Seriell balancieren...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Seriell balancieren von Akkus - Howto

398 Beiträge
68 Benutzer
62 Likes
35.8 K Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Na klar, kannst du immer machen, wenn Strom fließt. Je mehr Strom, umso genauer ist es.

10 A ist schon was.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
Chrism reacted
AntwortZitat
(@patschu1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

@carolus 

Danke für die Antwort. Leider habe ich kein Labornetzteil und kenne auch niemand der eins für so hohe Spannungen hat. Das höchste.der Gefühle war 12v🙈.

 

Deshalb meine Idee:

Könnte man nicht ein Verleih von solchen Geräte hier oder in einem anderen Thread mit einer Liste (ähnlich der Karte zu Kontakten in der Nähe) herstellen.

Ich bin gerne bereit auch eine Kleinigkeit dafür zu bezahlen, wenn es jemand in der Nähe gibt, der mit das Ding für 1 Woche Mal ausleiht.

Also ich bin in Reutlingen (Südl. Stuttgart) beheimatet, falls jemand zufällig ums Eck wohnt?

Mein Speicher kommt am 7.5. in Hamburg an...


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

@patschu1 Verleih, könnte man machen, aber braucht man doch nicht, du hast doch PV mit WR oder MPPT, der kann doch auch als Ladegerät dienen.... musst nur richtig einstellen. Habe mit meinem Deye das auch gemacht... wie immer, man muss wissen was man macht.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
LithiumJunkie and U-F-O reacted
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@linuxdep 

Vorausgesetzt man bekommt bei dem Wetter überhaupt was vom Dach runter 🤔 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @patschu1

@carolus 

Danke für die Antwort. Leider habe ich kein Labornetzteil und kenne auch niemand der eins für so hohe Spannungen hat. Das höchste.der Gefühle war 12v🙈.

 

Beispiel;

https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-60-v-0-6-a-stabilisiert-2x-usb-peaktech-6227-p270048.html

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

@carolus

Heute hat sich mein System wieder anders Verhalten:

Ladestrom wird heute vom BMS auf 10A gesetzt, da eine Zelle 3.55V erreicht.

Der Balancer holt bis auf 2 Zellen alle wieder zusammen. Die 2 Zellen sind die 2, die immer auffallen. Zelle 6 und 11.

Zelle 8 und 10 sind als erstes oben und wegen den beiden Zellen hat das BMS den Ladestrom auf 10A begrenzt kurz vor ende.

Sollte ich diese 2 Zellen mal per Hand etwas entladen?

Sollte ich den Balancer jetzt aussschalten? Bis auf Zelle 6 und 11 haben alle Zellen 3.53V Strom kann keiner mehr fließen.

Was wäre dein Tipp jetzt?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @meisterq

Sollte ich diese 2 Zellen mal per Hand etwas entladen?

Nein. Wenn der Balancer das soweit gebracht hat, dann lass es so schalte den Balancer ab und lass laufen.

 

Dann wird es interessant, wie das Gesamtsystem beim nächsten laden wieder hochkommt.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

@meisterq hast du mittlerweile Top Balancing gemacht??? Oder wunderst dich nur noch über deine Kurven? Wenn ich mir die Kurven so ansehe, scheint die Differenz min/max schon enorm sein.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @meisterq

@carolus

Heute hat sich mein System wieder anders Verhalten:

Ladestrom wird heute vom BMS auf 10A gesetzt, da eine Zelle 3.55V erreicht.

Der Balancer holt bis auf 2 Zellen alle wieder zusammen. Die 2 Zellen sind die 2, die immer auffallen. Zelle 6 und 11.

Zelle 8 und 10 sind als erstes oben und wegen den beiden Zellen hat das BMS den Ladestrom auf 10A begrenzt kurz vor ende.

Sollte ich diese 2 Zellen mal per Hand etwas entladen?

Sollte ich den Balancer jetzt aussschalten? Bis auf Zelle 6 und 11 haben alle Zellen 3.53V Strom kann keiner mehr fließen.

Was wäre dein Tipp jetzt?

Habe mir gerade erst die kurven angesehen. deine sorgenkinder sind die blauen, nicht die anderen. wenn du gelegenheit hast, schau bei denen mal diespannungsabfälle der verbinder an. im vergleich zu anderen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

@meisterq hast du mittlerweile Top Balancing gemacht??? Oder wunderst dich nur noch über deine Kurven? Wenn ich mir die Kurven so ansehe, scheint die Differenz min/max schon enorm sein.

Das Balancing habe ich noch nicht weiter durchgeführt.

Ich "experimentiere" ja aktuell mit Carolus.

 

 

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @meisterq

@carolus

Heute hat sich mein System wieder anders Verhalten:

Ladestrom wird heute vom BMS auf 10A gesetzt, da eine Zelle 3.55V erreicht.

Der Balancer holt bis auf 2 Zellen alle wieder zusammen. Die 2 Zellen sind die 2, die immer auffallen. Zelle 6 und 11.

Zelle 8 und 10 sind als erstes oben und wegen den beiden Zellen hat das BMS den Ladestrom auf 10A begrenzt kurz vor ende.

Sollte ich diese 2 Zellen mal per Hand etwas entladen?

Sollte ich den Balancer jetzt aussschalten? Bis auf Zelle 6 und 11 haben alle Zellen 3.53V Strom kann keiner mehr fließen.

Was wäre dein Tipp jetzt?

Habe mir gerade erst die kurven angesehen. deine sorgenkinder sind die blauen, nicht die anderen. wenn du gelegenheit hast, schau bei denen mal diespannungsabfälle der verbinder an. im vergleich zu anderen.

 

Ja das werde ich machen. Spontan fällt mir bei Zelle 8 nur ein, dass der Plus von Zelle 8 über ein 35mm² auf Zelle 9 geht, weil bei mir jeweils 8 Zellen nebeneinander stehen.

Bei Zelle 11 ist nichts außergewöhnliches. Werde aber den Spannungsfall mal messen bei gelegenheit.

 


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

@carolus

So sah das Ladebild gestern ohne aktiven Balancer aus. Er war komplett deaktiviert und ist jetzt immer noch aus.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Sorry, ich verstehe die Daten nicht ganz, ausser dem ersten Bild, mit ladeende bei 11.15  gibt es da ein weiteres, mit ladeende etwa um 1200 uhr.

leider ist es etwas mühsam das zu lesen, weil ich die bolder vergrössern muss.

Was ich sehe:

die "Blaue Blase" ist weg. Das war zu erwarten.

die beiden? blauen kurven gehen nach Ladestromabfall immer noch runter, (das habe ich nicht erwartet) allerdings werden sie eben nicht vom balancer hochgezogen.

 

Siehst du das genauso?

Sagts du bitte nochmal, welche beiden Zellen/Farben über deine längere Verbindung mit dem 35 qm kabel verbunde sind?

lass den balancer aus und schau den nöächsten ladevorgang an. Siehts dann die Blaue kurve gleich aus wie hier oder "liegt sie tiefer"? Das wird man vor allem in der ersten Virtelstunde des Abfalls sehen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

Die Blaue blase ist weg ja.

Das Bild ist von heute. Um 17:10 wurde das Ladeenede erreicht. Heute war Zelle 16 vorne.

Im Ladeschluss geht die Differenz kurz auf 60mV hoch, der Strom fällt aber schon ab und die Zellen fangen sich auf 3.49 bis 3.51V. Alles ohne Aktiven Balancer.

Die Zelle 8 auf 9 sind mit dem 35mm² Verbunden. Lila und Dunkelgrün.

Hier etwa Detailierter zu sehen. Die höchste Zelle ist hier aber Zelle 16 und nicht 9.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6944
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @meisterq

Im Ladeschluss geht die Differenz kurz auf 60mV hoch, der Strom fällt aber schon ab und die Zellen fangen sich auf 3.49 bis 3.51V. Alles ohne Aktiven Balancer.

Das ist die entscheidende Information. Prima. Und vergleiche mal mit dem Fall der Blase, du kannst das sicher besser sehen als ich.

 

btw, bei den 60 mV - die beteiligten Verbinder solltest du dir ansehen.

 

Spannend wird das jetzt, wenn du den Akku ohne Balancer weiterlaufen lässt. Der Unterschied 3,49 zu 3,51 ist vollkommen unbedeutend. Es geht doch nur darum, dass die zellen VOLL sind, und der Unterschied zwischen 3,45 V bis 3,60 V sind mal gerade 0,3 % SOC.... da wollen wir doch uber den SOC Unterschied bei 20 mV (3,49 bis 3,51 V) garnicht reden.

Wenn du möchtest, und es wäre SEHR Interessant und ein ganz wichtiges Ergebnis, wenn du das ohne Balancer weiterlaufen lässt.

Solange keine Zelle über 3,55 oder unter 3,45 Geht, brauchst du nicht abzubrechen. Wenn es passiert, schalte den Balancer ein und schau dir dann an, wie der Balancer diesen Unterschied beseitigt.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 145
 

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @meisterq

Im Ladeschluss geht die Differenz kurz auf 60mV hoch, der Strom fällt aber schon ab und die Zellen fangen sich auf 3.49 bis 3.51V. Alles ohne Aktiven Balancer.

Das ist die entscheidende Information. Prima. Und vergleiche mal mit dem Fall der Blase, du kannst das sicher besser sehen als ich.

 

btw, bei den 60 mV - die beteiligten Verbinder solltest du dir ansehen.

 

Spannend wird das jetzt, wenn du den Akku ohne Balancer weiterlaufen lässt. Der Unterschied 3,49 zu 3,51 ist vollkommen unbedeutend. Es geht doch nur darum, dass die zellen VOLL sind, und der Unterschied zwischen 3,45 V bis 3,60 V sind mal gerade 0,3 % SOC.... da wollen wir doch uber den SOC Unterschied bei 20 mV (3,49 bis 3,51 V) garnicht reden.

Wenn du möchtest, und es wäre SEHR Interessant und ein ganz wichtiges Ergebnis, wenn du das ohne Balancer weiterlaufen lässt.

Solange keine Zelle über 3,55 oder unter 3,45 Geht, brauchst du nicht abzubrechen. Wenn es passiert, schalte den Balancer ein und schau dir dann an, wie der Balancer diesen Unterschied beseitigt.

 

Ich denke ich lasse das so weiterlaufen.

Was sollte ich an den Verbindern deiner Meinung nach machen? Sie sind, wie alle anderen, auf Drehmoment festgezogen und identisch aufgebaut.

Diese Wago Kontaktpaste hätte ich auch hier.

 


   
AntwortZitat
Seite 15 / 27
Seriell balancieren...
 
Teilen: