Kann man bei einem billigen China Laderegler den Ladestrom bgrenzen?

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
350 Ansichten
Chrisly
(@chrisly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
Themenstarter  

Servus Leute 🙂

ich  habe mir für meine Solaranlage einen günstigen China Batterie Laderegler zugelegt, der mit 40A Ladestrom angegeben ist.

Kann man den Ladestrom irgendwie begrenzen, denn ich möchte meine beiden Batterien nur mit 20A Ladestrom aufladen.

 

Klugscheisser sind auch nur Menschen. 😀


   
Zitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Ja, indem du dem LR nur soviel PV Power zu Verfüngung stellst, wie er für 20A benötigt. Mit anderen Worten: meistens sind die Geräte nicht regelbar, was die ausgegebenen Ampere angeht. Aber um welchen LR handelt es sich überhaupt? Es könnte ja mehr als ein Model geben 😉

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6916
 

Das hängt vom Typ des Ladereglers ab.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Chrisly
(@chrisly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @chris-n

Ja, indem du dem LR nur soviel PV Power zu Verfüngung stellst, wie er für 20A benötigt. Mit anderen Worten: meistens sind die Geräte nicht regelbar, was die ausgegebenen Ampere angeht. Aber um welchen LR handelt es sich überhaupt? Es könnte ja mehr als ein Model geben 😉

Das ist das Gerät:

 

Klugscheisser sind auch nur Menschen. 😀


   
AntwortZitat
Chrisly
(@chrisly)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
Themenstarter  

Und das sind die Tec-Specs

Da ich eine Anlage 2S2P mit 4x395Wp habe ergibt sich ein Spannungsbereich von 51V bis 81.1V je nach Temperatur und Sonnenenergie.

Somit kam für mich dieses Modell in Frage, da ich innerhalb des VoC bin die der Laderegler verträgt.

 

Nachtrag:

wäre ggf. ein DC DC Step-Up Wandler bei dem man den Ausgangsstrom einstellen kann eine Option (die Verlustleistung mal beiseite gelassen).

Wie bspw. so ein Dingens hier?

Klugscheisser sind auch nur Menschen. 😀


   
AntwortZitat