Wie wäre es mit der?: Gloaso 400A Sammelschiene
Na ja...
Abgesehen vom etwas schwachbrüstigen Blech hat die M10er Bolzen. Wenn du dir Kabel selber konfektionierst ist das egal, aber ansonsten findet man sehr häufig M8er Ösen an den Kabeln.
Oliver
Achja - 240Ah und 280Ah kombinieren kann man (theoretisch) machen - bringt dir aber nichts. Du wirst von dem zweiten Akkupack nur die 240Ah nutzen können. Zudem dürfte das balancen des insbesondere 280Ah Akku Packs schwierig sein. Ich würde das daher eher sein lassen und identische Akkus verwenden.
Kompletter Unsinn. Lösche es einfach.
Wie regelst du die beiden Blöcke? Klar - einmal via BMS in dem die Abschaltwerte etc... hinterlegt werden können. Und darüber hinaus?
Smart Shunt? Wie stellst du denn sicher, dass die einzelnen Akkupacks bei z.B. 10% SOC abschalten? Wenn ich da eine Kapazität von 240 + 280Ah = 520Ah eingebe, dann entlädt doch ein Block deutlich tiefer. Anders wenn ich die niedrigere Kapazität addiere und in dem Beispiel hier z.B. 480Ah angebe. Dann stoppt die entladung vom "kleineren" Akku bei 10% SOC, der große hat dann ungenutze Reserven.
Ich lasse mich hier aber gerne verbessern, korrigieren. Ggf. gibts auch wieder BMS, die einzeln den min SOC regel?
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Kann mir jemand noch eine Sammelschiene dafür empfehlen (Laderegler raus an die beiden Akkus). Habe mir einige beim großen A angeschaut, bin mir aber nicht sicher was ich da nehmen soll. Wie wäre es mit der?: Gloaso 400A Sammelschiene
Ich habe zwei solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B07DN8KMTC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
dann entlädt doch ein Block deutlich tiefer.
Das ist nicht so. Habe ich Dir jetzt schon mehrfach gesagt und Dir auch gesagt wo Du es Dir noch mal im Detail anschauen/erklären lassen kannst.
Achja - 240Ah und 280Ah kombinieren kann man (theoretisch) machen - bringt dir aber nichts. Du wirst von dem zweiten Akkupack nur die 240Ah nutzen können. Zudem dürfte das balancen des insbesondere 280Ah Akku Packs schwierig sein. Ich würde das daher eher sein lassen und identische Akkus verwenden.
Kompletter Unsinn. Lösche es einfach.
Wie regelst du die beiden Blöcke? Klar - einmal via BMS in dem die Abschaltwerte etc... hinterlegt werden können. Und darüber hinaus?
Smart Shunt? Wie stellst du denn sicher, dass die einzelnen Akkupacks bei z.B. 10% SOC abschalten? Wenn ich da eine Kapazität von 240 + 280Ah = 520Ah eingebe, dann entlädt doch ein Block deutlich tiefer. Anders wenn ich die niedrigere Kapazität addiere und in dem Beispiel hier z.B. 480Ah angebe. Dann stoppt die entladung vom "kleineren" Akku bei 10% SOC, der große hat dann ungenutze Reserven.
Ich lasse mich hier aber gerne verbessern, korrigieren. Ggf. gibts auch wieder BMS, die einzeln den min SOC regel?
Da gibt's nichts zu regeln. Dias macht die Physik: denn die Spannung macht das.
Hab ich dir das nicht schon Mal erklârt?
Ich das nochmal, lösch das, es ist einfach nur peinlich. Dann lösche ich meine Kommentare auch, versprochen.
Und am besten hörst CDU auf,vtechnik zu erklären,vdie du nicht verstehst, und aus dem Märchen Buch hast.
PS: was passiert eigentlich, wenn man einen vollen und einen leeren Akku parallel schaltet?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
PS: was passiert eigentlich, wenn man einen vollen und einen leeren Akku parallel schaltet?
hehe - Weißt du ganz genau.
Meine banale Antwort mit x am Schluß zu einem funktionierendem DIY Standardsystem gebe ich jetzt nicht,
weil sowieso zuviel Unsinn von zuviel Experten gemacht wird.
Im Ernst - eine, finde ich, spannende Sache.
Leere Zelle 2,5V an volle Zelle 3,5V habe ich schon gesehen. 1V geteilt durch 0,15 mOhm mal 2 da 2 Zellen= uuups anfangs kurz über 10 C für eine 280 AH Zelle.
Für eine komplete, größere DIY Bank:
Also mal kurz rechnen: Min 2,5V Max 3,5V pro Zelle mal die Zellanzahl. Pro Zelle ganz grob 0,00015...0,0002 Ohm (0.15mOhm) mal die Zellenanzahl plus etwas für den Rest. Für eine größere Bank sehr viele C - dies wird ohne Begrenzung keiner probieren wollen.
Jetzt hängt es also nur davon ab, welchen Strom man bereit ist zu akzeptieren, abhängig von der Umgebung:
Kabel - BMS - Sicherung - Schalter - und max Lade/Endlade c der Zelle.
Die zur gewünschten notwendigen Strombegrenzung ( z:B. 0.5 C ) nötigen mOhm und Kabellänge errechne ich mir und stelle das zugehörige passende Kupferkabel her.
Das kann dann auch mal jenseits von 4 mm2 sein. (16mm2) Vorsicht: Funkenflug.
Dies ist meine Methode, um Material und Anschlüsse einmalig auch mal mit höheren Strömen z.B. 1 C zu messen bzw testen. Der Strom geht dann schnell runter, dann kann man das Kabel wieder verkürzen.
Oder um auch mal eine leere Bank unter mehreren schnell zu laden. Es gibt ja auch Bänke ohne BMS, z.B. AGM oder GEL, die brauchen mal einen guten Schub um zu funktionieren.
Zu meiner Absicherung: auf keinen Fall nachmachen !
Meine Frage war an Roli.
Wenn Strom also vom vollen Akku zum leeren Meyer, sie will dann einer der Akkus zuerst leer werden?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Es gibt ein schönes Beispiel von Dimitri, hat er gerade veröffntlicht, da schließt er seinen neu gebauten 48V/304AH Akku mit seinen bisherigen Akkus parallel.
Ich hatte, als ich das Video gesehen habe, auch mehr Funkenflug und Qualm erwartet aber die 80A Ausgleichsstrom, die da geflossen sind, waren wohl beherschbar.
Spannungsunterschied ca. 1,6V.
Link: Dimitri schaltet Batterien mit unterschiedlichen Spannungsleveln zusammen
Das geht so ab Minute 42 los, da ist er mit dem Basteln fertig und bewundert sein Werk.
In dem Video zeigt er weiter vorne auch seine bisherigen parallelgeschalteten Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten, die schon lange friedlich zusammenleben.
Ich hoffe das klärt die offenen Fragen...
Herzliche Grüße
Eclipse
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
trivialer Trick:
neuer Thread passt hier (ungleiche Kapazität) schlecht rein.