Ich habe eine Anlage mit 2 Huawei WR und Huawei SmartMeter. Dazu eine Kaskade mit 4 zus. Zwischenzählern. Nun möchte ich einen Akku mit Victron MP2 dazu klemmen. Da mein Schaltschrank schon kurz vor dem Platzen ist, möchte ich mir den EM24 einsparen.
Ein Beaglebone mit Venus läuft bereits und ich habe die Erweiterungen für MQTT gefunden. Mein Huawei wird aktuell mit der Solaranzeige ausgelesen, welche auch alle Daten per MQTT an EVCC zur Ladesteuerung weiter gibt.
Problem: Solaranzeige ist sehr langsam und liefert die Daten nur jede Minute aktualisiert. Ich fürchte das ist zu wenig für das Venus OS und den MP2?
Hat schon jemand Huawei ohne EM24 irgendwie im Einsatz?
Gruß, René

3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP


   
Zitat
(@molpower)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
Themenstarter  

OK, bei Github habe ich nun einige Emulatoren gefunden.
Z.B. den dbus-mqtt-grid.
Ich habe versucht diesen auf meine MQTT-Struktur anzupassen, aber es kommen im Venus keine Daten an.
Leider ist die Dokumentation extrem spärlich und im log steht auch nichts drin.