Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12k CT's falsche Werte nur bei angeschlossenem Speicher

21 Beiträge
9 Benutzer
3 Reactions
1,966 Ansichten
(@altbaunurmitstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo,

ich habe hier ein seltsames Problem mit den CT's an einen Deye 12k.

Zur Sicherheit habe ich die CT's nochmal alle neu verbunden und geprüft. Phase passt und Richtung auch. CT's sitzen direkt hinterm Zähler.

Die CT's liefern relativ genaue Werte, wenn kein Speicher angeschlossen ist. Speicher ist ein EEL DIY 280Ah 16s mit Seplos 10E.

Folgende Test habe ich durchgeführt.

Messung ohne Speicher (auf No Bat in der Konfig und auch physikalisch getrennt):

Egal ob mit oder ohne PV, die Werte der CT's stimmen bis auf insgesamt ca. 5 Watt mit den Werten aus einem Eastron SDM72 oder auch dem digitalen Stromzähler überein.

Sowohl bei wenig Last als auch bei viel Last. Egal ob aus dem Netz gezogen wird oder PV Überschuss eingespeist wird (Richtung sollte also richtig sein).

Ist der Speicher angeschlossen und aktiviert, ist der Wert der CT's insgesamt um 250 Watt zu niedrig. Dh. der Deye zeigt bei Grid 0 W an, in Wirklicht werden aber 250 W aus dem Netz gezogen.

Es spielt keine Rolle, ob auch Leistung aus dem Speicher genommen wird.

Es funktioniert sonst alles. Speicher wird geladen, Überschuss eingespeist, Ohne PV wird das Haus aus dem Speicher versorgt. Alles hängt an Grid, nichts an Load.

System Work Mode steht auf Zero Export to CT mit Solar Sell an und Load First in an.

Battery Setting steht auf Lithium und Seplos kommuniziert per CAN mit dem Deye.

FW ist 1135

Hat jemand eine Idee?

 

DEYE 12K-SG04LP3
EEL DIY / EVE 280Ah / Seplos 200A BMS 10E / Neey V4
Clivet 5kW WP
Dimplex 280l BWWP
Samsung 3,5kW Klima
iobroker / SolarAssistant


   
Zitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Wie kommuniziert der Speicher mit dem Deye? Vielleicht mal auf Spannung umstellen?

 

Hab einen Eastron nach dem Hauszähler, der aber keine Verbindung zum Deye hat. Der arbeitet mit den CT-Klemmen und alle Werte stimmen immer überein.

FW 1128

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von Benni

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao


   
AntwortZitat
(@ameise)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

Hallo,

habe die FW 1128 und nicht solche Probleme. Evtl. die FW 1135 dahingehend eine Macke?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Das hört sich echt nicht gut an, welche Einstellung beim GEN port? 3,5kW Bezug kann schon sein, hatte schon 2,5kW in 24h bei "Micro INV Input" gemessen. Darum ist diese Arbeitsweise off bei mir. hatte gehoft, neue FW das die es besser macht, aber wenn die so ein murks macht...

Das der Akku die Messung am Grid beeinflussen soll, schon komisch. Wie sind die Kabel der CT's verlegt?

Wenn die CT's wirklich richtig dran sind, würde ich mal den Deye Support drauf schauen lassen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 474
 

Hallo, habe auch die Firmware 1135 - 1807

Genport ist bei mir als smartload konfiguriert. Und nicht als Micro inverter-import

Netz strommessung erfolgt bei mir durch die drei CT klemmen die mitgeliefert waren.

Netzbezug war laut deye die letzten sieben Tage 0,6 kilowattstunden und laut meinem stromzähler 0,7 kilowattstunden.. also alles  in Ordnung.   an der Firmware alleine kann es also nicht liegen


   
AntwortZitat
(@altbaunurmitstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

So, ich habe noch mal ein paar Dinge getestet.

Umschalten von Lithium auf Bat V zeigt keine Veränderung.

Deye und HAK hängen im Keller nebeneinander. Die CT's sind mit den originalen Kabel angeschlossen, immer Weiß/Schwarz an 3/4 usw.

Folgendes habe ich getestet:

PV aus, Speicher aus.

Alle CTs ab, alle LS Schalter vom Haus aus (außer der Keller). Ein CT direkt an Phase 1 angeschlossen. CT Kabel außen rum gelegt, damit nicht stören kann.

Ein LS von Phase 1 an, an dem nur eine Steckdose dran ist (Waschmaschine) und dort ein E-Heizung mit 600 W angeschlossen.

Deye, Eastron und Zähler zeigen alle die 600 W richtig an. 

Das ganze mit allen Phasen einzeln wiederholt: Sieht alles gut aus.

 

Nur ein LS auf Phase 1 an mit ca. 200-250 W. Alle CT's angeschlossen:

Deye zeigt 230 | 0 | 0 

Speicher aktiviert

Deye zeigt 207 | -263 | 61 -> 5W

Eastron zeigt 260 | - 75 | 95 -> 285 W

Und der Deye wird richtig warm > 51 Grad, Lüfter gehen an

 

CT's abgeklemmt, Eastron per 485 angeschlossen, ca. 800 W Last

Ohne Speicher: Werte passen

Mit Speicher: Werte passen auch, er bleibt bei 46 Grad und muss nicht lüften Starry Eyes  

Aber: Er schwingt mächtig. Im Sekundentakt zwischen -200 W und +200 W bei relativ konstanter Last.

Irgendwann fängt er sich. Dann zeigt er 0 W Bezug und das stimmt dann auch. Mit Eastron also keine 250 W Offset.

Sobald man einen Verbraucher dazu schaltet geht das Schwingen wieder los und dauert mehrere Minuten.

Aber das Schwingen habt ihr ja auch schon beobachtet.  

Gen Port Use steht auf "Generator Input", ist aber nix dran.

Ich könnte heute Abend mal eine Factory Reset machen. Gibt es dabei was zu beachten?

Ansonsten muss wohl der Deye Support ran. 

 

Hier mal meine Konfigs:

DEYE 12K-SG04LP3
EEL DIY / EVE 280Ah / Seplos 200A BMS 10E / Neey V4
Clivet 5kW WP
Dimplex 280l BWWP
Samsung 3,5kW Klima
iobroker / SolarAssistant


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Die roten Pfeile... WARUM?

die grünen Pfeile ... WARUM NICHT?


   
AntwortZitat
(@altbaunurmitstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

1. Bild: Zero Export Power: 0 

Was soll denn da rein? Im Handbuch steht 20-100 wenn man nicht einspeisen will/darf. Oder habe ich das falsch verstanden.

Ich probiere im Mittag mal 20, oder was meinst du?

3. Bild:  Max A Charge: 50A

Speicher ist gerade erst in Betrieb und ich wollte erstmal schauen, ob alles passt. Setzte ich noch hoch, wenn der Rest geht. 

6. Bild: Grid Setting: IT-system neutral is not grounded

Puh, den habe ich nicht bewusst gesetzt. Nehme ich im Mittag raus.

8. Bild: Advanved Function: Asymetric phase feeding

Habe ich hier im Forum gelesen, dass der nicht gesetzt werden soll/darf (wegen Schieflast). Ich glaube @linuxdep hat das mal geschrieben...

Kann ich aber mal probieren.

9. Bild: Slave

Stelle ich im Mittag auch auf Master um.

 

 

DEYE 12K-SG04LP3
EEL DIY / EVE 280Ah / Seplos 200A BMS 10E / Neey V4
Clivet 5kW WP
Dimplex 280l BWWP
Samsung 3,5kW Klima
iobroker / SolarAssistant


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
 

zu 8. wenn das hier stimmt, wovon ich ausgehe, dann sollte das keineswegs nicht aktiviert sein!

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@altbaunurmitstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hi,

@auric

Es lag am "IT-system neutral is not grounded". Vielen Dank Dir und allen Anderen!

Ich hatte nur den Schalter raus genommen und ein paar Sekunden später waren die Werte der CT's korrekt und auch die Temperatur ging runter und ist jetzt normal.

Den Schalter habe ich nicht bewusst gesetzt und komplett beim durchschauen ignoriert. Wahnsinn. Hätte ich direkt Bilder von der Konfig posten dürfen, hätte man sich hier einiges ersparen können. Sorry und danke für eure Geduld!

Ach ja, "Zero Export Power" habe ich jetzt auch getestet:

Hatte PV aus und der Deye hat alles aus dem Speicher versorgt:

Steht der Wert auf 0 nimmt er jetzt nichts aus dem Netz. Er regelt also auf 0 W.

Steht der Wert auf 20 nimmt er 20 Watt aus dem Netz. Er regelt also auf den Wert. Habt ihr den auf 20 stehen?

Ist ja eigentlich ok, wenn er genug Speicher hat, nichts aus dem Netz zu nehmen, oder?

Wenn ich Lust habe, teste ich heute Abend noch, ob es jetzt auch mit dem Eastron ohne Schwingen funktioniert.

Ganz lieben Dank!

DEYE 12K-SG04LP3
EEL DIY / EVE 280Ah / Seplos 200A BMS 10E / Neey V4
Clivet 5kW WP
Dimplex 280l BWWP
Samsung 3,5kW Klima
iobroker / SolarAssistant


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Deye schreibt, das man einen gewissen Import ziehen sollte wenn man den Export sicher verhindern will, das Gerät ist zwar ganz gut, aber hexen kann es auch nicht und so wie der Strombedarf im Haus innerhalb Sekunden schwanken kann, ist ein kleiner Basisimport sicher hilfreich um den Deye das Leben zu erleichtern.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Na ich lasse das auf Null, denn minus Werte kann man ja nicht einstellen, leider...

Hexen soll er ja nicht, aber mir wäre lieber immer etwas einzuspeisen, als aus dem Netz zu beziehen. Mit Null Einstellung geht eigentlich super, da hat man wirklich sehr wenig Verbrauch.

@altbaunurmitstrom würde mich mal interessieren, wie er Regelt mit der Version wenn "Micro INV Input" aktiviert ist. Könntest das mal bitte testen? Vorher will ich keine neue FW haben.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@altbaunurmitstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hi,

@linuxdep

Mit aktiviertem "Micro INV Input" geht das Schwingen direkt wieder los. Bei relativ gleichbleibender Last gehts von -150 W bis +150 W munter rauf und runter. Krass. 

Wenn das in FW 1135 verbessert wurde, möchte ich nicht wissen, wie das vorher war 🙂  Also klar Daumen runter.

Ich habe dann direkt noch den Eastron getestet (ohne Micro INV). Auch da ist das Schwingen so wie gestern, kein Unterschied. Scheint die gleiche Funktion wie bei Mirco INV zu werkeln!? Hat jemand den Eastron statt der CT's?

Mit den CT's ist es jetzt super stabil und immer nahezu 0 W. Auch bei Laständerung kein Schwingen.

@auric

Meinst du wirklich, das es für den Deye einen Unterschied macht, ob er auf 0 oder auf 20 regelt. Ich glaube hier geht es mehr darum nicht versehentlich einzuspeisen, oder? Na ja, wird wohl nur Deye beantworten können.

Hat noch jemand eine Meinung zu "Asymetric phase feeding"? Was macht das genau?

So wie ich das verstehe, belastet der Deye die Phasen dann gleich. Wenn z.B die Klima auf einer Phase 1,5 kW zieht, holt der Deye das nicht nur aus einer Phase sondern aus allen drei gleich. Funktioniert das nur an Load oder generell?  

DEYE 12K-SG04LP3
EEL DIY / EVE 280Ah / Seplos 200A BMS 10E / Neey V4
Clivet 5kW WP
Dimplex 280l BWWP
Samsung 3,5kW Klima
iobroker / SolarAssistant


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Veröffentlicht von: @altbaunurmitstrom

Wenn das in FW 1135 verbessert wurde, möchte ich nicht wissen, wie das vorher war 🙂  Also klar Daumen runter.

ist mit FW 1132 auch schon so, eigentlich schon lange... es beschweren sich zu wenige darüber, leider. Dann wird das wohl weiterhin eine unbrauchbare Funktion.

Veröffentlicht von: @altbaunurmitstrom

Meinst du wirklich, das es für den Deye einen Unterschied macht, ob er auf 0 oder auf 20 regelt. Ich glaube hier geht es mehr darum nicht versehentlich einzuspeisen, oder? Na ja, wird wohl nur Deye beantworten können.

genau richtig erkannt, darum geht es, weil Nulleinspeisung heißt eher etwas aus dem Netz ziehen. Der Regelung ist es egal,nur eine Zahl zum rechnen, schön wären da noch negative Werte. Dazu ist aber sicher die ganze Software nicht ausgelegt, aber viel viel wichtiger ist eine gleichwertige Regelung bei µ INV Input.

Veröffentlicht von: @altbaunurmitstrom

Hat noch jemand eine Meinung zu "Asymetric phase feeding"? Was macht das genau?

Müsste man sich mal genau ansehen und ein paar Versuche machen, ich gehe aber davon aus, wenn der Haken nicht gesetzt ist, werden die Phasen gleichmäßig (syncron) aus der PV eingespeißt. Mit dem haken, asyncron, also unterschiedlich, was ja eigentlich nicht gewollt ist, kann aber sein, das er das dann anhand der Last verteilt, das würde dann praktisch sein.
Ich habe den Haken nicht drin und bei mir speist er auf allen Phasen gleich ein. Nach dem Unwetter und viel Sonnenschein, mit unsymmetrischer Last könnte man das ja mal testen ob er nach Last auf den Phasen verteilt. Da der Zähler aber saldiert fährt man mit Symmetrischer Einspeisung immer richtig in D.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 940
 

Veröffentlicht von: @altbaunurmitstrom

Hat noch jemand eine Meinung zu "Asymetric phase feeding"? Was macht das genau?

 

Hi

 

Dazu gibt es ein aktuelles Video vom mr.mining. -----> Siehe Beitag von heute 9:09Uhr weiter oben. Da ist es verlinkt.

Man sollte es wohl markieren. Es wird im dem Video wirklich gut erklärt.

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: