Da ich seltsamerweise im "Akkudoktor Forum" garkein Unterforum für Batteriefragen gefunden habe, frage ich mal hier:
Ich habe eine Siga Solar Comfort S220C Batterie
Die Daten:
Nennspannung 12V
Nennkapazität 180 Ah (C20), 220Ah (C100)
Separator PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Ladestrom maximal 54A
Ladestrom empfohlen Ca. 1/10 der C20 Nennkapazität (18A)
Ladespannung ²) 14,7 V – 14,8V
Erhaltungsspannung Max. 13,8V
Empfohlene Entladung
Zyklenbetrieb Max. 50% oder 11,5
Diese möchte ich mit einem Bluesolar, bzw Smartsolar 75/15 Laden.
Die momentane Entladekurve:
Um 5.30 wird meine momentane Testlast mit statischen 105 Watt abgeschaltet.
Die folgende Ladekurve:
Momentan habe ich die Werte nach Gefühl eingestellt:
Grundtyp AGM Spiral Cell (obwohl es keine ist),
Absorbstionsspannung 14,7V
Erhaltungsspannung 13,8V
Ausgleichsspannung 16.50V
Re-Bulk-Spannungsoffset 0.40V
Absorptionsdauer Adaptiv
Maximale Konstantspannungsdauer 6h 0m
Schweifstrom 1.0A
Ausgleichsstrom in Prozent 8%
Automatischer Zellenausgleich Deaktiviert
Ausgleichsstopp Automatisch, an Spannung
Maximale Ausgleichsdauer 1h 0m
Temperaturkompensation -16,2mV/°C
Was sollte ich ändern?
Wann sollte ich Ausgleichsladen?
Sollte ich überhaupt?
Meine Last ist so eingestellt, dass sie sich bei 11,5V abschaltet, ist aber bisher nie erreicht worden.
Ich werde wohl mal die Last erhöhen müssen.
Ich plane, die Batterie bis zu 50% zu entladen. also etwa 1kWh pro Nacht rauszuholen.
Sollte ich weniger? Kann ich mehr?
Nachfragen, Tipps und konstruktive Kommentare aller Art erwünscht.