[Oben angepinnt] PV - Batteriegröße Rechner

204 Beiträge
110 Benutzer
16 Reactions
52 K Ansichten
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 946
 

Ich verstehe die Anzeige nicht. Mit der blauen Kurve wird mir z.b. bei 16kWh Akkugröße ein Autarkiegrad von 35,2% angezeigt. In der Tabelle sind es dann bei 16 kWh Akkugröße 87,65%. Die Eigenverbrauchsquote liegt in der Tabelle bei 35,2%.
Habe ich da einen Denkfehler, oder wird da etwas falsch dargestellt?

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Geiles Tool

vielen Dank dafür. Aber auch hier die Frage. Victron schreibt sie wollen für 1kwp Solar min! 5kwh Akku. Hier sieht das ganz anders aus. Warum ?

Eure Berechnung erscheint mir deutlich sinnvoller. Warum steht das bei Victron ?

Stefan


   
AntwortZitat
(@ikonengolf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 111
 

Es muss ein Ort/Adresse angegeben werden (Koordinaten erscheinen dann unter der Adresse)
Es muss mindestens ein Dach hinzugefügt werden (Ausrichtung + Neigung + Leistung) und der "+ Dach" Butten gedrückt werden

Habe gerade mal mit dem Smartphone probiert, da funktioniert es.
Vielleicht liegt es ja auch an meinem Edge Browser. muss ich mal einen testen...

Gruß


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1694
Themenstarter  

@Chris: Autarkiegrad und Eigenverbrauch sind in der Tabelle vertauscht. Korrigiere ich später.
@Stefanelo: Die Rechnung geht darauf, wie sehr du deinen Eigenverbrauch mit einem Akku verändern kannst. Wenn eine Hersteller etwas anderes schreibt kann das auch wegen Gründen benötigt sein.

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Hi, super Teil, jetzt auch mit verschiedenen Dachflächen... DANKE.

Wäre es möglich, die Kosten der PV pro Dachfläche zu machen, denn wenn man nachträglich erweitert, sind die Kosten ja unterschiedlich pro Dach. Dann könnte man schön mit spielen, ob sich eine Erweiterung lohnt oder nicht. Beim Akku ist es klar.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 993
 

Aber auch hier die Frage. Victron schreibt sie wollen für 1kwp Solar min! 5kwh Akku. Hier sieht das ganz anders aus. Warum ?
Eure Berechnung erscheint mir deutlich sinnvoller. Warum steht das bei Victron ?

Ich habe eine Vermutung woher die Victron Zahl kommt: Im Sommer kannst du mit 1KWp an einem guten Tag 5kWh mit einem Victron Laderegler in deinen Akku schaufeln.
Victron geht hier vermutlich eher von Inselanlagen aus, bei denen so wenig Energie wie möglich verschenkt werden soll.

Das Tool von Andreas und Freunden geht eher auf den wirtschaftlichen Aspekt des Akkus ein.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Gartenhütte mit 5,4kWp (12x Trina Vertex S+ 450W) ist jetzt am Netz.
100% Eigenstrom von März bis Oktober 🙂


   
AntwortZitat
(@heinzie)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Hallo,

wollte das Tool auch gerne testen. Bei mir wird aber keine Berechnung angezeigt, es erscheint nach dem Berechnen nur folgedes Fenster

So sieht meine Eingabe aus:

dann drücke ich einfach auf Berechnen.

Habe auch schon verschiedene Browser getestet.

Ist da irgendwo ein Denkfehler drin?


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1694
Themenstarter  

Eigentlich musst du nur die Adresse eintragen und mindestens eine Ausrichtung hinzufügen. Nach dem Berechnen dauert es einen Moment, dann sollte ein Chart und eine Tabelle erscheinen.
Haben mehrere Probleme?

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@heinzie)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2
 

Danke für die Rückmeldung, genau so habe ich es gemacht.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1887
 

Eigentlich musst du nur die Adresse eintragen und mindestens eine Ausrichtung hinzufügen. Nach dem Berechnen dauert es einen Moment, dann sollte ein Chart und eine Tabelle erscheinen.
Haben mehrere Probleme?

Notme Grin Grin

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Geht super, sogar mit mehrerer Dächern, aber schau die noch mal die Kurven an, gestern war noch eine falsch angezeigt. Autarkie und Eigenverbrauch...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1694
Themenstarter  

Geht super, sogar mit mehrerer Dächern, aber schau die noch mal die Kurven an, gestern war noch eine falsch angezeigt. Autarkie und Eigenverbrauch...

Hatte ich gestern eigentlich noch korrigiert. Ist da noch was falsch?

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Jetzt sehe ich 3 Kurven... aber komisch ist, die Werte sind jetzt alle immer gleich...
Der Akku ändert nix mehr an der Autarkie, selbst genutzter Strom ist immer gleich, das kann ja nicht sein... mit dem Akku sollte ich schon mehr Strom selber nutzen können.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

@eclipse

Vielen Dank, das macht Sinn. Daran habe ich gar nicht gedacht


   
AntwortZitat
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1694
Themenstarter  

Jetzt sehe ich 3 Kurven... aber komisch ist, die Werte sind jetzt alle immer gleich...
Der Akku ändert nix mehr an der Autarkie, selbst genutzter Strom ist immer gleich, das kann ja nicht sein... mit dem Akku sollte ich schon mehr Strom selber nutzen können.

Hast du vielleicht "zu viel" in den Erweiterten Einstelligen geändert? Ladeeffizienz oder min. Ladespannung? Ansonsten mal Zurücksetzen drücken und Daten nochmal eingeben

PIP 5048MS | 6x 340Wp mono (2KWp) Ostdach | 14S80P Powerwall
3x MP2 5000 | 11 kWp Ost- + Westdach | 14kWh LFP
Mitsubishi Multi MXZ2F42VF+MSZEF25VGKW+MSZEF35VGK


   
AntwortZitat