hab nochmal deinen Text gelesen. das wären demnach 1,8V Spannungsabfall ... das ist krass und ist vermutlich nicht mit der Anschlussleitung allein zu begründen.
Aber, probiere es aus mit ganz kurzen Leitungen die möglichst einen großen Querschnitt haben.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

ich denke das kommt auch davon, dass die Anschlussterminals für die Last an der Platine super popelig dimensioniert sind.
1. sind die Lötstifte sehr dünn und der Flaschenhals bei der Verbindung
2. hab ich als Last-Kabel ein 2x 2,5mm² Laitsprecherkabel genommen, dass bereits nur mit viel Mühe in die Terminals rein zu bekommen war, dicker geht da nicht mehr. Viel kürzer auch nicht, das wird dann unflexibel.
Optimierungsmöglichkeiten sehe ich nur an den Krokoklemmen, an der Crimpverbindung werden die spürbar warm (nur da, an den Zähnchen nicht, was eher erwartet hätte).

Im SL schreiben sie, dass die 20A die Geräte sehr schnell killt, mehr als 10A ist bei diesen Modellen realistisch und dauerhaft nicht drin. Falls ich das Teil behalte werde ich wohl auf 10A zurück schrauben, dann dürften Spannungsabfall und Erwärmung auch zurück gehen. Also 30 - 40 Watt - das dauert dann halt ewig, bis das Pack leer ist...

Nachdem ich bei Aliexpress dem Verkäufer geschrieben habe, dass bereits in diversen Internetforen (uA hier) über sein Produkt diskutiert wird hat er nun angekündigt, separate Messleitungen nach zu rüsten

Bin mal gespannt, ob ich das noch erlebe oder ob das nur heiße Luft ist.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Lieber Stefan,
lese ich richtig " Krokoklemmen, an der Crimpverbindung " Krokoklemmen ? und 20 A das wundert mich nicht.
Dort wo es warm wird ... da wird auch Leistung benötigt ... und Leistung ist das Produkt aus Ampere und Spannung.
Du hast Spannungsverluste ? Könnten die möglicherweise auch daher kommen ? 😉 😉
Da muss eine vernünftige Schraubverbindung dran.
Du möchtest nicht die Kabel kürzen ? ... aber ärgerst dich über das Gerät.
ich denke, die Kabel kürzen geht. Es geht nicht um kurze eingelötete Beinchen auf der Platine ... es geht um den fast halben Meter 😉 .
Du bringst mich zum schmunzeln ...
Ganz freundliche Grüße 😉

Sorry, Stefan. Ich habe meinen Text nochmal geändert ... weil man ihn zu ernst nehmen könnte. Ich hoffe, du verstehst das richtig.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Sorry, Stefan. Ich habe meinen Text nochmal geändert ... weil man ihn zu ernst nehmen könnte. Ich hoffe, du verstehst das richtig.

kein Thema Grin

Ich werde Deinen Rat beherzigen und mal testen, was geht: Kabel kürzen und Krokoklemmen weg. So wie es jetzt ist klappt es ja eh nicht.

Wobei die 2,5mm² Leitungen selbst bei einem halben Meter und 17A Belastung nicht mehr als 3% Spannungsabfall haben sollten.

Bildquelle: eigener Screenshot @ https://elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/

Das Problem wird nicht von den Kabeln her kommen.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Stefan,

ja, 3 % ist wenig ... für mich erschreckend wenig 😉
ich kann nur insgeheim hoffen ( damit meine Aussage halbwegs zum tragen kommt ) dass deine Anschlußleitung doch deutlich länger ist 😉
Ich denke, dass sich die Längenangabe auf die einzelne Ader bezieht ... dann wären es vielleicht ... 2 x 0,5m ... und ich hätte mit meiner Aussage doch noch
eine Chance 😉 ODER die Krokoklemmen müssen mir helfen. Wie auch immer.
Würde mich freuen, wenn du darüber berichtest.
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

am Wochenende habe ich mal etwas rumexperimentiert und den Versuchsaufbau leicht geändert
- Kabel gekürzt auf 15cm
- massive Schraubterminals (gecrimpt + gelötet) an Stelle der Krokoklemmen
- 10A Last eingestellt anstelle 20A max.

vom Entladevorgang habe ich nun auch ein Video gemacht, damit Verkäufer und auch Aliexpress im mittlerweile geöffneten Fall die Problematik erkennen

DL24 Cut-Off Test @ Youtube

doch man ahnt es schon: das Gerät schaltet zur eingestellten Cut-Off Spannung von 2,80v ab, aber das Akkupack hat noch über 3,8v

Hidance hat mittlerweile wohl auch den Fehler erkannt und will umrüsten auf 4-wire Spannungsmessung

Bin mal gespannt, ob das modifizierte Gerät wirklich ankommt und wo genau die zus. Spannungsprüfleitung angelötet wurde, wenn ich das gut erkennen kann dann könnte ich ja mein aktuelles DL24 ebenfalls umrüsten

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Hallo Stefan,

wenn ich das richtig sehe hast du eine Sicherheitszeit eingestellt.
Es wurde nicht aufgrund der Spannung abgeschaltet sondern aufgrund der Zeit (rechte Seite auf dem Display die "abläuft" )! Wie gesagt wenn ich das richtig erkannt habe.
Gruß Manfred

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

Wenn du den Versuch nochmal startest, dann messe doch mal die Spannung an den Schraubklemmen an der Platine deines Gerätes.
Wenn die der Anzeige des Gerätes entspricht, dann ist die Anschlussleitung für den Spannungsverlust von etwa 0,2/0,3Volt verantwortlich.
Falls (!!!!) das so ist dann nimm dickere Anschlussleitungen und im Klemmbereich reduzierst du auf die 2,5qmm die du nur klemmen kannst.
Wenn es Geräte intern ist ... dann wird die Senseleitung benötigt oder die Leiterbahnen auf der Platine dicker machen ... ist aber sicher nicht so easy.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

tatsächlich ist vor zwei Wochen ein Päckchen mit einem modifizierten DL24 angekommen, wie auf den Bildern oberhalb.

Und tatsächlich funktioniert die Spannungsmessung nun Grin

Ich habe mal versucht, mit der Handykamera ein paar Detailbilder zu machen, wo die Messleitung angelötet wurde. EInen Kontakt sieht man sehr gut, der andere erkenne ich auch mit blossen AUgen nicht zu 100% wo der nun angelötet ist.

Die haben mir sogar eine zus. Messleitung mit Klemmen beigelegt, die werde ich dann mal versuchen an mein 1. Testgerät an zu löten. Falls das klappt hätte ich zwei funktionierende Tester.
Gerade rechtzeitig, um die neuen Akkupacks zu testen. Das erste Akkupack (s. Bild) hängt seit gestern Abend am DL24, sollte heute (Nach-)Mittag etwa durch sein.
Wenn das klappt gehe ich beim nächsten Akkupack evtl. auf 15A hoch.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 319
 

Hey Stefan,

interessantes Gerät!
Aber wie die die Kabel auf die SMD Platine gelötet haben ist unter aller Sau...

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

ich habe eben versucht, das bei meinem 1. Gerät auch so zu machen - und ich hab es versaut. Bei dem Versuch, das Minuskabel an zu löten hab ich zwei SMD Widerstände ausgelötet Roll
Tja, schade.

BTW: der Teslauf des 1. Akkupacks ist beendet

wenn die anderen 13 Packs auch so ausfallen dann hätte die Powerwall in der Summe runde 8,4 KWh

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 319
 

Und, was machst du jetzt mit dem Ersten gerät?
Nicht versucht die wieder einzulöten?

Was ist der unterschied zwischen "errechneter" Kapazität aus Einzelkapazitäten und aktuell gemessener Kapazität ( 161 Ah bei 3,3V Cutoff) --> Meine OPOS 3100 schalten bei 2,95V ab im Test
Welche Range fährst du im späteren Betrieb? 3,3V bis 4,xx?

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Und, was machst du jetzt mit dem Ersten gerät?
Nicht versucht die wieder einzulöten?

Ich bekomme die nicht wieder rein, die sind so winzig, die sind beide gleichzeitig ab und nun in einem Tropfen Lötzinn...

Was ist der unterschied zwischen "errechneter" Kapazität aus Einzelkapazitäten und aktuell gemessener Kapazität ( 161 Ah bei 3,3V Cutoff) --> Meine OPOS 3100 schalten bei 2,95V ab im Test
Welche Range fährst du im späteren Betrieb? 3,3V bis 4,xx?

Ich nutze zum Testen die LiitoKala Lii500 Engineer, der Testbereich geht von 4,20V runter bis 2,80V
Mit diesem Spannungsbereich liegt die Gesamtkapazität errechnet durch die Einzelkapazitäten bei 210Ah.

Da ich die Powerwall nur von 4,0 bis 3,3V nutzen werde habe ich auch das Testgerät so eingestellt und dementsprechend ist die Kapazität niedriger, etwa 24%

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 319
 

Schick mir den Lötzinn und Platine zu 😉 mein Bruder hat ein ruhiges Händchen und ist Elektro Ing 🙂 aber ich garantiere für nix

Ok, guter Wert finde ich.
Ich hab 3,3 bis 4,05 geplant

Gruß Marco

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

ich befürchte, der Lötzinnklumben ist nun bereits von der Werkbank geputzt...

Aber wenn Du damit etwas anfangen kannst hätte ich nen Vorschlag:
Ich schicke Dir den Tester zu und Du kannst ihn behalten. Die Werte der Widerstände, die da mal drauf waren kann ich Dir von dem "neuen" Gerät ablesen.
Wenn das was für Dich wäre dann schick mal per PN Deine Adressdaten

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: