Hallo
Growatt MOD8000TL3-XH, Firmware DN1.0
Eastron SDM630-Modbus V2
Der Smartmeter ist auf 3P4 eingestellt und mist für sich richtig. Nur in der Growatt APP steht bei Smartmeter Singlephase und es werden nur Daten für L1 angezeigt.
Daher passen die angezeigten Werte nicht. Ich vermute der Growatt versteht sich nicht mit dem Eastron obwohl diese zusammen verkauft werden.
Wer kann was zu dem Thema sagen?
Hab vieleicht den Grund schon gefunden kann in aber nicht beheben. Über die APP gelangt man an Einstellungen an die ich am Wechselrichter nicht komme. Hier z.B. die Einstellung Grid Type wenn ich auf lesen gehe kommt Einphasig will ich auf Dreiphasig wechseln kommt eine Fehlermeldung.
Komm einfach nicht weiter, werd mal den Hersteller kontaktieren.
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problrm, im MOD war aber dreiphasig schon eingestellt. Der Fehler war im smartmeter, dort musste der Parameter ADDR von 001 auf 002 umgestellt werden