@alter-hase 

Gefühlt scheint das Halbe Land gerade mit Solar auf dem Dach beschäftigt ... die haben Lieferzeiten ,alter Schwede

Mfg

Wolfgang


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Das mit der Oxidschicht hast du aber auch wenn du einfach Kabel an die Schienen schraubst. Da solltest du eine vernickelte niro Zahnscheibe verwenden. Wenn du es ganz richtig machen willst (mein Solateur hat nur die Schienen geerdet und die Module geschraubt) kannst solche Teile verwenden

und unter die Panele legen. Die durchbohren dann die Eloxidschicht. Wie gesagt, alle Schienen und Rahmen sind von Haus aus eloxiert.

 

Stefan


   
Wolle 69 reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 926
 

Veröffentlicht von: @wolle-69

War halt nur etwas irritiert wegen der nicht leitenden Oxidschicht ...

Das kam von @docemmettbrown . Der hat im jahr 1955 ein blitzableiter (  = erdung)  fachmännisch an eine kirchturmuhr angeschlossen und 1.5 gigawatt in den fluxkompensators des delorean geleitet. Da musste er schon auf die oxidschichten achten, 1955 war das  noch bischen tricky, das hin zu bekommen. 

Ich erde jeweils eine schine an einem dachhaken. Der dachhaken ist bischen  breiter als der sparren, ich kann da ein loch aussen am dachhaken nehmen. Natürlich braucht man einmal  ne 16 mm2 leitung zum banderder. 

Der beste blitzschutz ist immer noch das höhere haus des nachbarn. Ich erde das ja auch, aber glaubt hier wirklich jemand, dass ne oxidschicht einen blitz dazu bringt, einen anderen weg zu nehmen ?  Lassen wir die kirche im dorf. 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
AntwortZitat
vcc
 vcc
(@vcc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

Blitzschutz ist ja immer so eine Sache, ich erde lieber für das gute Gewissen. 😇 

 

Auch doof wärs halt mal, wenn aus welchem Grund auch immer, die volle Stringspannung von mehreren hundert Volt am Alurahmen anliegt.


   
Wolle 69 reacted
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @alter-hase
1.5 gigawatt
1,21 GW, um genau zu sein. 😉 😀
(In Wirklichkeit haben Blitze natürlich völlig unterschiedliche Leistungen.)

Veröffentlicht von: @alter-hase
Der beste blitzschutz ist immer noch das höhere haus des nachbarn.
Das höhere Haus des Nachbarn ist nur eine trügerische Sicherheit. "Meistens" sucht sich der Blitz das höhere Ziel, aber eben nur meistens. Den Rest könnte Dir der selige Gauß mit seiner Verteilung erklären, wenn er noch lebte. Also der Blitz kann durchaus auch in das entferntere (bzw. bodennähere) Ziel einschlagen, nur halt nicht so häufig.

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@wolle-69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 65
Themenstarter  

@docemmettbrown 

Angedacht ist zum einen eine separate Erdung und diese Blitzschutzsicherungen ,also eine je Lader . Weiterhin wollte ich danach einen Schalter einfügen der jeden  Laderegler einzeln abschalten kann ... für die Batterie müßte ich das auch machen ,damit das System Stromlos werden kann ...

Mfg

Wolfgang


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @wolle-69
Angedacht ist zum einen eine separate Erdung und diese Blitzschutzsicherungen ,also eine je Lader .
Also "Blitzschutz" (Fangstangen, Blitzableiter, Tiefenerder ...) überläßt man speziellen Blitzschutzfirmen, sonst zahlt im Falle eines Falles keine Versicherung. Du hast es dabei bei einem Treffer mit Millionen von Volt zu tun, die leicht über der Schutzkleinspannung sind.

Was Du meinst, ist "Überspannungsschutz" oder kurz ÜSS. Bitte nicht mit Blitzschutz verwechseln! Bis zum ÜSS oder SPD (Surge Protection Device) Typ-2 kann man das, wenn man sich vorab einliest, noch gut selber machen, beim SPD Typ-1 würde ich mir vielleicht doch lieber professionelle Hilfe holen.

Die Kurzfassung: Je Strang müssen + und - entsprechende gPV-Sicherungen haben, dann brauchst Du je Strang ein Blitzschutzmodul mindestens vom Typ-2...

Veröffentlicht von: @wolle-69
Weiterhin wollte ich danach einen Schalter einfügen der jeden  Laderegler einzeln abschalten kann
...und den von Dir gewünschten DC-Lasttrennschalter oder Feuerwehrschalter je Laderegler. Aber wie gesagt, das ist nur die Kurzfassung. 🙂

Daniel

 


   
alter Hase reacted
AntwortZitat
(@wolle-69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 65
Themenstarter  

@docemmettbrown 

Ja genau ,diese Roten Dinger für den Schaltschrank in Bauform einer Sicherung . Eigentlich wollte ich jeden Strang mit einer Schmelzsicherung versehen und dann zu drei Stränge zusammen legen und dann in das Überspanungsteil (das wollte ich zur Erdung mit auf den Potentialausgleich am Kreuzerder legen ) ,dann Not Schalten und dann zum Laderegler ... Du meinst also jeden einzelnen Strang separat absichern , mit den ÜSS Dingern ?

gPV-Sicherungen ???

Mfg

Wolfgang


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @wolle-69
Ja genau ,diese Roten Dinger für den Schaltschrank in Bauform einer Sicherung . Eigentlich wollte ich jeden Strang mit einer Schmelzsicherung versehen und dann zu drei Stränge zusammen legen und dann in das Überspanungsteil (das wollte ich zur Erdung mit auf den Potentialausgleich am Kreuzerder legen ) ,dann Not Schalten und dann zum Laderegler ... Du meinst also jeden einzelnen Strang separat absichern , mit den ÜSS Dingern ?

gPV-Sicherungen ???

Die "roten Dinger" haben bei anderen Herstellern auch andere Farben, aber ja, das sind diese ÜSS-Module mit eingebautem Varistor. Nach VDE 0100-712 sind nach meiner Kenntnis sowohl + und - mit je einer zugelassenen gPV-Sicherung abzusichern, zumindest habe ich das im Web so verstanden, denn kaufen wollte ich die VDE-Artikel aus verständlichen Gründen nicht.

Wenn Du nur einen einzigen DC-Lasttrennschalter vorsiehst (kann man machen, ist völlig ok), dann würde ich alle Stränge, wenn es derer nicht zuviele sind, mit je zwei gPV-Sicherungen absichern, dann auf WAGO-Trennklemmen legen, die entsprechend oft gebrückt sind, den Ausgang auf den ÜSS und von dort aus weiter zum DC-Lasttrennschalter und dann weiter nach vielen Meter Kabel zum Laderegler. Du kannst auch einzelne Stränge abschalten. Dazu mußt Du den Lasttrennschalter abschalten, dann den betreffenden Strang trennen und danach den DC-Lasttrennschalter wieder einschalten. Klappt prima. Die DC-Lasttrennschalter müssen natürlich für den zu schaltenden Strom geeignet sein, aber das versteht sich ja von selbst. (Bei mir hat der mit der Stromstärke nicht hingehauen, deswegen mußte ich jeden Strang einzeln mit DC-Lasttrennschaltern versehen, was böse ins Geld ging.)

Daniel

 

 


   
AntwortZitat
(@wolle-69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 65
Themenstarter  

@docemmettbrown 

Verbauen wollte ich drei Laderegler und auch drei Schalter ...

ähm ... gPV-Sicherungen ??? Die sagen mir noch nichts .


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

@wolle-69

Das sind für PV zertifizierte Glassicherungen für DC-Anwendungen mit Löschmittel (Quarzsand). Wenn Du's nach VDE machen willst, dann sind die für Dich vorgeschrieben.

Daniel


   
AntwortZitat
(@wolle-69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 65
Themenstarter  

@docemmettbrown 

Ahhh ,o.k. ,dann werde ich die so einbauen ,Danke


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

@wolle-69

Vielleicht hat dieser Thread hier die eine oder andere Anregung für Dich. 😉

Daniel


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

@vcc Hier geht aber wieder einiges durcheinander

Wenn du Blitzschutz willst, vergiss es. Ich glaube nicht, dass du das bezahlen willst. Und selbst dann ist das eine unsichere Sache, da die Blitze manchmal eben bissl stärker sind als man dachte.

Potentialausgleich ist was du beschreibst. Und das brauchst eigentlicht nicht, solange du oder jemand anders schön weit weg von deinem Dach bleibt.

WENN aber jemand mal was reparieren will und mit leiter oder Gerüst ran will, ist es halt blöd wenn der eine verbrezelt bekommt weil statisch aufgeladen. Fällt man vom Dach leiter oder sonstwas. Dass Stringspannung an den Schienen anliegt sollte bei ordentlicher Verkabelung nicht vorkommen.

 

STefan


   
alter Hase reacted
AntwortZitat
alter Hase
(@alter-hase)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 926
 

Veröffentlicht von: @stefanelo

@vcc Hier geht aber wieder einiges durcheinander

Wenn du Blitzschutz willst, vergiss es. Ich glaube nicht, dass du das bezahlen willst. Und selbst dann ist das eine unsichere Sache, da die Blitze manchmal eben bissl stärker sind als man dachte.

Potentialausgleich ist was du beschreibst. Und das brauchst eigentlicht nicht, solange du oder jemand anders schön weit weg von deinem Dach bleibt.

WENN aber jemand mal was reparieren will und mit leiter oder Gerüst ran will, ist es halt blöd wenn der eine verbrezelt bekommt weil statisch aufgeladen. Fällt man vom Dach leiter oder sonstwas. Dass Stringspannung an den Schienen anliegt sollte bei ordentlicher Verkabelung nicht vorkommen.

STefan

Das kam von mir, das mit dem blitzschutz. Dass ich meine aluschinen erde wegen blitzeinschlag.  Dabei ist es ein potentialausglich. Ich erde das trotzdem mit dem blitzschutz-gedanken. 

Da das DC Netz nicht geerdet ist, kann nix passieren, wenn man nur plus oder nur minus angreift bzw. Wenn ein potential auf der aluschine liegen würde. Ich habe beruflich einiges mit grosser DC spannung zu tun. Habe mir ein arbeiten angewöhnt, um risiken zu minimieren. So zum beispiel, erst ganz am schluss die letzte verbindung DC zu machen. (Also eine verbindung von in reihe geschalteten batterien erst mal eine offen zu lassen.) Danach am neozed sicherungshalter die spannung prüfen, danach erst die sicherungen einschrauben.  Ich habe gestern 10 panel a 425 W bestellt. Die haben 40 V spannung. Das ist nicht ohne, mit 400 VDC zu hantieren. Auch wenns am ende nur 11 A kurzschlussstrom sind. 

Oben im dach werde ich auch ein überspannungsschutz in plus und minus machen, kostet bei amazon 16 euro, ein gehäuse nochmal 10 euro. 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

Das sind für PV zertifizierte Glassicherungen für DC-Anwendungen mit Löschmittel (Quarzsand). Wenn Du's nach VDE machen willst, dann sind die für Dich vorgeschrieben

Ich werde handelsübliche neozed und diazed sicherungen zur absicherung nehmen, dann nochmal sicherungsautomaten zum leichten und schnellen abschalten, wenn ich mal was arbeiten muss. Wenn ich was daran arbeite, dann gucke ich vorher, dass keine grossen ströme fliessen ,  bevor ich das abschalte. Da reicht mir also ein handelsüblicher sicherungsautomat. 

 

 

Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?


   
Wolle 69 reacted
AntwortZitat