Kurzschlussstrom PV-Anlage nach DIN VDE 0102 berechnen?

4 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
1,246 Ansichten
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

Mal was theoretisches.
Weiß jemand wie man den Kurzschlussstrom ein PV-Anlage nach DIN VDE 0102 berechnet?
Hab zwar E-Technik studiert aber das überfordert mich :D.

Ich nehme mal an das hier der Kurzschlussstrom beim einem Kurzschluss auf der AC Seite (am Wechselrichter) angegeben werden soll.
Die DC Seite sollten das EVU ja nicht interessieren.

Aus dem Datenblatt des Wechselrichters geht ja der maximale Ausgangsstrom hervor.
Der kann ja auch nicht überschritten werden da der Wechselrichter idR auch kurzschlussfest ausgeführt ist.
Beim Sunny Boy 5 wären das z.B. 22A.
Ist das der Kurzschlussstrom?

Was habt ihr denn da eingetragen?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
Zitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

Falls einer mal die gleiche Frage hat.
Hab die Lösung gefunden. Steht in der Konformitätserklärung der Wechselrichter drin.
z.B. hier

Über den Daumen kann man sagen das der Kurzschlussstrom ca. 1 bis 1,4 mal dem Bessungsstrom entspricht.
Beim Sunny Boy sind das als 0,024 kA -> 24A.
Die Einheit ist ganz schön verwirrend 😀

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Danke für die Aufklärung :thumbup:


   
AntwortZitat
(@alex-s)
Newbie
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 3
 

@profantus Danke!!! Wäre nie selbst drauf gekommen, in die Konformitätserklärung nachzuschauen. Smile


   