MPI 5.5k Konfiguration / Probleme / Fragen

30 Beiträge
6 Benutzer
0 Likes
1,472 Ansichten
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@thomas_diy ich habe den MPI auch eine Weile ohne Batterie mit nulleinspeisung betrieben. Hat eigentlich gut funktioniert. Den smartmeter hast du richtig konfiguriert? Ggfs. hilft ein abschlusswiderstand auf der Seite des smartmeters mit 120 Ohm. Und wichtig: auch den Haken rausnehmen bei AC Einspeisung erlauben


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

@thomas_diy, so Viel kann man da nicht falsch machen.

Modbus card richtig eingestellt?

Smartmeter richtg konfiguriert?

A uns B richtig ?

Wenn ja, SICHER JA?

 

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Schauda noch mal.

https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/12-modbus-over-ethernet-4

 

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@biwibua)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo zusammen,

hatte auch das Problem mit der Kommunikation von sdm und WR. Die Lösung war, dass die Modbuskarte nicht in den Stecker gerutscht ist.

Grüner Deckel runter Kunststoff Einschiebeschacht der Modbuskarte ausgebaut.

Konnte die Karte nicht in das Kunststoffgehäuse einschieben. Habe die Rasthaken die dazu dienen im Gehäuse gehalten zu werden abgebrochen alle vier.

Danach alles eingebaut und Stecker auf die Modbuskarte und siehe da Hörer vorhanden.

Nächstes Problem trotz Verbindung finktioniert die Nulleinspeisung nicht. 

Der WR speist immer mit dem erlaubten max.Wert ein ,den er im Hybridmodus einspeisen darf.

Weis bald nicht mehr was ich noch machen kann.

Alle Werte schon tausend mal überprüft.

Bin um jeden Tipp dankbar.


   
AntwortZitat
(@cwuetscher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

@biwibua Grid tie with backup II eingestellt? Haken bei AC Einspeisung herausgenommen?


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Frag bei Mpp solar nach der Firmware dsp0142

Mcu 0044

Mach ein Foto vom Aufkleber am Wechselrichter und schicke es mit

Mike

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@biwibua)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

So habe heute nochmal bei "Null" gestartet.

Mein Elektriker hat L1 welche vom WR kommt vor dem SDM eingeklemmt. Bedeutet für mich als Laie der SDM erkennt somit keine Einspeisung vom WR bzw. Akku? Ist das soweit richtig??

 

Desweiteren ist der N Leiter Eingang auf 4 und Ausgang auf 8 Angeklemmt, wobei laut Anleitung der N auf 8 garnicht eingeklemmt und zurück auf Hauptzähler geht.

Ist das auch richtig??


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@mikep500 

 

Modbus Karte und SDM habe ich nach Anleitung eingestellt. Verbindung steht der Telefonhörer wird Angezeigt im SDM Display. Habe nun auch noch einen 120Ohm Abschluss Widerstand am SDM gesetzt.

Habe nun auch noch den GND (Modbus Karte Pin 8, SDM Anschluss G ) über den Schrim der CAT7 Leitung verbunden. Ferrit Kerne gegen Gleichtakt Störungen eingesetzt. Leider ohne Erfolg.

Bei wenig Sonne bis ca 400W funktioniert die Nulleinspeisung wenn auch  sehr träge.

Bei etwas mehr Sonne und entsprechender Last spring der WR direkt in den Fehler 12.

Bei kleiner Leistung springt der WR auch in den Fehler 12 wenn ich den RJ45 Modbus Stecker ziehe und die Verbindung unterbreche.

Kann dieses Verhalten jemand reproduzieren oder hat es schon mal beobachtet.

Daher vermute ich es liegt an der Modbus Kommunikation.

Der MPP Support sagt ich hätte einen Isolations Fehler auf der PV Seite +Fehler 12). Die Module und Verkabelung ist neu sieht gut aus. Habe Mal je einen der beiden Strings abgeklemmt. Aber ohne Erfolg. Denke ein Isolations Fehler in beiden Strings wäre sehr unwahrscheinlich. 

Vor allem läuft es ja Fehler frei wenn ich die Netzeinspeisung erlaube.

 

 


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@cwuetscher 

Haken ist schon raus.

Den 120ohm Widerstand habe ich rein gemacht ohne Erfolg. 😔

Hast du den GND am Modbus verbunden? Bei mir klappt es mit GND und ohne auch nicht. 

 


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Moin zusammen,

Ich habe jetzt auch den Fehler 12. Er tritt aber erst auf wenn der Akku voll ist und noch viel PV Leistung erzeugt wird.

Die Strings habe ich abwechselnd weggeschalten aber der Fehler kommt trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Strings einen Fehler haben. 

Zudem habe ich bei beiden den Widerstand gegen Erde gemessen und es gab keine Auffälligkeiten. Gemessen habe ich mit einem Multimeter auf 60 Megaohm eingestellt.

Mit was sollte man den Isolationswiderstand am Idealsten messen?

Woran könnte es noch liegen?

 Schönen Montag 

Mike

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

Hallo, 

nach dem ich meine Batterie in Betrieb genommen hatte ist mir leider die DC/DC Leiterplatte im MPI 5.5K abgeraucht.

Ich gehe von einem Produktionsfehler aus.

Nach langer Diskussion mit MPP-Solar (Taiwan) habe ich eine neue bekommen musste aber 70€ Versand zahlen.

Nun ist die Leiterplatte  gewechselt und der Umrichter läuft wieder.

Bezüglich Fehler 12 gab es folgende Entwicklung.

Alle Maßnahmen die MODBUS zu entstören wie Abschlusswiederstände, Schirmung Erden, Ferrite gegen CM noise waren erfolglos.  

Dann habe ich 2 RS485 Funk Adapter benutzt anstatt der 8m CAT7 Leitung. Damit lief es viel besser die Nulleinspeisung lief der Fehler 12 kam nur noch sporadisch.

Leider dauert das ausregeln der Leistung ewig bis zu 40s..60s bis am Zähler nach z.b.  2.5kW Lastsprung  wieder ein Wert unter 50W steht.

Final habe ich nun die Funkadapter gegen einen Galvanisch getrennten RS485 Repeater getauscht da ich die Funksender im Verdacht hatte für die langsame Regelung.

Leider ohne Verbesserung 8Regelunf läuft langsam Fehler 12 sporadisch) aber zumindest nicht schlechter geworden als die Funkadapter und mit Kabel fühle ich mich wohler.

Am liebsten würde ich mal eine andere Modbus-karte testen. Aber so günstig ist die Karte ja auch nicht das man Sie auf verdacht kauft.

 

Um auf Nummer Sicher zugehen habe ich die Isolationswiederstände im PV-Feld gemessen. Bei 1000Vdc über 8GOhm. Die norm sagt min 1Mohm daher sollte das passen und nicht das Problem sein.   

Anbei noch der Bericht welchen ich für MPP Solar geschrieben hatte.

Evtl. hat ja noch jemand Ideen.

 

 


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17

   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Seit meinem Firmware Update von MPP solar hab ich keine Probleme mehr mit F12

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat
(@thomas_diy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

@mikep500 

Habe nun auch eine neue Frimware von MPPSolar bekommen. 

Leider ohne Erfolg. 

 

 


   
AntwortZitat
(@mikep500)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 141
 

Schade, wie ich schon sagte, bei mir geht seit dem Update alles. Bei anderen denen ich das Update weiter gab wohl auch.

MPI5,5K, 10 X 550 WATT LUXEN. 3x Longi 535 WATT, 16x 230Ah eve , 19 Qm Solarthermie, Wasserführenden Holzofen


   
AntwortZitat