Benachrichtigungen
Alles löschen

Projektstart Victron + 16x280 Ah

42 Beiträge
19 Benutzer
0 Likes
6,830 Ansichten
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

ebenso fehlt noch die AC-Sicherung im PV-Wechselrichterstrang, ich habe in meiner Anlage auch meine PV-Modul-Zuleitungen über DC Sicherungen (Schmelzeinsätze, sandgefüllt) abgesichert. Aber das ist wohl kein muss, damit kann ich aber für Montage/Wartung die Strings trennen

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@cobrajet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

das mit dem Raspberry Pi ist nicht das Problem, hab mindestens noch Pi 3B rumliegen.
Mir ist das inzwischen zu fummelig mit dem Raspberry. Ich bin da leider nicht so firm, und bin zeitlich doch sehr eingespannt.

Wenn das mit dem Cerbo GX eine vernünftige Lösung ist, dann ist mir das lieber, auch wenn es etwas teurer ist.

Das BMS habe ich bestellt.

Hab meinen Plan jetzt mal angepasst. Wo meintest Du das mit der Sicherung?


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

da die PV-Module ja über ein "Blitzschutz" Element gehen werden, ist dort zumindest bei mir etwas Platz für zwei Sicherungstrenner

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@cobrajet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Das JKBMS ist jetzt da.

Jetzt werde ich an die Bestellung vom Victron gehen.
Kann nur sein, dass die Lieferzeiten sehr lang sein werden.


   
AntwortZitat
(@tulamidan)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
 

Die Lieferzeit vom Victron is nicht unbedingt das Thema: ich habe meinen 48/5000 vor 20Tagen bestellt und Anfang letze Woche bekommen.


   
AntwortZitat
(@finnchi)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

das mit dem Raspberry Pi ist nicht das Problem, hab mindestens noch Pi 3B rumliegen.
Mir ist das inzwischen zu fummelig mit dem Raspberry. Ich bin da leider nicht so firm, und bin zeitlich doch sehr eingespannt.

Das ist tatsächlich sehr einfach. Image auf die SD Karte, SD Karte in den Raspi, an Strom und Netzwerk anschließen und fertig. Da muss nichts weiter im Raspi konfiguriert werden. Kann aber verstehen, wenn man auf eine sicher (Cerbo) Lösung setzt anstatt Bastelei.

Bezüglich Meter: Ich hatte sowohl das EM24 und ET340 getestet und habe jetzt den Elgris am laufen. Noch keine Langzeit Erfahrung, aber bisher sehr zufrieden. Wird bei mir einerseits vom Sma WR als auch vom GX System erkannt.

Vg


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Das mit dem Rpi finde ich auch nicht unbedingt das es eine Bastellösung ist, wenn der Rpi läuft dann läuft er auch und das stabil genauso wie ein CerboGX oder VenusGX. Das einzige was beim Rpi Ist. man hat nicht alle Anschlüsse wie bei den GX Geräten. Wenn man sie nicht braucht ist es dann egal o wie in deinem Fall.
Was den EM24 angeht würde ich zu der RS485 Versionen greifen, ist günstiger und man hat einen feste Verdrahtung. Wenn mal das Netzwerk ausfällt das geht der immer noch.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@cobrajet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Akkus kamen in 4 Paket an 3 verschiedenen Tagen.

14 Akkus waren bei 3,28 bzw. 3,29V
1 Akku bei 3,24V
1 Akku bei 3,21V
Innenwiederstand hatten aber alle ungefähr den gleichen.
Jetzt werde ich nach den Einstellungen zum Testen der Akkus suchen. Wir halt dauern, da ich nur den A20L gekauft habe. Wusste nicht vom A40.

Jetzt muss ich nach den Kabelquerschnitten recherchieren und die Victronteile kaufen.


   
AntwortZitat
(@slammer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

das mk3 usb braucht man soviel ich weiß immer um die Mp einzurichten.

nein, das geht per GX und Remote-funktion (ist fummeliger)
per MK3 kannste das lokal machen

Hallo,

Das ist nicht ganz korrekt oder wie machst du die VEConfig von den Victrons über GX?
Soweit ich weiß geht das nur mit MK3 Kabel.

greets


   
AntwortZitat
(@cobrajet)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
Themenstarter  

Jetzt habe ich mit dem Testen der Akkus angefangen.

Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe.

Crimpzange? Welche Kaufen?
Kabelquerschnitte? Was ist sinnvoll? Das was ich gelesen habe widerspricht sich.
Welche Kabelschuhe? Vor allem am BMS?
Welche Sicherung am Akku nach dem BMS?

Noch etwas. Gibt es Vorschriften worauf der Victron montiert werden darf.
Mein Haus ist in Holzständerbauweise mir Gipskarton beplankt. Sonst müsste ich an der Stelle noch eine Silikatplatte oder Feuerschutzplatte montieren.

Danke schon mal für Eure Vorschläge


   
AntwortZitat
(@regenmacher)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 318
 

Kabelquerschnitte? Was ist sinnvoll? Das was ich gelesen habe widerspricht sich.

http://www.polz.info/leitungsrechner/
Der is ganz schick und man sieht mehrere optionen auf einen blick!
Und zwecks wärmeentwicklung - eher mehr als weniger querschnitt Smile

2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=60833#p60833


   
AntwortZitat
(@registrierung)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 167
 

das mk3 usb braucht man soviel ich weiß immer um die Mp einzurichten.

nein, das geht per GX und Remote-funktion (ist fummeliger)
per MK3 kannste das lokal machen

die Verwendung von Venus (GX) macht ein MK3-USB Interface überflüssig.

halbwar, GX Gerät (CERBO) benötigt KEIN MK 3 (schnittstelle im GX)
Venus (pi und ähnliche) benötigen das MK3 als Schnittstelle zum MP

Jein, je nach dem,
USB ist die Plug and Play Variante,
Wenn ich mich nur in den canbus hängen muss gehe ich lieber über das Board.

Hast recht, da ist noch irgendein victronptotokoll drin, bei dem der Nachbau nicht lohnt,
Es gibt zwar noch ein rs232 auf ve-bus, hat aber die Version 2.2.
Ob der auch reicht kann man wohl nur durch ausprobieren rausfinden.


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Crimpzange? Welche Kaufen?
Kabelquerschnitte? Was ist sinnvoll? Das was ich gelesen habe widerspricht sich.
Welche Kabelschuhe? Vor allem am BMS?
Welche Sicherung am Akku nach dem BMS?

Kabelquerschnitt zwischen den Zellen 35mm² mit entsprechenden M6 Kabelschuhen, alternativ natürlich die Busbars, mir war eine flexible Verbindung aber wichtiger.
Vom Akku zum Multiplus 70mm².
Am BMS (JKBMS) 2x16mm² Kabelschuhe wenn ich mich recht erinnere Roll

Und da hier mal nach einem 18S System gefragt hattest, ich betreibe ein 18S seit einigen Tagen am MP2, läuft problemlos :thumbup:


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 226
 

18S System gefragt hattest, ich betreibe ein 18S seit einigen Tagen am MP2, läuft problemlos :thumbup:

Der MP2 hat 57,6V max DC.
Mit welchen Spannungsbreicht betreibst die Zellen? Sind es LiFePo4?


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

Woher hasst du die Information??
Der MP2 kann glaube max 66VDC, betreibe mein System aktuell mit 62,1V bzw. 3,45V pro Zelle Ladeschlussspannung, funktioniert bestens :thumbup:


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: