NUll-Einspeisung ve...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

NUll-Einspeisung verboten, weißt jemand was davon ?

7 Beiträge
7 Benutzer
3 Likes
338 Ansichten
denmek
(@denmek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 70
Themenstarter  

Servus zusammen aus Bayern,

 

ich habe einen Bekannten der eien Nulleinspeisung/100% Eigenbedarf aufbauen möchte (6-8kW auf dem Dach + Hybrid WR (Deye oder Huawei) +  10kWh Speicher) . Er meinte ihm wurde vom freundlichen Elektriker mitgeteilt, dass, die Nulleinspeisung verboten ist. Leider finde ich nichts dazu.

Weißt jemand mehr dazu? Der Standort wäre Nord-Bayern.

 

Danke im Voraus,

Dan

3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung


   
Zitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 403
 

Verboten ist es nicht aber anmelden muss er die Anlage trotzdem, sobald sie Netzparallel läuft-- Ich glaube der "freundliche" bringt da was durcheinander.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
concierge, wihz and voltmeter reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 880
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Verboten ist es nicht aber anmelden muss er die Anlage trotzdem, sobald sie Netzparallel läuft-- Ich glaube der "freundliche" bringt da was durcheinander.

Die Anlage vielleicht erst mal ohne Speicher in Betrieb nehmen und als normale einspeiseanlage anmelden. Wenn das durch ist, die Anlage erweitern mit Akku. Ob man den Akku nachmeldet ?  Wenn hochrangige Poliiker vieles vergessen , sich nicht mehr erinnern können, dann kann das Michel Müller auch leicht passieren.

Es gibt mittlerweile super hybrid-Wechselrichter, die alle möglichen Betriebsarten beherrschen. Zu sowas würde ich raten. Der Wechselrichter macht die ganze Regelung, die Nulleinspeisung läuft quasi automatisch. 

 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
(@lars72)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 70
 

Da verstehe ich nicht, wo der Sinn liegen sollte. Wenn du eh anmeldest, kannst du auch (ohne Mehraufwand) das anmelden, was du hast. Und wenn du angemeldet hast, wäre es auch doof, bei vollem Akku die Anlage zu drosseln, nur damit du nichts einspeist.

Nulleinspeisung macht Sinn, wenn du viel mehr Solarfläche hast als das angemeldete Balkonkraftwerk, oder wenn dir dein Netzbetreiber aus Netzüberlastungsgründen die Einspeisung nicht erlaubt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von lars72

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 362
 

Veröffentlicht von: @denmek

Er meinte ihm wurde vom freundlichen Elektriker mitgeteilt, dass, die Nulleinspeisung verboten ist.

Ich würde eher vermuten, dass der Elektriker die ihm nicht bekannte Anlage nicht anmelden wollte und er eine Ausrede gesucht hat.

Die meisten Elektriker wollen die Anmeldung nur übernehmen, wenn diese die Anlage selbst beschafft und installiert haben. Insbesondere, wenn diese die Komponenten nicht kennen. Die meisten Elektriker und Handwerker setzen Ihren Stundenlohn als Mischkalkulation an. Sie verdienen an den gekauften Komponenten (sie z.B. die Hager-Listenpreise, die meist 100% über dem Verkaufspreis sind) und an dem Stundenlohn. Wenn das nicht mehr klappt, stimmt die ganze Kalkulation inkl. Gewährleistung nicht mehr.

Das habe ich von einigen Firmen so gehört. Als ich ein neues Radlager bei meinem Auto brauchte und mir das Original Toyota-Radlager zu teuer war (dreifache eines alternativen baugleichen Radlagers) hat sich die Werkstatt bereit erklärt dieses einzubauen unter der Voraussetzung: Keine Gewährleistung und erhöhte Arbeitswerte als Toyota angibt. Habe trotzdem viel gespart und war zufrieden.

Leben und leben lassen.

 


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Nulleinspeisung ist nicht verboten.  Steht bei meinem VNB sogar auf der Anmeldemaske.

Bei mir macht eine Nulleinspeisung durchaus Sinn.  Ich lade bei extrem günstigen Preisen übers Netz und Tibber. Um nicht in einen Konflikt mit dem EEG zu kommen (Stichwort "Greenwashing ") zu geraten, habe ich auf Einspeisungvergütung verzichtet. 

Bei meinem VNB nennt sich das dann "Eigenverbrauchs Anlage" . In Klammern dahinter steht Nulleinspeisung 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

Veröffentlicht von: @denmek

Er meinte ihm wurde vom freundlichen Elektriker mitgeteilt, dass, die Nulleinspeisung verboten ist.

Da regiert wohl eine Verbotspartei???

 

Na ja, wenn schon angemeldet, warum man dann nicht das Geld mitnehmen was der Überschuss ist und abgeregelt würde. Gerade auch wenn du Tibber hast, wobei sich das dann nur lohnt wenn auch wirklich viel Verbrauch ist, den man steuern kann (E-Autos).

Bei der Einspeisung musst dich nur entscheiden ob du mit dem Akku laden oder entladen willst ins Netz. bei dir wegen Tibber eher laden, damit ist alles geregelt. wenn ich sehen, was meine 14kWp Anlage an Überschuss produziert, das bekomme ich im Sommer nicht mal in meinen 2000l Puffer unter mit dem 6kW Heizstab und der WP.

Wenn es im Jahr nur 200€ Einspeisung wären, sind das in 20 Jahren 4000€, haben oder nicht haben. Sind übrigens nur 2500kWh einzuspeisen für 200€. Laut dem PV-Tool hätte ich mit den 14kWp ca. 9000 kWh zum einspeisen, was 720€ wären, in 20 Jahren dann 14.400€ was die kosten der PV wären ohne meinen Eigenverbrauch. Gut, davon werde ich noch etwas mehr mit der WP verbrauchen, aber das ist in dem Tool leider noch nicht drin.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat