Benachrichtigungen
Alles löschen

Wasserkraftwerk + PV Anlage, 3 Phasen, 2P16S Lifepo4

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
759 Ansichten
(@harti95)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hallo an alle,

ich plane gerade meine verfügbaren Stromquellen in einem Speicher zusammenzuführen und daraus zu entnehmen.

2 Stromquellen die verfügbar sind:
-Wasserkraftwerk mit einer Leistung zwischen 1,5-3,5kw, je nach Wasserverfügbarkeit. Wird mit einer 3-phasigen, nicht-synchronisierten Lichtmaschine erzeugt.

-PV Anlage mit 21Kw Leistung. Wechselrichter sind 1x Fronius Symo 8.2-3-M und 1x Fronius Symo 12,5-3-M, geben beide 380V aus. Die PV Anlage wird aktuell ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

Zu versorgen:
2 Wohnhäuser mit je 2 Wohnung und eine kleine Landwirtschaft
-im Wohnhaus 1 wird zusätzlich der Warmwasserboiler mit Strom erwärmt und Teilweise mit Strom geheizt, beide Verbraucher mit jeweils 1,5kw. Beide Geräte werden versorgt wenn Strom aus dem Wasserkraftwerk sonst nicht verbraucht wird. Reicht die Energie aus den Kraftwerk nicht aus, wird das Haus manuell auf öffentlichen Strom umgeschaltet, wobei Warmwasser und Heizung immer am Wasserkraftwerk hängen.

-im Wohnhaus 2 läuft eine 10kw Wärmepumpe. Wird komplett vom öffentlichen Strom versorgt.

-Landwirtschaft hat kleinere Verbraucher mit bis zu 6kw Leistung. Aber nur sehr wenig Dauerlast, sprich kein Gerät läuft 24/7 durch. Wird idem wie das Wohnhaus 1 versorgt.

Zum laden und entladen der Batterie habe ich an 3x Victron Quattro 48/10000 gedacht.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Einspeisung vom Wasserkraftwerk damit funktioniert? Vielleicht kann mir das jemand bestätigen oder erklären warum nicht.
Wenn es eine andere Möglichkeit gibt alle Quellen in Batterien zu laden und entladen, die vielleicht auch preiswerter ist, sind Vorschläge herzlich willkommen.

Als Batterie soll vorerst eine 2P16S LifePo4 dienen. Bestehend aus 32x EVE 280Ah oder 32x CATL 304Ah Zellen, je nach Preis und Verfügbarkeit.

Beim BMS bin ich mir noch nicht sicher. Ich schwanke noch zwischen einem 123 BMS oder REC Q. Die Anbindung der Victron-Geräte wäre bei beiden möglich.

Wie wichtig ist es, dass BMS und die Wechselrichter miteinander kommunizieren? wenn das nicht so wichtig ist könnte man eventuell auf ein anderes BMS ausweichen.
In einem zweiten Moment, soll dann ein zweiter Batterieblock dazukommen.

Visualisieren möchte ich mit Cerbo GX.

Ziel des ganzen Unterfangens wäre es vom öffentlichen Netz unabhängig zu werden.

Hat das alles halbwegs Hand und Fuß oder so gar nicht? 😀


   
Zitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Der Quattro kann zwischen zwei Erzeugern umschalten. Das brauchst du nicht.
3 x MP 2 8000 und alles an ACout wird klappen.
Was ist denn eine nicht synchrone Lichtmaschiene?
Ich kenne nur synchron und asynchron Generatoren.

Ggf. Wären MPPTs noch gut damit du schwarzstartfähig bist oder du musst irgendwie dafür sorgen das du die Verbraucher abschaltest und über den Generator laden. Der braucht aber Netz zum laufen.
Schwierig wird es den Generator zu steuern. Das geht über Frequenzerhöhung.
Ggf. kannst du dazu ein NA Schutzrelais verwenden.
Dann geht halt nur an und aus aber die MP2 gehen dann nicht kaputt.
Das brauchst du nur wenn du eine Insel machst.

Was passiert heute mit dem Generator wenn das Netz weg ist?
Der muss ja jetzt auch trennen und freischalten.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@harti95)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Super, danke für die Antwort.

Also häng ich alles an den AC out und gut ist.

Wenn ich im Notfall trotzdem noch öffentlichen Strom nutzen möchte, dann häng ich den auch an AC out an?
Ich meinte natürlich eine asynchrone Lichtmaschine, war mein Fehler.

Klar die Dauerverbraucher müssen direkt angeschlossen werden.

Der Generator hängt nicht am Netz, diese Energie wird direkt verbraucht.
Der Generator braucht auch kein Netz um zu laufen.
Was meinst du genau mit Steuern vom Generator?


   
AntwortZitat
(@harti95)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Hab mich beim MP2 etwas eingelesen.
In unserem Fall sollte es eine Null-Einspeisung werden. Dann brauch ich noch einen EM24 zwischen Grid und AC - IN. Somit würde es vorerst keine Inselanlage werden.
Würde es Sinn machen einen zweiten EM24 zwischen Wasserkraftwerk und MP2 zu klemmen? Somit wüsste der MP2 wieviel Strom zur verfügung wäre und man könnte es im Cerbo GX visualisieren.
Um die 1:1 Regel einhalten zu können, sollten es aber MP2 48/10000 sein, andernfalls kann der Strom nicht abgeführt werden.


   
AntwortZitat
Teilen: