Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 301
 

Ja, die Spannungskurve von LiFePo4 sagt was anderes als 20-80%.
Auch das Datenblatt der LF280K sagt was anderes aus.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
lobomau
(@lobomau)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

Die ersten 4 Zellen habe ich gemessen in 12 Tagen. Jeweils discharge 3,6 V -> 2,6 V
Liegen alle bei 195 Ah. Bisher also alles gut.

Dann noch eine Frage: wenn ich eine Batterie am EBC-A20 auf z.B. 3,2 V lade, dann den Rechner runterfahre und den EBC-A20 ausschalte, aber die Batterie noch angeklemmt lasse, kann sich dann die Batterie noch über das Netzteil weiter entladen? Die Überlegung wäre vorm Urlaub noch eine Batterie anzuschließen und einen weiteren Test zu starten und am Ende per remote alles runterzufahren. Batterie bliebe dann natürlich noch am Netzteil angeklemmt, welches aber nicht angeschaltet wäre. Ich denke ich lasse es. Habe da kein gutes Gefühl über 2 Wochen so stehen zu lassen.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
 

Die ersten 4 Zellen habe ich gemessen in 12 Tagen. Jeweils discharge 3,6 V -> 2,6 V
Liegen alle bei 195 Ah. Bisher also alles gut.

Dann noch eine Frage: wenn ich eine Batterie am EBC-A20 auf z.B. 3,2 V lade, dann den Rechner runterfahre und den EBC-A20 ausschalte, aber die Batterie noch angeklemmt lasse, kann sich dann die Batterie noch über das Netzteil weiter entladen? Die Überlegung wäre vorm Urlaub noch eine Batterie anzuschließen und einen weiteren Test zu starten und am Ende per remote alles runterzufahren. Batterie bliebe dann natürlich noch am Netzteil angeklemmt, welches aber nicht angeschaltet wäre. Ich denke ich lasse es. Habe da kein gutes Gefühl über 2 Wochen so stehen zu lassen.

Sollte kein Problem sein, denn laden und entladen wird extra geschaltet, würde ich aber trotzdem nicht machen, da sollte man schon immer mal hin schauen können. Auch wenn das ganze recht ungefährlich ist, sicher ist sicher.
Bei meinem Rasenmähroboter steht sogar in der Anleitung, er soll nur unter Aufsicht benutzt werden... *kuller und weg*

Zu deinen Werten die du gemessen hast, das sind zwar "nur" 5Ah weniger, aber an Nutzkapazität (40Ah= 200Ah(100%)-160Ah(80%)) sind das schon 1/8 oder 12,5% weniger als Gekauft...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
lobomau
(@lobomau)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

Ich habe deine Rechnung nicht verstanden. Wo kommen die 40 Ah her?


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

5 Mal 8 sind 40.
Und ein kleines Denkfehler.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
 

Ne, habe ich doch oben extra in Klammern geschrieben...

Du hast 200Ah Zellen gekauft, bekommen hast du welche mit 195Ah.

Die Nutzkapazität der 200ter Zellen ist der Bereich von 40Ah, also 100% bis 80% sind die Garantierten 3000 oder 6000 Zyklen, danach geht es rapide Berg ab oder fällt ggf. Komplett aus.
Das ist, was du eigentlich an Nutzkapazität kaufst. Wenn davon jetzt schon 5Ah weniger da sind das 1/8tel was fehlt.
Das du die Zellen unter 80% oder >6000 Zyklen nutzen kannst ist recht unwahrscheinlich. Zumindest eine Zelle wird bis dahin sterben, wie halt in den Akkupacks im Rad oder sonst wo.
Dann kommt noch die Zeit dazu, wo die Zelle altert.
Die 200Ah oder 280Ah bestimmt erst mal nur die Gesamt Kapazität vom Pack.
Eine 200Ah Zelle wirst mit einer Kapazität von 100Ah vermutlich nicht mehr nutzen können, weil die dann innerlich schon zu sehr zerstört ist...
Wäre zu schön, wenn das funktionieren würde.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Ich denke immer noch, dass da die Prozentrechnung etwas durcheinander geraten ist.
Wenn 195 Ah 100 % sind, wieviel sind dann 80 % ?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Mnyut
(@mnyut)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 301
 

Ich glaube der Fehler ist, dass die Nutzbare Kapazität nur von 100-80% sein soll, das wären die 40 Ah.

Die Nutzkapazität der 200ter Zellen ist der Bereich von 40Ah, also 100% bis 80% sind die Garantierten 3000 oder 6000 Zyklen,

5 von 40 sind 1/8.

Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Du hast 200Ah Zellen gekauft, bekommen hast du welche mit 195Ah.

das ist erwiesen weil nachgeprüft.

Die Nutzkapazität der 200ter Zellen ist der Bereich von 40Ah, also 100% bis 80% sind die Garantierten 3000 oder 6000 Zyklen

?heh?
eine 200er Zelle hat 160Ah (dies sind 80%) um damit an die 6k Cyclen heran zu kommen

Wenn davon jetzt schon 5Ah weniger da sind das 1/8tel was fehlt.

80% von 195Ah = 156Ah nutzbare 80%

Die 200Ah oder 280Ah bestimmt erst mal nur die Gesamt Kapazität vom Pack.

?heh?
die kleinste Kapazität bestimmt die EntladeKapazität vom Pack, solltest du das so meinen, schreibe es bitte auch so.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Also im ernst, Mal rechnet ihr 80 %, aber dann zieht ihr 5 Ah absolut ab, von oben.... Woher wisst ihr, dass die 5 Ah oben fehlen? Ich meinen die fehlen unten, denn der Akku ist einfach früher leer, und dann kann man überhaupt nicht von einer Einbuße reden.

( Mr. Green )

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
lobomau
(@lobomau)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 79
Themenstarter  

Also das von Helge habe ich verstanden und davon gehe ich aus.

In der Praxis nutzt man 80% wegen Lebensdauer.
Aber kaufen tut man 100%. Und hier habe ich 195 anstatt 200. Das sind 2,5%, die fehlen.
Wenn ich von 3,65 auf 2,5 entlade, kämen vielleicht noch 1-2 Ah dazu.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
 

Ich gehe aber davon aus, die fehlenden 5Ah wurden schon verbraucht... Oder die Zelle ist wirklich so schlecht und wird dann auch keine 3000 oder 6000 Zyklen durchhalten.

Ja, ich kann es nicht genau Beweisen, die Gegenseite aber auch nicht, oder willen es nicht... Schaut mal, wer Zellen hat, die nicht älter als 3 Monate sind, auch wenn es B Ware ist, die haben alle um die 280Ah.
Hat einer Gegenbeweise? Garantiert Frische Zelle mit weniger Kapazität!

Damit fehlen die 5Ah aus meiner Sicht, wobei 5Ah noch recht wenig ist, bei mir sind es bis jetzt 15Ah bei 280Ah.

@helge, das meine ich ja, kleinste Zallkapazität bestimmt Pack Nutzbarkeit.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2919
 

Also das von Helge habe ich verstanden und davon gehe ich aus.

In der Praxis nutzt man 80% wegen Lebensdauer.
Aber kaufen tut man 100%. Und hier habe ich 195 anstatt 200. Das sind 2,5%, die fehlen.
Wenn ich von 3,65 auf 2,5 entlade, kämen vielleicht noch 1-2 Ah dazu.

Wem du sich dann mit nur 2,5% Rabat zufrieden gibst, dann ist es doch gut, ich würde 12% fordern. Auch wenn die Zyklen sicher nicht bei PV das Problem werden sollten. Bei 200 p.a. sollten das eigentlich locker 10 Jahre würden, sollten...