Fronius Gen24 Plus 10 - maximale bestückung

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
66 Ansichten
(@luitner)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo liebe community,

ich hoff hier den richtigen bereich getroffen zu haben Smile /p>

 

ich hab aktuell 22x 375 watt module am gen24 plus 10 hängen und würd diesen jetzt gerne um die maximal mögliche anzahl an paneelen erweitern - die neuen paneele kommen auf die nordseite des daches - ca 20grad neigung.

 

ich hab mir das excel mit wechselrichter dimensionierung angesehen - weiss leider nicht wie ich das file mit 2 strings befüllen muss.

 

ich hab hier die hardfacts mal eingefügt 

 

Bitte um eure meinung / vorschläge Smile /p>

 

ps: ertragsfaktor weis ich leider noch nicht zu berechnen.

 

danke und lg

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Monaten von Luitner

   
Zitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 433
 

Wie sind denn die 22 Module aktuell verstringt? Alle 22 in Reihe auf MPPT1 oder 2x 11 in Reihe und dann parallel auf MPPT1?.. oder noch anders..?

Wie dem auch sei.. mit 22x375W bist du bei 8250Wp an Generatorleitung..die maximale Generatorleitung ist mit 15kWp angegeben..  kann man sich ja einfach ausrechnen, wieviele Module man dann noch anschließen kann.. da der Inverter bei 10kW AC begrenzt, kann man auch simulieren (z.B. mit PV-Sol), was dann gekappt wird.. denke mal, bei Nord/Süd wird das zu vernachlässigen sein, zumal die zusätzlichen Nordmodule speziell bei Bewölkung oder halt in den PV-armen Monaten zum Tragen kommen.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@luitner)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo aktuell sind die 22 module mit 11 ost und 11 süd parallel am string 1 vorgesehen

 

Muss ich wirklich auf sonst nichts achten? Dachte bspw. die 1000v sind ein keiterium?


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 433
 

Das muss natürlich alles innerhalb der Spannungs- und Stromgrenzen je MPPT sein.. die 1000V Stringspannung zählen ja pro MPPT.. Darüber hinaus muss es natürlich auch mit der maximalen MPPT-Spannung von 800V passen.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   