Hallo,

als das BMS die Ladung des Akkus abgeschaltet hat, da der Akku voll war, hat der MPPT-Regler MPT 7210A die Spannung auf über 40 V geregelt und mir den Wechselrichter Green Cell 1000 W, 24 V abgeschossen.
Nun suche ich nach einen Überspannungsschutz, welcher den MPPT-Regler bei über 28 V trennt. Wobei dann die Spannung nicht mehr vor Sonnenuntergang auf unter 28V fällt. Wenn ich für den WR einen Überspannungsschutz verbaue, so muss der mit über 40 A zurecht kommen, beim MPPT Regler reichen 15 A. Oder gibt es bereits andere erprobte Lösungen?

Vielen Dank
Arno

350Wp Süd, 24V 90Ah LiFePO4, Inselanlage


   
Zitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1614
 

Deine Beschreibung lässt annehmen das du Zuviel deiner Module in Reihe geschaltet hast. Du hattest bisher nur Glück dass der MPPT die Spannung runtergezogen hat solange er die Energie an die Batterien loswurde.

Did Spannungsregelung die du sucht wirst du dir selber bauen müssen. Für Spannungen unter 48v bekommst du das fertig an jeder Ecke. Bei einem Solar String kannst du locker mehrer 100v haben mit denen du sicher umgehen musst.

Richtig wäre es die maximale Anzahl der Module über die Summe der Leerlauf Spannungen x den Temperatur Koeffizienten zu berechnen und den String ensprechend zu kürzen.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@little)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Danke,

für den Hinweis, aber ich habe nur zwei Panele in Serie mit je einer Leerlaufspannung von ca. 22 V.

350Wp Süd, 24V 90Ah LiFePO4, Inselanlage


   
AntwortZitat
 H.P.
(@h-p)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Hallo Arno,
hätte das BMS nicht dem Regler sagen sollen,(öffnenden Kontakt) das es die Ladung abbrechen soll, anstatt den Akku zu trennen ?
Was soll der Regler machen, bzw wohin regeln wenn kein Akku vorhanden ist.
ggf ist der Fehler in der Verschaltung zu suchen, nur so ein Gedanke.


   
AntwortZitat
(@manfred-p)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 1268
 

DIe Victronladeregler kommen mit so einer Situation zurecht. Die Spannung der Module geht rauf zur Leerlaufspannung.

1 kWp Ost / 3,7 kWp West / 34 kWh LiFePO4 Inselanlage


   