Hallo zusammen,

ich bin (verhältnismäßig) günstig an 4 Risen Energy- RSM40-8-400M 390-410 Wp gekommen. Außerdem kam ich sehr günstig an einen Hoymiles HM-1200 Mini Convertor, der mit Max. 1520 Watt Modulleistung beworben wird. Im Datenblatt ist davon aber nichts zu finden, es heißt nur Spannungseingangsleistung 1200 VA. Da ich an dem Standort allerdings keine perfekten Bedingungen habe, hatte ich angenommen, dass sich das trotzdem ausgehen wird. Meine Frage ist eigtl nur, gibt es Sicherheitsbedenken, wenn ich insg. knapp 1,6 kWp an einen 1200 VA Wechselrichter hänge oder wird das einfach nur meinen Ertrag schmälern?

Danke für die Hilfe!

LG


   
Zitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Schau mal ins Datenblatt, da steht wieviel Strom die Eingänge vertragen.

Weiß nur der HM1500 kann 1800W und 4x 11,5A bei maximal 60V am Eingang.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Schau mal ins Datenblatt, da steht wieviel Strom die Eingänge vertragen.

Weiß nur der HM1500 kann 1800W und 4x 11,5A bei maximal 60V am Eingang.

Sicher dass er 1800w kann? So wie ich das verstehe speist er max 1500w ein, egal was passiert

Ansonsten wie immer, die Spannung von 60v darf nicht überschritten werden. Den Strom nimmt/begrenzt der Wechselrichter so wie er es verträgt


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Das ist korrekt, was du schreibst.
Und er kann 1800Wp Modulleistung. ACOUT hat aber nur 6.52A bei 230V.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Der 1200 verträgt 4x380Wp, also 1500Wp und bringt max. 5,22A bei 230V. Eingang max. 4x 11,5A bei max. 60V.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@petermeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

Und warum verträgt er nicht 4x 600w Panels? Diese Watt Angabe ist doch höchstens eine Empfehlung und hat keine technische Grundlage. Ich kann auch 4x 1000w dran Klemmen und so lange ich unter 60v bleibe speist er die 1200 bzw 1500w ein


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Und warum verträgt er nicht 4x 600w Panels? Diese Watt Angabe ist doch höchstens eine Empfehlung und hat keine technische Grundlage. Ich kann auch 4x 1000w dran Klemmen und so lange ich unter 60v bleibe speist er die 1200 bzw 1500w ein

Fragst du mich das gerade? Der Hersteller wird schon wissen warum er das so schreibt. Hast du das so schonmal als Versuchsaufbau durchgemessen, oder ist das eine Vermutung?

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat