Hallo zusammen.

Ich habe schon 33 Module (Eging 400W) in 2 Strings auf dem Dach liegen, welche aber noch nicht laufen.

Als Wechselrichter habe ich einen Sungrow Sh10RT. Ich war eigentlich der Meinung, dass der bereits einen Überspannungsschutz integriert hat, aber der Elektriker will einen GAK mit Überspannungsschutz davor. 

Ich will die DC Seite vorbereiten, damit er wirklich nur noch wegen der AC Seite kommen muss. Da die meisten GAK der namhaften Hersteller entweder nicht lieferbar sind oder nicht meinen Bedürfnissen entsprechen, habe ich nun selbst etwas zusammengeschrieben.

Könnt ihr bitte drüberlesen, ob die Materialien für den Fall passend sind?

  • Kleinverteiler 3 reihig (1)
  • Dehn 952510 (1 pro String also in Summe 2)
  • Phoenix Contact Sicherungsklemme UK 10,3-HESI 1000V (pro Kabel 1, also in Summe 4)
  • 10,3-38 Schmelzsicherung 20A (4)
  • WAGO-2006-8671-Trennklemme (4-8 je nachdem ob es in blau lieferbar ist)
  • Wago Abschlussplatte
  • Phoenix PE 3212147
  • und halt mehrere Brücken

 

Wäre super nett von euch, wenn ihr mir hier etwas weiterhelfen könntet. Die Anlage soll endlich produzieren 😀


   
Zitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Trennklemmen kannst du machen, ich würde einen DC Schalter nehmen. Wozu die Sicherrungen? Woher soll der Strom kommen der die auslöst?

Hier https://www.akkudoktor.net/forum/postid/49486/ hatte ich mal aufgeschrieben wie ich das gemacht habe.

16 mm2 Klemmen für die Erdung nehmen und ein 2 reihiger Verteiler hat bei mir gelangt.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@stieges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

@profantus danke. Sieht gut aus. Ich glaube ich mache dir da wohl etwas zu viel Gedanken 😅

DC Schalter wollte ich eigentlich weglassen. Erstens hat der Wechselrichter ja einen Schalter für komplett aus und wenn ich eine Trennklemme einsetze kann ich damit ja auch die Stränge individuell trennen. 

Die Sicherung hab ich als Überstromschutz, falls z.B. der Wechselrichter einen massiven Fehler hat oder irgendwas. Die sind Recht günstig und wie du sagst, da passiert eigentlich nie was. Deshalb hab ich die Mal eingeplant. Siba hat da eine Musterrechnung als PDF wie man das berechnet und wieso das ganze. 


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Ja die kenne ich. Macht aber nur Sinn wenn du mehrere String parallel schaltest. Mir ist ein Schalter lieber als Trennklemmen. Da gehen ja schon ein paar Volt drüber und ggf auch ein paar Ampere 😆 . 

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat