.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 161
 

Grüss euch, 

Nach anfänglichen hin und her und mangels lade equipment hab ich Vaters batterie 16s 230ah nun ein einhalb monate im pv Betrieb ohne die zellen vorher geladen zu haben. 

Ich hab mich auf nkon verlassen das die zellen  gleich verbaubar sind. Geliefert wurden sie mit 3.3v.

Ich hab den block dann verschalten und mit jk bms in betrieb genommen.

Da sein Wechselrichter nicht bzw noch nicht( weis nicht ob ich das überhaupt noch mache) mit dem bms spricht regel ich nur mit dem bms nach oben und unten ab.

Und die zellen waren immer gut dabei mit 0.05v abweichung zu einander.

Da ich nicht an der anlage wohne kann ich das nicht genau mitverfolgen.

Was klar ist im % modus regelt, wo der wr selber seine % des soc selbst errechnet ohne bms verbindung klappt es besser als im voltage modus.

Ich schalte die entladung bei 2.8v und die ladung bei 3.55v mit dem bms. Das funktioniert wunderbar. Eventuell kann ich noch 0.05v nach unten oder oben. Ich dachte das schadet der zelle nicht. Mein maximaler ladestrom Betrug jetzt 52.4a von pv.

Und gestern war das erste mal das die Batterie bis 57.2v durch auf geladen hat ohne das vorher eine bms mässige covp ausgelöst wurde.

Wenn ich das so Resümiere hatte ich mit meinen zellen anscheinend glück gehabt.

 

Ich danke den Mitgliedern für die Unterstützung und Aufmunterung.

Auf den weg alles gut und gute pv erträge so wie immer ein paar % in der batterie.

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6955
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @concierge

Ich schalte die entladung bei 2.8v und die ladung bei 3.55v mit dem bms. Das funktioniert wunderbar

Sowas macht man nicht, und es gibt einen guten Grund dafür. Das BMS ist ein Sicherheitssystem zum Schutz des Akkus. Es soll eingreifen, wenn die äußere Ladung oder Entladung falsch läuft.

Jetzt benutzt du es aber als Steuersystem, und hast kein sicherhetsbackub mehr. Das ist wie der Kletterer ohne zweites Sicherheitsseil.

Davon abgesehen ist 3,55 V / Zelle zu hoch, das geht auf die Lebensdauer. Würde hier lang und breit diskutiert.

Such Mal nach "Nordkyn" hier, findest du massig Info darüber.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 161
 

Ich hab das thema gesucht, 

Eine gespaltene welt die dort herscht.

Ich muss mir dann den kleinen kinesen schnappen und mal kräftig schütteln. Ich hab jetzt als versuch die float und Absorption geändert mal sehen ob der laderegler im deye sich dran hält. Bein entladen tut er es jedenfalls im voltage mode nicht und fährt die batterie voll in die cuvp.

Mal sehen ob es in seinem internen soc mode besser geht. Danke auf jeden Fall für den hinweis. Und der herr a... oder wie auch immer von nkon hat dan keine ahnung er meinte selle kanne ohne problem gelade bis die 3.6v nix mehr aber 3.65

Tjo wem glaubt man dann 🪫 oder 🔋

Danksche und servus

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6955
Themenstarter  

Ich glaube dem Nordkyn Diagramm. Das passt zu grundsätzlichen Informationen über LiFePO die ich schon ewig aus der Grundlagen Forschung kenne.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 161
 

https://nordkyndesign.com/lithium-battery-banks-fundamentals/

 

Bin ich da richtig.

Mein englisch ist naja hello how are you dafür langs. 

Was für werte würdest du nun empfehlen.??

Ans bms komm ich die nächsten tage sowieso nicht, fernwartung am deye geht.

Ich hab jetzt mal wie im bild reduziert.

Danke im voraus

 

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW


   
AntwortZitat
 Ning
(@ning)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Bau den NEEY einfach mit ein, macht das ganze einfacher und du hast ihn eh da, wenn der richtig eingestellt ist. Dann mit dem Deye mit Strombegrenzung laden, am Anfang kannst schon mal mehr Strom drauf geben, wenn er sich der 3,4V nähert, Strom runter und langsam weiter laden. Am besten mit PV Leistung.

 

ok, baue den Neey ein.

Mit Strombegrenzung laden heißt, das ich dann den Ladestrom hier einstelle, gehen 40A?

Die Spannung(3,4V) muss ich dann im NEEY oder BMS abschauen oder?

 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6955
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @concierge

Bin ich da richtig.

Mein englisch ist naja hello how are you dafür langs. 

Du solltest hier auf dem Board nach Nordkyn suchen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@concierge)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 161
 

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @concierge

Bin ich da richtig.

Mein englisch ist naja hello how are you dafür langs. 

Du solltest hier auf dem Board nach Nordkyn suchen.

 

 

Ich danke dir für die Werte, ich werd das dann mal so einstellen und eben "Laufenlassen" wie du schon sagtest

 

Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.

Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW


   
AntwortZitat
(@victronweekend)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 23
 

Guten Morgen,

 

habe mir letzte Woche einen 16s Akku gebaut, 16x EVE 280Ah Zellen in einem EEL v3 mit neuestem Seplos BMS

 

Ich mache das Top Balancing mit einem 60V Netzteil, welches 10A liefert.

 

Bei 3.3 - 3.35V hatte ich 0.028V Differenz die ich dank Lampe jetzt auf 0.003V habe

Seit gestern Abend hängt das BMS bei 98.2% SoC und trotz mittlerweile ca 6 Stunden laden mit 10A, ist die Gesamtspannung nur von 53.89 V auf 54V gestiegen, aber das BMS verändert die Daten nicht. Also SoC und Kapazität stehen seit Stunden auf gleichem Wert

Das ist jetzt das normale Verhalten und ich brauche Geduld?

Wie kann ich denn dem Seplos nachher sagen was 100% SoC sind? Oder merkt es gerade selbst, dass die vorherigen Angaben nicht korrekt waren?


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 419
 

Veröffentlicht von: @victronweekend

Bei 3.3 - 3.35V hatte ich 0.028V Differenz die ich dank Lampe jetzt auf 0.003V habe

Das eigentliche Top-Balancen beginnt ab 3,4V+ ..kann also sein, dass noch einiges in deine Zellen rein geht und es daher so lange dauert.

 

Veröffentlicht von: @victronweekend

Wie kann ich denn dem Seplos nachher sagen was 100% SoC sind?

Waiting for the SEPLOS BMS V3.0? A comprehensive test and feature deep-dive. - YouTube

ab ca. 12:52

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
Carolus reacted
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

Hey zusammen,

ich bestelle mir gerade die Komponenten für den ersten Akku und mache mir nun Gedanken zur Inbetriebnahme und folglich welches Hardware ich dazu brauchen werde. Eines verstehe ich beim Top Balancen noch nicht. Was spricht gegen diese Variante:

  • alles schon richtig ins Gehäuse einbauen und verpressen, aber die Busbars nicht verbinden
  • alle Zellen mit einem EBC-A40L voll laden bis bei 3,65V der Strom unter 14A fällt (irgendwo gelesen dass laut Eve Datenblatt dann voll ist - muss ich selbst noch nachlesen). Dann haben ja alle die gleiche Spannung und sind voll.
  • Nun kann man dann doch die Busbars montieren und BMS + Balancer montieren
  • Der Balancer des BMS macht dann den Rest (reicht da der passive Seplos mit 0,2A  oder wäre der NEEY mit 4A besser?)

Oder habe ich da einen Denkfehler? Das hört sich für mich irgendwie einfacher an. Dauert aber auch für einen Akku bis zu 8h da das EBC-A40L "nur" 35A liefert. d.h. ich bin da mindestes 8-16Tage beschäftig. Würde ich alle parallel anschließen und so laden würde es durch laufen und wäre in etwas über 5 Tagen fertig. Ich müsste aber den Akku wieder auseinander bauen da ja jede zweite dann gedreht werden muss und ich habe irgendwo gelesen, dass man voll geladene Zellen nicht verpressen soll.

Die Alternative mit Seriell verschalten, hört sich mit dem Entladen über die Lampen deutlich aufwändiger an. Auch hat es bei Andy nicht so recht geklappt:

oder war das bei ihm ein anderes Problem?

Ach ja, falls relevant ich habe echte EVE Grade-A Zellen.

Viele Grüße

Michael

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6955
Themenstarter  

Die Antwort ist in diesem Thread: seriell geht viel schneller, und du lernst viel über den Akku.

Es sind viele allgemeine Tips darin, auch über Anfängerfehler und BMS Anschluss.

Meiner Meinung nach sollte jemand, der sowenig Ahnung hat, dass er serielles Balancieren ( mit Hilfe hier ) nicht hinbekommt, auch garkeinen Akku betreiben. Egal wie ers macht.

Also, meine Empfehlung ist klar - lies dich hier ein. Du siehst auch viele Frage und Antworten von Gleichgesinnten.

Und sei vorsichtig mit YT Videos....

Update: ich habe wider Willen kurz in das Video hineingeschaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, versuchte er bei hohem Strom einen nicht gut initialisieren Akku zu balancieren. Das das nicht geht , ist eines der Grundtatsachen, die jedem bekannt sein sollte. 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
Leverkusen3 reacted
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

Hi.

Ja danke für den Denkanstoß! Logisch, 5A - 10A macht das ja deutlich handhabbarer. Auch wenn ich ggf das laden ganz stoppe oder gar die schwächste explizit nachlade.

Bezüglich der Geschwindigkeit mit seriell bei nur 5A ist’s etwa um den Faktor 3 schneller verglichen mit dem Laden einzelner Zellen. Allein der verfügbaren Leistung wegen.

dann werde ich mal so tun.

Hast du auch ne Einschätzung zum Balancer? Wird der passive vom Seplos BMS bei Grade-A Zellen reichen? Dann spare ich mir den aktiven neey erstmal.

Viele Grüsse

Michael

 


   
AntwortZitat
Seite 22 / 28
Seriell balancieren...
 
Teilen: