(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Veröffentlicht von: @schwuppe

Beim Testaufbau mit einem B16 Automat ohne Batterie etc. ist mir die Sicherung einmal geflogen. Das ist zwar sicher, aber nicht praktikabel.
Ich überlege wegen des Anlaufstroms auf B32 oder C32 mit einer 6mm² Leitung zu gehen.

@schwuppe
DU, ICH UND TAUSEND andere haben alle den gleichen Fehler gemacht. Aber Victron weist darauf leider nicht hin, da die Kiste eigentlich nie ohne Batterie betrieben werden soll. 
Soll heißen: Wenn da keine Batterie verbunden ist, fliegt immer die Sicherung. Egal mit welchem LSS du die Kiste absicherst. Hab auch gleich nach dem ersten paar mal nachdem die Sicherung fliegt, gedacht, dass ich was kaputt gemacht habe. Nein. Es ist völlig normal.

Das Problem ist ja: Man will den MP2 vorher mit dem MK3-Interface konfigurieren und schließt ihn deswegen testweise ans Netz an, damit er Saft hat. 
Besser ist es aber ihn mit einem Labornetzteil über die Batterieterminals zu versorgen. Ca. 32V reichen aus. 

Heißt: Du brauchst keine B32, erst recht keine C32 Sicherung. Du darfst die Kiste einfach nur nicht NUR ans Netz hängen. 


   
grumpy_badger and ESCR reacted
AntwortZitat
 ESCR
(@escr)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 78
 

@tobedefined Vielen Dank für die Information.

 

Ich habe eine 50A C Sicherung bei mir verbaut da ich die MP2-5000 in meinem Haus mit AC1 und AC2 Out nutze - also mit Lastabwurf.

Das gesamte Haus ist hinter den Wechselrichtern angeschlossen.


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 127
 

Veröffentlicht von: @tobedefined

DU, ICH UND TAUSEND andere haben alle den gleichen Fehler gemacht. Aber Victron weist darauf leider nicht hin, da die Kiste eigentlich nie ohne Batterie betrieben werden soll. 
Soll heißen: Wenn da keine Batterie verbunden ist, fliegt immer die Sicherung.

Sehr seltsam. Ich schalte den MP2 immer vor den Batterien an und sowohl an B16 und B10 war das nie ein Problem.


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Veröffentlicht von: @chp

Veröffentlicht von: @tobedefined

DU, ICH UND TAUSEND andere haben alle den gleichen Fehler gemacht. Aber Victron weist darauf leider nicht hin, da die Kiste eigentlich nie ohne Batterie betrieben werden soll. 
Soll heißen: Wenn da keine Batterie verbunden ist, fliegt immer die Sicherung.

Sehr seltsam. Ich schalte den MP2 immer vor den Batterien an und sowohl an B16 und B10 war das nie ein Problem.

Ja, es ist auch ein sehr seltsames Verhalten. Manchmal bleibt er 2-3 Minuten an und dann fatzt die Sicherung. 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1273
 

Dazu gibt es doch die Eingangs-Strom-Begrenzung? 

Mit oder ohne Akku ist bei mir noch nie eine LS-Sicherung geflogen, wenn sie über der Eingangs-Strom-Begrenzung war.

Oder andersrum, wenn dem MP2 erlaubt wird, 32A zu nehmen, ist es doch kein Wunder, dass dann eine 16A LS auslöst.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Veröffentlicht von: @tobedefined

Aber Victron weist darauf leider nicht hin, da die Kiste eigentlich nie ohne Batterie betrieben werden soll. 

Mehr oder weniger schon...

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   