Sicherungshalter im GAK fast Abgefackelt, Ursachenfindung, Verbesserungen, viele Bilder

24 Beiträge
13 Benutzer
13 Reactions
401 Ansichten
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 158
 

OK, nicht richtig geguckt sorry

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von 1952bmw

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 415
 

Interessante Diskussion. Habe in meinem GAK auch Sicherungshalter von ABB im Einsatz: abb-entrelec e90 V . Bisher ohne Probleme.

Werde sicherheitshalber diese und auch die übrigen Komponenten sowie Anschlüsse bei voller Last, sofern die Sonne über mehrere Stunden Leistung bringt, mit einer Wärmebildkamera überprüfen. 


   
AntwortZitat
(@splity)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 17
 

Wärmebildkamera finde ich auch sehr sinnig, um alle 12 Monate mal die Anlage zu überprüfen. Mit Wärmebild hab ich schon einige Installationsprobleme finden können, noch bevor es gefährlich wurde.


   
wihz reacted
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1278
 

Aber was war es denn nun??

Die gecrimpte Endhülse und der Kontakt zur Käfigklemme ja wohl ziemlich sicher nicht, sonst würde das anders aussehen.

Sicherungshalter nicht richtig eingerastet und Kontaktschwäche an der Stelle?

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@splity)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 17
 

Was waren das eigentlich für Sicherungshalter? Markenartikel oder Billig-China-Kram?

Ich lese auf dem ersten Bild "Suntree". Scheint dieser Laden zu sein:

https://www.chinasuntree.com/

Dieser wahrscheinlich:

https://www.chinasuntree.com/photovoltaic-fuse/dc-fuse-srd-30-1100v.htm

Sieht jetzt nicht wie der billigste ungeprüfte Chinakram aus. Von der Seite sehe ich auch erstmal keine grundsätzlichen Bedenken. 

Wie sehen denn die anderen Strings aus? Wurde da was warm? 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von Splity

   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
Themenstarter  

@saugnapf : tja das würde wohl nur ein Gutachter rausfinden... den ich sicher nicht beauftragen werde, ist ja nix weiter passiert.

@splity : ja von denen habe ich viel Zeug gekauft, auch in diversen Sammelbestellungen für das Forum. Die Qualität ist meiner Meinung nach sehr ordentlich, sonst hätte ich das auch nicht eingebaut. Ich hab auch die TÜV-Zertifikate, ist alles zugelassenes Zeug und keine übelster Billigkram!

Mal sehen, wenn morgen die Sonne zur Mittagszeit voll reinballert, dann guck ich mal den offenen GAK mit der Wärmebildkamera an und poste das dann auch hier.

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Für mich sieht das aus, als ob die Sicherung der Übeltäter ist. Schlechter Übergangswiderstand oder sogar oxidiert. Oder innen schlecht gelötet. Da sie mit Sand gefüllt ist fackelt die auch nicht so schnell ab (ich nehme an die auf dem Bild ist die, die drin war)

Klemme und Crimpung sehen für mich normal aus. Ist natürlich nicht zu erkennen, ob nicht eventuell die Klemme oxidiert war.

Stefan


   
AntwortZitat
Bart
 Bart
(@bart)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Vielen Dank für die Bilder und das teilen mit uns!

Ich werde auch mal mit denn wärmebild Kamera schauen ob ich was erkennen kann. 

Ich denke das der Übergang vom sicherung zum Halter/ schnapper das Problem gewesen ist .

 

deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp

3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp

Ap System ds3s 600w
2x420w suntech


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2938
 

Ich würde auch sagen, diese Sicherungshalter sind suboptimal für einen GAK, besser diese Automaten, da sind die Übergangswiderstände kleiner und brauchbare Geräte haben auch eine Funkenlöschstrecke um die notfalls mal unter Last wegzuschalten oder im Überstrom Modus. Wobei der durch die Module alleine eher nie vorkommen kann.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: