Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] APSystems DS3 verschmort

12 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
616 Ansichten
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich habe vor einem Jahr eine PV Anlage mit 5 Ja Solar Modulen 385 W montieren lassen.

Der Elektromeister hat mir da einen APSystems DS3 mit 880 W empfohlen.

Ich sollte an eine der Strings 2 Module und an den anderen 3 Module jeweils parallel anschließen.

Natürlich kam aus der Anlage nie mehr als 900 Watt heraus, was ja logisch ist.

Er meinte aber bei schwacher Einstrahlung hätte ich mehr Ausbeute bei dieser Konstallation.

 

Kann es sein das diese Anschlussbelegung den Wechselrichter zerstört hat?

Er wird nur noch warm wenn PV Leitung kommt, speist aber nichts mehr ein.

 

Ich warte noch auf das Feedback meiner Reklamation habe aber die Befürchtung das er sich dazu freiwillig nicht meldet.

Sinnigerweise überlege ich dort einen Growatt 1500 o. ä. verbauen zu lassen und die 5 Module dann in Reihe zu schalten.

Vielen Dank für hilfreiche Informationen im voraus.

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
Zitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Das sollte eingentlich funktionieren, je nach Ausrichtung macht das absolut Sinn. So lange die Module parallel sind, kann die Spannung nicht zu groß werden, die Ströme regelt der Wechselrichter normalerweise  so ein, wie er das verträgt. Allerdings hätte ich den Wechselrichter im Betrieb bei Max. Leistung mal beobachtet, was da für Temperaturen entstehen, da die teilweise nicht so gebaut sind, dass die max. Leistung länger anstehen darf, was aber mit dieser Konstellation durchaus oft passiert.

 


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

@autoschrauberix 

Danke für die rasche hilfreiche Antwort.

Er wurde, als er noch funktionierte, schon so heiß das ich ihn nicht anfassen konnte😉

Was denkst Du denn über die Lösung mit dem 1500er Wechselrichter als Ersatz für den eh defekten?

Käme da nicht mehr neu rum?

Mal schauen ob der Elektriker sich meldet.

Vielen Dank 

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

O.K. wenn der so heiß wurde, dann war das sicher nicht gut für ein langes Leben, Ursache vermutlich gefunden. Normalerweise solltest Du ja ein Ersatzgerät oder eine Reparatur bekommen, dann einfach einen ordendlichen Kühlkörper drauf und das sollte funktionieren.

Growatt geht natürlich auch, dann musst Du alle Module in Reihe schalten, das bringt vermutlich bei schwachen Lichtverhältnissen einen Vorteil, da die Startspannung früher erreicht wird. Ja nach Ausrichtung kannst Du auch einen kleineren nehmen. Die sind angeblich von der Hardware bis 2kW gleich und nur Software begrenzt. Kann ich Dir in ein paar Tagen sagen, dann werd ich einen 600er haben und das testen.


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 291
 

Also laut Spezi kann der 300-660Wp Modulleistung pro Eingnag ab... du hast nun 1155 Wp dran gehabt. Ich würde sagen, der WR wurde außerhalb der Spezifikation verwendet und die Herstellergarantie dürfte schwierig einzufordern sein. Allerdings, rein rechtlich, ist dein Installateur ja noch in der Mängelhaftung. Zudem er ja den Betrieb außerhalb der Spezi empfohlen hat.

Was du machen kannst, wenn der sich überhapt nicht meldet und du nicht mit Anwalt drohen willst/kannst, kannst du dich direkt an APSystems Europe wenden, erst mal ohne die Info der exakten Belegung, und sagen dein Installateur reagiert nicht, ob sie dir helfen können. Ne Rechnung hast du doch sicher?

 

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

@autoschrauberix 

 

Danke für den Input.

Das er bei schwacher Einstrahlung eher loslegt ist mir wichtig.

Werde es mal überdenken.

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

@solr_joker 

Danke für die Info zu den Spezifikationen. Also wurde er überlastet.

Eine Rechnung habe ich schon aber ohne Auflistung der einzelnen Komponenten.

Mit den Infos werde ich ihn erstmal konfrontieren.

Einen schönen Tag noch.

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

@solr_joker 

Hallo habe die Info vom Installateur erhalten das eine Überlastung ausgeschlossen sei da der Wechselrichter eine Reduzierung verbaut hätte.

Dazu kann ich im Netz nichts eindeutiges finden.

Er will ihn nun bei APS reklamieren. Mal schauen was die sagen.

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 220
 

Veröffentlicht von: @technikfreund

Hallo habe die Info vom Installateur erhalten das eine Überlastung ausgeschlossen sei da der Wechselrichter eine Reduzierung verbaut hätte.

 

Dann hat dein Installateur das Funktionsprinz eines Wechselrichter nicht verstanden,
es mit einer Glühlampe gleichgesetzt, sich von Kommentaren in Foren (auch diesem hier) fehlleiten lassen. 

 

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8 kWp an µWR von Hoymiles und APsystems - fest angeschlossen an den 3 Phasen der Garagen-Unterverteilung
DIY Li-ION NMC Akku (Automotive-Grade Mitsubishi PHEV Zellen) mit JK-BMS und Einspeisung via Hoymiles HM-300
OpenDTU-OnBattery, Shelly Pro3EM und Plug S
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad (VW E-Golf Li-ION Zellen), DIY E-Kinder-Motorrad (18650'er E-Bike Akku)
PV Überschussladung mit Schuko/CEE16A<->Typ2 Adapter: E-Auto wird über das Clever-PV Portal mit dem PV-Überschuss geladen


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 291
 

Veröffentlicht von: @technikfreund

@solr_joker 

Hallo habe die Info vom Installateur erhalten das eine Überlastung ausgeschlossen sei da der Wechselrichter eine Reduzierung verbaut hätte.

Dazu kann ich im Netz nichts eindeutiges finden.

Er will ihn nun bei APS reklamieren. Mal schauen was die sagen.

Ja schön, dass er eine "Reduzierung" verbaut hat aber selbst, wenn diese noch innerhalb der vom Hersteller gegebenen Parameter wäre, heißt eine Reduzierung in dem Fall ja nichts anderes als Umwandlung in Wärme (meines Wissens nach zumindest). Und wärme bedeutet meistens auch einbuße von Haltbarkeit. In dem Fall war er außerhalb der Spezifikation und hat darum eine Menge seiner Haltbarkeit/Belastbarkeit eingebüßt. Ich wenn du einen neuen DS3 bekommst, würde ich nicht wieder alle Module anschließen! Dann lieber noch einen zweiten DS3 dazu.

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

@solr_joker 

Stimmt einen DS3 würde ich auch nicht mehr an der Stelle nehmen. Der käme wo anders hin.

Ich werde die Module in Reihe schalten und einen Growatt 1500 verwenden. Der sollte das können.

Mit der Wärme bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich an einer Taschenlampe 2 Batterien (also Erzeuger) parallel schalte fliesst ja auch nicht mehr Strom zu der Birne. Der Strom sollte sich dann eigentlich halbieren.

Wenn der DS3 am Ende nur 880 Watt abgibt könnte es sein das er sich von den Modulen auch weniger holt. Das sind aber alles nur Vermutungen.

Vielleicht liest hier ja jemand mir der da gesicherte Erkenntnisse hat.

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
(@technikfreund)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 13
Themenstarter  

Kurzer Nachtrag zu dem Thema:

Der DS3 wurde von APSystems ohne weitere Nachfragen kostenlos ersetzt.

Ich habe da aber nun einen 1500er Growatt installiert.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Technikfreund

4 PV Anlagen in verschiedene Himmelsrichtungen, die größte mit 4,6 kWp senkrecht an einer Hauswand SSO Ausrichtung. Alle zusammen haben 10,2 kWp.
2 Luft - Luft Wärmepumpen:
Daikin 2,4 kW FVXM25A + RXM25R Perfera (Obergeschoss)
Daikin 3,4 kW FVXM35A + RXM35R Perfera (Erdgeschoss)


   
AntwortZitat
Teilen: