Servus Leute,
Ich glaube hier mal den Hinweis gelesen zu haben, dass manche es geschafft haben die originale IR Schnittstelle des Netzbetreibersmartmeters für das Victron ESS im GX zu verwenden. Ist da was dran?
Ich finde leider nix konkretes mehr. Wäre eine elegante Lösung die CarloGavazzi Teile, die immer teurer werden, zu umgehen.
Hat das von Euch jemand gemacht/ geschafft???? :think:
MfG
MM
Dabei scheint es nicht um die Implementierung in den Venus GX zu gehen sondern generell um Saldierung / Nullung mit andrem Equipment oder ist die RS485 Anbindung immer gleich... Vielleicht erinnere ich mich auch falsch
Moin,
folgende Dinge habe ich schon gemacht:
https://community.victronenergy.com/questions/111121/emulating-em24-ethernet-meter-via-modbustcp-server.html
Auf der Seite wird auf folgende spansiche Seite verlinkt, die automatisch auf deutsch übersetz werden müsste beim aufrufen des Links:
https://www-alferez-es.translate.goog/iot/carlo-gavazzi-em24-node-red-modbus-tcp/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
Ich habe den Shelly als Input rausgeschmissen und stattdessen Werte aus dem iobroker genommen. Z.B. die von einer Tasmota Steckdose, um einen Microwechselrichter als PV Inverter im VRM erkennen zu können oder eben Werte von einem Smartmeter das vom IR Lesekopf ausgelesen wird.
Meinen angepassten NodeRed flow kann ich bei Interesse hochladen. Aktuell ist er nur 1-phasig aufgebaut, weil ich in meiner Anwendung einen Mikrowechselrichter in VRM einbinde.
Also zusammenfassend: Ja, ich kann bestätigen, dass man einen EM24 mittels NodeRed emulieren kann, welcher von einem GX Gerät gefunden und wie ein EM24 in das ESS eingebunden wird.