(@sebitnt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Das was LinusPV schreibt, hört sich doch ganz gut an. Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen! Wobei ich mir aber durchaus einen Versandrabatt vorstellen könnte, wenn die dort die Geräte einfach auf eine Palette packen und hier per Schiff herschippern. Ich würde ich auch durchaus dazu bereiterklären und diese dann aus Hamburg, Bremerhaven oder Wilhelmshaven abzuholen (Ich wohne nördlich von Hannover). Eventuell wohnt ja jemand etwas weiter südlich als ich, und könnte dann einige Geräte weiter in den Süden oder wo auch immer hin mitnehmen. Mit der Bezahlung ist es aber sicher besser, wenn jeder selbst diese direkt an MPP leistet.


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 430
 

Der Eigenverbrauch schreckt euch nicht?
Ich mein das gute Teil lutzscht 24h lang 50% der Nominalleistung von einem PV-Modul.
Imm Sommer ist das ja zu verkraften aber im Winter finde ich das schon richtig Häftig. So Daumen mal Pi hat man im Dec/Jan so 10% Ertrag, geh ich mal von 15kWh Peak aus sind das 1500 und 170-190 lutzscht der WR und das 24h lang :thumbdown:


   
AntwortZitat
(@sebitnt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Naja, gibt es denn eine effizientere Lösung, wenn man unbedingt drei Phasen haben möchte?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6963
 

Der Eigenverbrauch schreckt euch nicht?

ne das schreckt die leute nicht ab entweder haben die 30kwp pv oder ignorieren das einfach weils denen total egal ist
im winter kommt dann das böse erwachen und man kauft sich ein effezientes system

billig kaufen ist eben teuerer als teuer kaufen
ich weise auch nicht mehr so oft darauf hin man muss sich selbst informiren....

Naja, gibt es denn eine effizientere Lösung, wenn man unbedingt drei Phasen haben möchte?

ja gibt es, auf 3 phasen verzichten.
wenn man doch 3 phasen braucht weil gewerbe oder landwirdschaft dann 3 mal victron multiplus oder sma sunny island
teuer ist manchmal auch billiger.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@kaese2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Der Eigenverbrauch schreckt euch nicht?

ne das schreckt die leute nicht ab entweder haben die 30kwp pv oder ignorieren das einfach weils denen total egal ist
im winter kommt dann das böse erwachen und man kauft sich ein effezientes system

billig kaufen ist eben teuerer als teuer kaufen
ich weise auch nicht mehr so oft darauf hin man muss sich selbst informiren....

Naja, gibt es denn eine effizientere Lösung, wenn man unbedingt drei Phasen haben möchte?

ja gibt es, auf 3 phasen verzichten.
wenn man doch 3 phasen braucht weil gewerbe oder landwirdschaft dann 3 mal victron multiplus oder sma sunny island
teuer ist manchmal auch billiger.

Off Topic....


   
AntwortZitat
(@sebitnt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Also ich brauche z.B. zwingend drei Phasen, da ich hier u.a. mehrere dicke Elektromotoren betreibe (Kompressor, Holzspalter, Kreissäge). Zusätzlich noch das Induktionskochfeld und ein Durchlauferhitzer, welche auch 400V (zweiphasig) möchten und auch die ZOE ist wesentlich effizienter, wenn sie dreiphasig mit 11 kW geladen wird.

Was verbrauchen denn z.B. drei mal Victron Multiplus mit 5 kW? Ich bin noch relativ neu in der Materie und konnte auf die Schnelle nichts finden. Die Suche nach "Eigenverbauch" ist da auch nicht besonders zielgerichtet für diese Fragestellung.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6963
 

das ist hier ja kein beratungsthread
mach einen neuen auf

aber selbst in deinem fall benötigst du keinen 3 phasen bwr. warum? schau in meine signatur.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 nebu
(@nebu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Moin,

da ich endlich Module auf dem Dach habe, konnte ich meinen 12k WP jetzt schon mal anwerfen.
Ein "ANT-BMS", mit dem ich gerade teste, zeigt 40W an, wenn der Wechselrichter nur am Akku läuft.
Schalte ich den AC Output (backup) ein, erhöht sich die BMS Anzeige auf ca. 154W.
Was mich allerdings eher bedenklich stimmt als der Verbrauch, ist die Lautstärke Smile Das Teil sollte auf jeden Fall in einem sehr schalldichten Raum oder outdoor installiert werden, da die Lüfter permanent ordentlich schreien.
Ich hatte noch keinen MPI, allerdings kamen die mir in Videos nicht so laut vor. Lastabhängig drehen einige der Lüfter noch höher, was sich dann aber nur noch geringfügig auf die Gesamtlautstärke auswirkt.


   
AntwortZitat
(@timri)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Moin,

da ich endlich Module auf dem Dach habe, konnte ich meinen 12k WP jetzt schon mal anwerfen.
Ein "ANT-BMS", mit dem ich gerade teste, zeigt 40W an, wenn der Wechselrichter nur am Akku läuft.
Schalte ich den AC Output (backup) ein, erhöht sich die BMS Anzeige auf ca. 154W.
Was mich allerdings eher bedenklich stimmt als der Verbrauch, ist die Lautstärke Smile Das Teil sollte auf jeden Fall in einem sehr schalldichten Raum oder outdoor installiert werden, da die Lüfter permanent ordentlich schreien.
Ich hatte noch keinen MPI, allerdings kamen die mir in Videos nicht so laut vor. Lastabhängig drehen einige der Lüfter noch höher, was sich dann aber nur noch geringfügig auf die Gesamtlautstärke auswirkt.

Moin, danke für deinen ersten Erfahrungsbericht. Mein MPI12K ist bestellt, aber noch ein Weilchen unterwegs.
Deine Messung am ANT-BMS mit 40W Eigenverbrauch des WR hört sich schon mal besser an, als "200W dauerhafter Eigenverbrauch".
Würde das nicht heißen, dass wenn man am Load (AC Output) gar nichts betreibt, man einfach dauerhaft die 40W Eigenverbauch hat?
Ich habe den Load (AC Output) so verstanden, dass man dort Netzunabhängig ein weiteres Netz aufbauen kann, oder alternativ den Output mit auf's Grid hängen kann über die Relaisbox. Ich würde den Load dann nämlich vorerst gar nicht nutzen und nur an Grid hängen über PV und Akku.
Danke vorab Smile


   
AntwortZitat
 nebu
(@nebu)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Also der erhöhte Eigenverbrauch startet immer dann, wenn der inverter angeht - auch wenn über den Grid-Anschluss eingespeist wird. Wenn aber zb der Akku nachts leer geht, fällt er zurück auf die 40-50W. Das habe ich mit Abschalten des Akkus simuliert.

Ich muss aber noch mehr testen. Warte auch noch auf eine Modbuskarte.

Übrigens haben die WP Inverter jetzt laut mppsolar die VDE Zertifizierung


   
AntwortZitat
Solitär
(@solitaer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

@kaese2002
Wegen der Sammelbestellung:

Ich benötige einen 3 Phasen-Wechselrichter für 23kWp Solarpanels auf dem Dach und hatte den 15kWp-Wechselrichter als automatische (65%) Abregelung ins Auge gefasst. Dazu sollte für den Eigenverbrauch noch eine Akkuanlage in 48V entstehen.

Nun wird sich aber die Vergütung des Einspeisestromes wieder verbessern (Osterei von Harbeck), so dass ich wohl doch auf Volleinspeisung umsteige und weiter Strom (ca. 4000kWh/Jahr) ankaufe. Modellrechnungen sagen, dass es sich bis ca. 42ct/kWh noch rechnen soll. Damit wäre die Anlage schneller bezahlt und ich mache mir nach 5-6 Jahren erneut Gedanken über einen Hybrid-Wechselrichter, den ich dann gegen das einfache Netzmodell austauschen kann. Dann rechnet sich für mich die Ergänzung mit einer DIY- Akkubank mit LiFePo4- Akkus in 48V vielleicht als Zusatz auch.
Vielleicht ist bis dahin die Leistungsklasse bei den Hybridgeräten bei 25 - 30 kWp am Markt bei moderaten Preisen vertreten.

Folglich steige ich aus der Sammelbestellung wieder aus.

Zur Zeit kämpfe ich mit den Einkaufsmöglichkeiten für die Hardware und einer Zusage von einem geeigneten Dachdecker in meiner Region. Alle haben die Auftragsbücher bis ins nächste Jahr voll. Aber das wird schon noch werden.

Ich bleibe aber weiterhin gern in diesem Forum und bedanke mich bei allen Teilnehmern für die vielfältigen Anregungen.

Zur Verortung meiner Aktivitäten:
Standort zwischen Hannover und Minden (Niedersachsen)

Schöne Grüße
Solitär


   
AntwortZitat
(@sebitnt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Hallo,
gibt es hier etwas Neues? Speziell auch von LinusPV? Dieser wollte ja bei einem Geschäftspartner in China nachfragen, ob da preislich noch etwas zu machen ist.
Sebi


   
AntwortZitat
(@udobacke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Hallo Zusammen,

ich bin ebenfalls an einer Sammelbestellung interessiert. Z.Zt. verhandle ich mit Peggy über die Lieferung eines MPI 12K WP.
Der Preis den ich gestern bekommen habe liegt bei MPI 12kw WP: USD 3850, DDP term including Tax.
Das sind aktuell ca. 400 USD mehr wie für den MPI 10k.

Ich plane den WR diese Tage zu bestellen, da meine Batterien bereits unterwegs sind und die Panels schon in der Garage liegen.

VG
Udo

******************************
Freundliche Grüße, Udo


   
AntwortZitat
(@gonzo_86)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo zusammen,
in der Vergangenheit stiller Mitleser, habe ich mich jetzt für meinen ersten Beitrag registriert. Das geballte Wissen und der objektive Austausch hier sind echt beeindruckend! :clap:

Ich plane ebenso einen MPI12K und 16Stk. 280Ah für ein Speichersystem zu bestellen.
Meine Frage wäre jetzt an diejenigen, die bereits mit dem Inverter arbeiten welches BMS ihr benutzt und ob eine Kommunikation zwischen Inverter und Batterie über einen Bus notwendig sind. Der MPI ist ja laut Beschreibung nur mit Pylontech, Weco und Soltaro Speichern kompatibel. Eine Anfrage bei MPP Solar ergab leider auch die gleiche Aussage, das andere BMS wohl nicht kompatibel sind.

Bin gespannt wie ihr es plant! Wo geht denn die Tendenz eher hin, Daly oder JBD?

Viele Grüße
Daniel


   
AntwortZitat
riogrande75
(@riogrande75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 277
 

@gonzo_86 Dem MPI 10/15k bzw. baugleichen WR wurde ca. 2018 die BMS Kommunikation in der Firmware beigebracht. Die BMS Modbus Karte bzw. Box spricht mit ganz normalen seriellen Kommandos mit dem WR. Ich bin gerade dabei diese zu "erforschen", damit man jedes BMS mit dem WR kommunizieren lassen kann.
Leider fehlen mir noch Logs.
Also wenn jemand die BMS Box und Pylontechs am MPI betreibt, dann bitte mal mitloggen welche Meldungen da so ausgetauscht werden.

24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
123solar, meterN und EVSE-WiFi
Kein Support per PN


   