@ultradeni das sieht ganz danach aus als hättest du etwas falsch herum verkabelt?!


   
AntwortZitat
(@edgar-neue-pv)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo Carsten 

ich haben seit 2 Monaten eine Solar Edge PV Anlage am laufen

Anlagen Detail:

Wechselrichter Solar Edge Typ: SE10R-RWS

PV- Platten Jolywood 380W, 32 Stk = ca. 12kw peak

Optimierer Solar Edge Typ: S 440

Energiezähler Solar Edge Typ: MTR-240-3PC1-D-A-MW

Batterie Typ: LFP51200,  10KW von FM Solar, 51,V, 200 Ah, LiFepo4, Lithium, baugleich mit Titan Solar Akku

 

Ich habe alle Kabel angeschlossen und

die Batterie habe ich bei Inbetriebnahme als RESU 10 KW angemeldet (passte von der Leistung am besten), der Can Bus hat die Batterie erkannt, das Aufladen und die Entnahme funktioniert ganz gut und wird auch in der App von Solar Edge angezeigt.

Ich habe jedoch das Problem, dass wenn die Batterie bis 10 % entladen wird, sie sich abschaltet und nicht automatisch wieder beladen wird.

Ich muss dann das Komplette System der Reihenfolge nach aus und wieder Einschalten, dann findet er meistens auch die Batterie wieder. Beim nächsten Entladen bis 10% schalte Sie sich jedoch wieder ab.

Die Situation ist natürlich unbefriedigend.

Dem Support von Solar Edge habe ich das Problem mitgeteilt, ohne den Batteriehersteller zu benennen, er hat sich auch mehrfach gemeldet, aber jetzt seht die Batterie schon eine Woche ohne Funktion und der Support meldet sich aktuell nicht.

Hat jemand eine Lösung für das Problem??


   
AntwortZitat
(@sentiq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 
@edgar-neue-pv was ist denn für ein BMS verbaut? Das wird wohl eine Einstellung sein

   
AntwortZitat
(@edgar-neue-pv)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
 

@sentiq 

Gemäß den Angaben aus dem Forum die ich hier zu Titan Solar Batterien (baugleich mit FM Solar) gefunden habe, ist der Hersteller der Batterie:  "Delong Energy"

und gemäß den Angaben ist ein PACE BMS verbaut.

Ich kann aber außer Ein- und Ausschalten an dem BMS aktuell mit den Knöpfen die vorhanden sind nichts einstellen.

Da ich ein Batterie Anfänger bin, wüsste ich aktuell sowieso nicht was ich einstellen soll.

Gemäß Bedienungsanleitung, die jedoch recht dürftig ist, ist die Batterie abgeschaltet (im Energiesparmodus) und muss wieder aufgeweckt werden.

Auszug aus Unterlagen die ich zum Paec BMS gefunden habe.

Awaking

 

Wenn sich das System im Energiesparmodus befindet und eine der folgenden Bedingungen erfüllt, verlässt das System den Energiesparmodus und wechselt in den normalen Betriebsmodus:

1) Schließen Sie das Ladegerät an. Die Ausgangsspannung des Ladegeräts muss mehr als 48 V betragen. (Das müsste doch der Wechselrichter auch problemlos können)

2) Drücken Sie die Taste (3S-6S) und lassen Sie sie los. (hat bei mir nicht funktioniert, Ich muss dann das Komplette System der Reihenfolge nach aus und wieder Einschalten, dann findet er meistens auch die Batterie wieder. Beim nächsten Entladen bis 10% schaltet Sie sich jedoch wieder ab.)

3) 232 Kommunikationsaktivierung. (weis nicht wie das gehen soll)

 

Bin im Moment etwas ratlos.

 


   
AntwortZitat
(@ultradeni)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

BMS war defekt, mit dem neuen BMS funktioniert alles wunderbar.


   
AntwortZitat
(@sentiq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

Mein SE8K-RWS läuft nun auch zusammen mit einem Seplos BMS 10E und Firmware 16.6

Nachdem er den Akku nach dem Entladen letzte Nacht nun wieder langsam füllte, sprang die Remaining Capacity eben von 232 Ah auf 280 Ah und somit der SOC auf 100%. Es wurde weder cell noch pack OVP erreicht. Hat jemand eine Idee?


   
AntwortZitat
(@edgar-neue-pv)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo ich habe mein Batterie Problem FM- Solar anscheinend gelöst, anbei die Anleitung dazu.

 

Problemlösung:

Solar Edge Wechselrichter Typ: SE 10 K-RWS mit 10 kWh Speicher FM-Solar PV Akku Wandmontage 51.2V 200Ah LiFePO4 verbinden.

Bei Inbetriebnahme in der Solar Edge „SetApp“ Speicher RESU 10 Kw (passte von der Leistung am besten) ausgewählt, dieser wurde dann über den CAN-Bus sofort erkannt und der Batterietest war positiv.

Problem war dann:

Die Batterie schaltete sich immer bei 10% ab und der Wechselrichter Solar Edge hat sie nicht mehr automatisch geladen. Unamused

Damit der Wechselrichter die Batterie wieder erkennt und sie wieder belädt, ist erst Teil 1 und dann Teil 2 zu beachten.

Insofern die Batterie noch vom Wechselrichter ansprechbar ist (also über 10% Entladung) ist nur Teil 2 zu beachten.

 

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das System in der richtigen Reihenfolge auszuschalten und wieder einzuschalten:

Teil 1:

Zum Ausschalten:

  1. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters auf AUS.
  2. Warten Sie, bis die Gleichspannung unter 50 V fällt. Warten Sie 5 Minuten oder überprüfen Sie die Spannung in der SetApp oder auf dem LCD-Bildschirm des Wechselrichters.
  3. Schalten Sie den Leistungsschalter der Batterie und dann den Trenn-/Hilfsschalter aus.
  4. Wenn das System mit einer StorEdge-Schnittstelle verbunden ist, trennen Sie die Schnittstelle von der Stromversorgung.
  5. Wenn der Wechselrichter über eine Trenneinheit verfügt, schalten Sie den DC-Trennschalter aus.
  6. Schalten Sie den Wechselstrom zum Wechselrichter aus.

Zum Einschalten:

  1. Schalten Sie den Wechselstrom zum Wechselrichter ein.
  2. Wenn der Wechselrichter über eine Trenneinheit verfügt, schalten Sie den DC-Trennschalter ein.
  3. Wenn das System über eine SolarEdge-Schnittstelle verfügt, schließen Sie die Schnittstelle wieder an die Stromversorgung an.
  4. Schalten Sie den Trenn-/Hilfsschalter der Batterie und dann den Leistungsschalter ein.
  5. Schalten Sie den EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters auf EIN.

 

 

Teil 2:

Damit die Batterie nicht bei 10% abschaltet und er Wechselrichter Störung meldet, ist der Wechselrichter auf Netzladung umzustellen.

Vergewissern Sie sich, dass die Option "Netzladung" aktiviert ist. Gehen Sie im Menü des Wechselrichters auf "Leistungssteuerung" → "Energiemanager" → "Speichersteuerung" → "AC-Ladebegrenzung" → Aktivieren→ "kWh" → 1 kWh.

Stellen Sie sicher, dass ein Batterieprofil ausgewählt ist.

Gehen Sie im Menü des Wechselrichters auf "Leistungsregelung" → "Energiemanager" → "Energiesteuerung" → Maximaler Eigenverbrauch (MSC).

Dann sollte es funktionieren.

 

Anmerkung:

Ich habe es einfach mit der Einstellung „ 1 kWh“ probiert und es hat funktionier und dabei habe ich es dann belassen. Smile  

 

Stand 17.08.2023

 

Gibt es schon jemand der Erfahrung hat mit zwei FM-Solar (oder Titan Solar) Batterien an einem Solar Edge Wechselrichter, würde mich interessieren ob dies dann auch problemlos funktioniert.


   
AntwortZitat
(@tomm3e92)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe damals im Dezember 2022 diesen Beitrag eröffnet und ehrlich gesagt seither nie wieder reingeschaut. Ich bin überrascht, wieviele diesen Beitrag von euch kommentiert haben. Super Sache!

Ursprünglich habe ich SolarEdge RWS in Kombi mit Pylontech gegoogelt und dann gelesen, dass auch andere BMS kompatibel sind. Nun habe ich ebenso das Seplos BMS ins Auge gefasst. Gibts da aktuell unterschiedliche Versionen bzw. muss man auf etwas achten? Wo am besten kaufen?

Ich habe nämlich 16 Stk. CALB 400 Ah Zellen geschenkt bekommen, die würde ich gerne verwenden Smile

Sehe ich es außerdem richtig, dass ich die gesamte Leistung über das BMS (B+- bzw. P+-) fahren muss?

 

Besten Dank.


   
AntwortZitat