Benachrichtigungen
Alles löschen

welcher Hybridwechselrichter bei Teilverschattung?

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
151 Ansichten
(@virtez)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
Themenstarter  

Hallo,

 

ich habe bei mir einen Deye am laufen und bin mit dem auch soweit zufrieden.

 

nun will mein Bruder eine 30 kwp Anlage bauen mit 3 Akkupacks, leider hat er immer mal wieder Teilverschattung auf dem Dach. Der Deye hat ja kein Schattenmanagment. Was wären alternativen? Notstrom wäre jetzt nicht so wichtig.


   
Zitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
 

Er braucht nicht unbedingt ein Schattenmanagement.
Einfach schauen, dass die Module die zusammen in der Sonne sind an einem String hängen und die im Schatten einen eigenen String haben. Das heißt die Spannung bleibt eher niedrig und der Strom geht hoch.

So habe ich es gemacht. Ich habe auf einem Dach mit 10 Grad Neigung die hinteren Module auf 30 Grad aufgestellt und die vorderen liegen auf dem Dach. Damit die verschiedenen Winkel sich nicht behindern haben jeweils die hinteren und vorderen Module einen eigenen String.

Davon habe ich jeweils 6 flachkant nebeneinander. Ein Teil der Module wird durch andere Häuser verschattet, deswegen habe ich die vordere und hintere Reihe zusätzlich in 2 Strings aufgeteilt.

Auf einem kleinen Satteldach wirft unser Wohnhaus früh morgens Schatten und so langsam wandert der Schatten auf den Modulen von oben nach unten. Deswegen habe ich dort die Module Hochkant montiert und das sind so 2 geteilte Module. So produziert die obere Hälfte der Module schon mal voll, weil sie von der unteren Hälfte getrennt ist.

So wirke ich den Schatten einiges entgegen.


   
AntwortZitat
Teilen: