Benachrichtigungen
Alles löschen

Aufrüstung der Solaranlage

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
607 Ansichten
ArnoNym
(@arnonym)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

Hallo Leute,

aktuell habe ich ne kleine 600 W Anlage auf meiner Garage. Jetzt habe ich erfahren, dass man ohne Probleme bis zu 10 KWp als Liebhaberei beim Finanzamt durch bekommt. Also ohne Firma gründen und den ganzen Kram :clap:.

Also habe ich mal meine "alten" Tetris Kenntnisse raus gekramt und versucht das Garagendach voll zu bekommen. Ich bekomme 8 Module mit jeweils 405 Wp drauf. Also insgesamt 3,2 KWp. Daneben steht noch ein Carport. Auf den würde ich nochmal 4..5 Module drauf bekommen. Die Garage hat 21° Dachneigung. der Carport 0°. Also zwei MPPT für insgesamt ca. 4,4..4,8 KWp. Die Wechselrichter können, laut Datenblatt bis 1600 W Einspeisen, vertragen bis 1800 W. Beide Gebäude sind perfekt nach Süden ausgerichtet und bekommen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang volle Sonne :D. Mittags steht sie genau drauf.
Das Dach vom Haus ist alt und muss in den nächsten Jahren neu gemacht werden, deswegen will ich das erstmal frei lassen. Dort könnten auch nochmal um die 5 KWp hin. Rest sind Dachfenster und die üblichen Dachlüftung und so.

Also habe ich nach einem 3 phasigen Wechselrichter mit 2 MPPT gesucht, der auch lieferbar ist. Bin auch fündig geworden. Von SolaX 3 Mic 5.0. Aber der benötigt mindesten 240 V pro String zum anspringen um dann auf minium 160 V im MPPT zu gehen. Für den Carport zu wenig. Auch bei anderen Wechselrichtern war es nicht weniger, eher mehr.

Also Plan B: Ich nehme 3 Growatt 1500 TL-X 😉 . Von Growatt ist auch mein 600 W Wechselrichter und der geht richtig gut. Modbus kann er auch. Davon 3 Stück und ich habe auch 3 phasige Einspeisung. Ich denke mal das die beiden Stings auf dem Garagendach immer gleich laufen werden. Nur der Carport wird sich anders verhalten. Könnte die dadurch erzeugt schieflast im Netz probleme geben? Die Wechselrichter speisen ins Netz mit max. 7 A ein. Also zwei mal ähnliche Werte und einmal abweichend. Das ist jetzt nicht viel und sollte spätestens beim verlassen der Straßen von den Nachbarn aufgesaugt wurden sein. Aber ich weiß nicht ob es da Vorschriften gibt und wir habe hier in D eigentlich für alles Vorschriften :mrgreen:.

Dann ist mir nch aufgefallen, die Zellen können 12..13 A. Der Wechselrichter nur 10 A. Damit habe ich doch auch ne höhere Spannung und kann das damit ausgleichen, oder habe ich da jetzt ein Denkfehler?

Vielleicht habt ihr ja noch ein Wechselrichtervorschlag für mich.

Viele Grüße,
Arno

3000 W Anlage auf der Garage
5000 W Anlage auf dem Haus
In Planung: 5000 W Solarzaun (Bifazial)
15 KWh Speicher mit Multiplus II GX


   
Zitat
 Nr7
(@nr7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Warum überhaupt dreiphasig? Du darfst bis zu 20A Schieflast einspeisen, das müsste reichen um die komplette Anlage mit einem einphasigen WR abzudecken.


   
AntwortZitat
ArnoNym
(@arnonym)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

Hallo Nr7,

deswegen die Frage nach der max. möglichen Schieflage. Na die Anlage kann max. 21 A. Aber das sind bloß Angaben im Datenblatt Grin

Ich habe in die Garage nur ein 5x2,5 mm² Kabel liegen. Das ist ca. 20 m lang und liegt in einem Leerrohr. Also nicht die opitmale Wärmeabfuhr. Deswegen würde ich da ungern über 16 A pro Phase gehen.

Außerdem liegt der Wechselrichter mit 5 KW preislich nicht sehr weit weg von den 3 Einzelwechselrichtern mit 1500 W und falls mal einer kaputt geht, habe ich noch zwei Mr. Green (also von den die überhaupt Lieferbar sind)

Gerade mal nachgesehen, die 1 phasigen 5KW Wechselrichter gehen in der Startspannung auch auf ca. 100 V runter. Nicht schlecht :thumbup:

Danke,
Arno

3000 W Anlage auf der Garage
5000 W Anlage auf dem Haus
In Planung: 5000 W Solarzaun (Bifazial)
15 KWh Speicher mit Multiplus II GX


   
AntwortZitat
 Nr7
(@nr7)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Das 5-adrige Kabel könnte man auch mit 2x L1 + 2x N beschalten, dann wären 32A einphasig da auch machbar.
Wenn es für 3-phasig geeignete und preislich vergleichbare WRs gibt, ist das aber natürlich die schönere Lösung.

Ich wollte nur anmerken, dass du dir um Schieflast keine Gedanken machen brauchst, solange du nicht mehr als 4,6kVA pro Phase einspeist. Bei 3-phasiger Einspeisung ist das ja dann erst recht kein Thema.

Mehr Gedanken würde ich mir da tatsächlich um einen sinnvollen Arbeitspunkt der WRs machen, also MPPT-Spannungsbereich und Maximalstrom usw.
Der MIC 1500TL-X sieht aber doch eigentlich genau passend aus? Also angenommen die Module sind Vertex S o.ä. mit 120 Halbzellen.
Für 5 Module kann man sich dann überlegen, ob man stattdessen einen MIC 2000TL-X nimmt.


   
AntwortZitat
ArnoNym
(@arnonym)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 30
Themenstarter  

Ne Kabelparallelschaltung wäre ne Möglichkeit. Aber irgendwann soll in die Garage vielleicht noch ein Elektroauto rein kommen, dann benötige ich die 3 Phasen wieder.
Ich kann/will leider kein Kabel mehr nachziehen, ich will nicht das Pflaster wieder raus reißen.

Aber als das vor 40 Jahren gebaut wurde, hat da bestimmt noch keiner dran gedacht :D. Sonst hätte der Vorbesitzer einfach ein dickeres Kabel ziehen können :mrgreen:.

Aber mit den Werten für die Schieflage haste mir echt weitergeholfen! :thumbup:

Danke,
Arno

3000 W Anlage auf der Garage
5000 W Anlage auf dem Haus
In Planung: 5000 W Solarzaun (Bifazial)
15 KWh Speicher mit Multiplus II GX


   
AntwortZitat
Teilen: