Hallo zusammen,
Ich betreibe seit 6 Monaten ein selbstgebautes ESS mit einem Multiplus 2 und 2x2,4kWh pylontech.
Nun möchte ich meine PV Anlage erweitern.
Es sollen noch 7 Module an die Fassade sowie 4 Module an ein Vordach. Angebracht werden.
Die 7 Module AC Seitig und die 4 Module mittels Mppt Laderegler.
Hier habe ich 3 fragen.
1. Ich suche mir gerade Informationen wie ich den MPPt einbinden.
Wirklich was gefunden habe ich allerdings nicht.
Ich hätte ihn wie den Multiplus konfiguriert, von den Spannungen her und ihm dann mit Ve direct an meinen Raspberry mit Venus os gepackt.
Gibt es hierzu ein passendes Victron Dokument?
2. Für die 4 Module komme ich meist auf 41V Kurzschlussspannung und 11A Strom. Hier reicht ja ein 100/20 leider nicht mehr.
Ich überlege ob ich 2x100/20 nehme oder einen 150/30 in 2s2p. 2 100/20 sind billiger und ich hatte Vorteile bei Teil Verschattungen.
Gibt es eine Grenze für die Anzahl der Mppt Laderegler am Venus os? Evtl. Kommen später noch 2 oder 3 hinzu.
3. Die 7 Fassaden Module sprengen leider die 1zu1 Regel. Ich wollte einen growatt mic 2000 tlx nehmen. Ich hätte ihn dann vor den victron gepackt. Falls es dich zum Stromausfall kommt könnte ich ihn ja immer nach an den AC Out packen und Drosseln. Wenn der victron mit dem grid verbunden ist spielt es ja keine Rolle ob der WR 2kw kann? Der Multiplus kann ja 2400w durchleiten.
Oder kennt jemand noch andere WR die Mann selber ohne Passwort Parametrieren kann als growatt alternative.
Gruß Nils
Hallo Nils,
der MPPT kommt an die DC-Leitung zwischen Multiplus und Batterie. Das wird dann auch gerne mal Busbar genannt.
Ich würde die 2s2p Variante mit 150/30 nehmen. Wobei ich mich frage ob die 30A nicht ein bisschen knapp ist. Ungefähr 30A x 50V = 1500 Watt.
Zu den anderen Fragen kann ich nichts beitragen.
6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀
Was meinst du mit 1500W ein bisschen knapp. Aktuell wird der MP2 ja vom AC Wechselrichter AC Seitig geladen dann noch zusätzlich das DC laden.
Ja das der Mppt einfach parallel auf an die Batterie kommt weiß ich suche noch informationen zum Parametrieren des Venus Os und Ladereglers.
Ich würde den Regler erstmal genauso wie den MP2 konfigurieren.
Nur wie die Kommunikation dann über ve direct anläuft weiß ich nicht. Oder ob es einfach so funktioniert.