Benachrichtigungen
Alles löschen

Wärmepumpe an Multiplus 48/3000 3 Phasig?

8 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
937 Ansichten
(@biertrinker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
Themenstarter  

Hallo,

ich bin im Moment bei der Umsetzung unserer PV-Anlage. Geplant ist eine ca. 10kwp Anlage mit einem Fronius Symo 5.0 und drei Multiplus 2 + 12kw Speicher. Eigentlich hatte ich einfach einen 5000er MP geplant, habe mich dann aber umentschieden, da ich hoffe damit im Notfall auch mal die Wärmepumpe betreiben zu können. Wir haben eine Stiebel Eltron WPF07. Die zieht hier laut Stromzähler ca. 2 KW wenn der Kompressor läuft. Daher hatte ich da wenig bedenken, das die MPs das nicht schaffen sollten, wenn sich das auf 3 Phasen aufteilt. Jetzt stehen seit heute 3x MP2 48/3000 hier herrum und ich hab doch mal auf die Anschlusswerte geschaut habe steht dort "max. Betriebsstrom 4.8A, Anlaufstrom 20A. Das ist ja nun echt üppig.

Daher meine Frage, hat jemand so ein Setup schon am laufen? Kann das klappen?


   
Zitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

3x3kW/230v=39A
Warum hast du da Bedenken?
Mich wundert eher das du 10kWp mit einem 5kW WR betreiben willst.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@biertrinker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
Themenstarter  

Vorweg, die 10kwp macht der Symo nicht alleine. Da kommen ca. 6.9kwp in Ost/West Ausrichtung dran, daher passt der schon ganz gut. Der Rest geht über Laderegler direkt auf die Batterie.

Ich habe von ein paar Berichten gelesen, wo schon eine WaMa wegen der Anlaufströme zum Problem wurde. Das war allerdings nur eine Phase. Es würde mich hat etwas veruhigen, wenn ich wüsste das es bei anderen Klappt.

viele Grüße


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Kann mir nicht vorstellen, dass eine wama an 3xmp2 3000 Probleme hat. Spitzen werden eh durch das Netz abgefangen.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@biertrinker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
Themenstarter  

Die WaMa hing nur an einem 3000er, allerdings kenne ich auch keine Haushaltswaschmaschinen, die dreiphasig angeschlossen wird. 🙂


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Die WaMa hing nur an einem 3000er, allerdings kenne ich auch keine Haushaltswaschmaschinen, die dreiphasig angeschlossen wird. Smile

Das stimmt LoL

Aber der 3000 müsste doch auch 23A Spitzen können. Der 5000 kann auch 9000 kurzzeitig.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

WAMA sehe ich jetzt weniger als problem, aber ein e-herd, bzw dessen ceran-kochfeld,
DAS ist ne ausnummer die man kalulieren sollte.
die dinger ziehen mit alle platten eigeschaltet gern mal 7,5kw.
ob das so über 2-3 min bein anheizen eine zb multiplus 5000 auch schafft?
auch wasserkocher sind zum teil mit 3 kw oder mehr dabei.
unsere beiden neuen staubsauger haben hingegen nurnoch 1200 bzw 800w, da seh ich kein problem.


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

WAMA sehe ich jetzt weniger als problem, aber ein e-herd, bzw dessen ceran-kochfeld,
DAS ist ne ausnummer die man kalulieren sollte.
die dinger ziehen mit alle platten eigeschaltet gern mal 7,5kw.
ob das so über 2-3 min bein anheizen eine zb multiplus 5000 auch schafft?
auch wasserkocher sind zum teil mit 3 kw oder mehr dabei.
unsere beiden neuen staubsauger haben hingegen nurnoch 1200 bzw 800w, da seh ich kein problem.

Mein Induktionskochfeld hat auch 7,35kW. Das macht es aber nur wenn es mit 400V (zwischen 2 Leitern) angeschlossen ist. Der Strom pro Leiter ist dabei 7,35/Wurzel3/230=18,375A. Das schafft der mp2 5000.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
Teilen: