Hallo,
wie soll man vorgehen, wenn man den Wechselrichter (Hoymiles HM600) während des Betriebes abschalten muss. Also wenn er Strom einspeist (z.B. 400W-500W). War noch nicht nötig, aber vielleicht kommt solche Situation.
Muss man da etwas beachten?
Wie ist die richtige Reihenfolge beim Abschalten unter Last:
- zuerst AC-Seite trennen und dann DC-Seite oder andersrum?
Danke im Voraus.
27. Oktober 2022 22:30
zuerst AC-Seite trennen und dann DC-Seite oder andersrum?
Ich dät zuerst die AC-Seite trennen. Passieren kann da nichts, denn bei einem Stromausfall geschieht ja auch nichts anderes. 😉
Daniel