Benachrichtigungen
Alles löschen

15kwp PV + 10kwh Deye Akku + 12kw Deye Wechselrichter

29 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
1,645 Ansichten
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo, meine PV Anlage ist auf dem Weg zu mir!

Bin noch an überlegen ob ich den GAK und die Stringschalter auf den Dachboden baue?

Dann bin ich an überlegen ob ich die Stringkabel parallel zu meiner Stromversorgung in einem stillgelegten Schornstein in das Obergeschoss verlegen soll oder lieber außerhalb des Hauses vom Dach in den Keller?

Viele installieren zusätzlich ein smart Meter obwohl in dem WR Umfang Stromaufnahmer zur Strommessung enthalten sind! Warum?

Viele Grüße und Danke für euren Einsatz 


   
AntwortZitat
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177
 

Zu 1) Kommt drauf an. Bei vorhandenem Blitzschutz sieht die Norm unmittelbar nach Eintritt ins Gebäude vor und dann erneut, wenn die Distanz zum Wechselrichter >10m ist. Bei nicht vorhandenem Blitzschutz machen es viele neben dem WR. Er ist dann aber normativ nicht vorgeschrieben. Andere machen es aber auch direkt auf dem Dachboden. 

Zu 2) Warum nicht durch den Schornstein? Musst halt für eine ausreichende Isolierung sorgen. Wenn die Stringspannung > der zulässigen DC-Spannung der Isolierung deiner Nicht-PV-Stromkabel ist, dann benötigst du ein Leerohr. Dies würde ich aber unabhängig davon eh machen. Ein weiterer Punkt ist, dass Kabel nicht unbegrenzt frei hängen dürfen (zulässige Zugspannung). Also Höhe beachten. 

zu 3) Kommt drauf an. Wenn dein Wechselrichter Netzparallel hängt, weiß er ja nicht, wie viel Strom Du verbrauchst. Daher das zusätzliche Meter. 


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Andy, vielen Dank für deine Nachricht! Das gibt mir ein wenig Sicherheit in meinem Tun! 

D.h. dann es gibt zwei Meter zur Erfassung der Leistungen!?


   
AntwortZitat
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177
 

Gerne. Ich kenne mich mit dem Deys nicht aus, verwende selber einen Multiplus. Bei dem kann ich wahlweise an einen AC-Eingang/-Ausgang mein Hausnetz parallel anhängen. Dann benötigt dieser ein Smart Meter, um eben zu wissen, ob der Verbrauch im Haus höher ist als die aktuell bereitgestellte Leistung. Darüber hat er aber noch weitere AC-Ausgänge, an denen ich Lasten unabhängig vom Netz betreiben kann (Inselbetrieb) oder das Netz durch den Multiplus durchschleife (in Serie). Bei den beiden letztgenannten benötige ich das Smart Meter nicht, weil alle Lasten NACH dem Mutliplus angeschlossen sind. 


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Zusammen.

Die Anlage ist kurz vor der Fertigstellung und die Anmeldung läuft!

Jetzt gab es ein paar Fragen für die ich eure Hilfe benötige:

Scheinleistung der Anlage Deye WR 12KW!

Was sagt Ihr zum Thema EEG Einspeisung, ich war mir bis eben sicher das ich den Überschuss einspeisen und dieses vergütet haben möchte. Der Hinweis macht mich stutzig und deshalb meine Frage an euch was Ihr gemacht habt und wieso? siehe Foto

 Vielen Dank 

 

 


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Habe mich in die Thematik nicht eingelesen, aber bei 15kWp wirst Du wahrscheinlich erhebliche Mengen einspeisen können. 😉


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Veröffentlicht von: @ekl15

Was sagt Ihr zum Thema EEG Einspeisung, ich war mir bis eben sicher das ich den Überschuss einspeisen und dieses vergütet haben möchte. Der Hinweis macht mich stutzig und deshalb meine Frage an euch was Ihr gemacht habt und wieso? siehe Foto

-- attachment is not available --

Der Hinweis in dem Text ist aus einem Jahr vor 2022.

Diese ganzen Vorschriften und Umlagen sind meines Wissens spätestens seit 2023 für alle Anlagen auf Privathäusern kleiner 30kWp abgeschafft.

Auch ist die Einmspeisevergütung dieses Jahr angehoben worden.

Ich empfehle die Einspeisung, außer du hast jemanden, der dir mehr für deinen selbsterzeugten Strom bezahlt.

Herzliche Grüße

 

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Guten Morgen! Vielen Dank für die Info! Ich hatte mir das fast schon gedacht, war nur etwas verunsichert, da es eine "aktuelle" Anfrage vom Netzbetreiber war Sweaty  

Werde das ganze jetzt beantragen!

Viele Grüße 


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Noch eine Frage zur Angabe der Scheinleistung bei der Anlagenbeschreibung. Der WR hat ja 12KW mit einem eingestellten cos Phi von ergeben sich 10,8 kVA oder soll ich weil nichts angegeben 12 kVA angeben...hatte ich irgendwo gelesen, dass wenn nichts angegeben Scheinleistung gleich Wirkleistung!!

Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp was Ihr zurückgemeldet habt!!

Schönes Wochenende euch 


   
AntwortZitat
(@ruediger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 59
 

Ich habe 13,2 kVA Scheinleistung und 12,06 kW Wirkleistung angegeben.

Wie hier im Zertifikat auch steht:

https://www.ivg-energy.de/data/files/1BVr-VDE-three-phase-hybrid.pdf

 

Von meinem Netzbetreiber gab es zu den Angaben keine Klagen. Anlage ist in Betrieb.


   
AntwortZitat
(@walter-reggmx-e)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@volli6611 Ist ja interessant, wie kommst du mit deinem Heizen in den Wintermonaten hin?

Habe Infrarot Heizungen, mit Holzofen. Solar noch nicht angeschlossen, zur Abnahme vorbereitet.

Habe auch knapp 200 qm mit 2 Holzöfen


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Rüdiger, ich danke Dir! Danke für deine Nachricht!

Ich habe bei der Beantragung noch eine Frage: Inselnetz gemäß VDE-AR E 2510-2! Hast Du dort einen Haken gesetzt? Ich verstehe den Punkt, das bei Netzausfall ein Inselnetz entsteht und der WR konform mit der VDE ist.

Viele Grüße


   
AntwortZitat
(@ekl15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo Walter, ich bin noch nicht soweit bin gerade bei der Installation! Als nächstes kommt erstmal die BWWP !

Ansonsten existiert noch eine Brennwerttherme!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2929
 

Veröffentlicht von: @ekl15

Hallo Rüdiger, ich danke Dir! Danke für deine Nachricht!

Ich habe bei der Beantragung noch eine Frage: Inselnetz gemäß VDE-AR E 2510-2! Hast Du dort einen Haken gesetzt? Ich verstehe den Punkt, das bei Netzausfall ein Inselnetz entsteht und der WR konform mit der VDE ist.

Viele Grüße

Was ist dabei raus gekommen? Hast du ein solches Zertifikat gefunden?

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: